Перейти к публикации

Fanuc 0i-PC редактирование программ 9ххх


Sergey58

Рекомендованные сообщения

2 часа назад, Вячеслав1990 сказал:

то лучше машину оставить в референтных точках?

да

Вот ваш файл, смотрите его программой HEX. Где находится пароль я не знаю. Гадайте.

А узнать можно только так как я писал выше

SRAM_BAK.001.dec

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


28 минут назад, Viktor2004 сказал:

да

Вот ваш файл, смотрите его программой HEX. Где находится пароль я не знаю. Гадайте.

А узнать можно только так как я писал выше

SRAM_BAK.001.dec 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок

Спасибо. Чуть позже отпишусь, за одно попытаюсь сделать сброс.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пришлите второй бэкап с обнуленного станка с введенным паролем 12345678.  Тогда вскроем вам пароль

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Вячеслав1990 сказал:

то лучше машину оставить в референтных точках?

Конечно, но потом запуск зависит от параметра 1240.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 месяца спустя...

@Viktor2004 По поводу темы "Fanuc 0i-PC редактирование программ 9ххх "  Есть программа для поиска пароля 3210 как онлайн так и через бэкап нет необходимости сбрасывать память

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, gudstartup сказал:

Есть программа для поиска пароля 3210

Я не видел ее

Да и для каждого нового софта ЧПУ его место в бэкапе будет новое. А мой способ универсальный для любых ЧПУ

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только для этого необходимо сбросить память возможны некорректные действия пользователя а программа работает со всеми типами CNC Fanuc

2020-10-16_17-51-27.png

Некоторым хочется просто нажать кнопочку и получить пароль

@Viktor2004 Некоторым хочется просто нажать кнопочку и получить пароль! 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И где такую программу можно купить?

Кстати на момент публикации моего метода никаких программ не существовало. Автор просто по моей методике вычислил все адреса в бэкапа для разных ЧПУ и написал эту программу. Только у него нету 30 31 А 31В 32, 35 чпу

Я вот свою программу снятия пароля с ладдера выложил для всех. А тут кто-то барыжить вздумал

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...
Error in data cross check

Приветствую!

Подскажите как отредактировать программу 9ххх? Параметр 3210 стоит 0. В 3202 бит4 ставлю 0, но программы 9ххх все равно read only и зеленым шрифтом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 минут назад, Error in data cross check сказал:

Подскажите как отредактировать программу 9ххх? Параметр 3210 стоит 0. В 3202 бит4 ставлю 0, но программы 9ххх все равно read only и зеленым шрифтом.

Не может быть!

Сделайте бэкап SRAM+ATA PROG и опубликуйте.

Плюсом можете скинуть весь бэкап ALL DATA для изучения.

Защиты 8 уровня нет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Error in data cross check
5 минут назад, gudstartup сказал:

Защиты 8 уровня нет?

Как это узнать?

6 минут назад, gudstartup сказал:

весь бэкап

Скинул

28.02.22 backup.7z

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, Error in data cross check сказал:

Как это узнать?

Щас узнаем

А можете сами посмотреть

наличие кнопки protect.

Нажимаете OFFSET\SETTING и кнопку меню вправо пока ее не увидите

image.png

45 минут назад, Error in data cross check сказал:

Скинул

У вас нет этой опции защиты данных 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Error in data cross check Какое сообщение выводит ЧПУ при попытке открыть программы 9xxx на редактирование?

При защите при помощи параметров 3202 3210 ЧПУ пишет BG EDIT REJECTED

image.png

Сделайте фото ваших зеленых программ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не редактируются все 9ххх программы или только одна?

8ххх редактируются?

Что бы программа не была зеленой, надо закрыть BG EDITOR и работать в FG EDITOR

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Error in data cross check Вы  что пытаетесь отредактировать активную программу в BG EDIT?

У вас такая картина?

image.png

А неактивная (не главная) она не зеленая

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Error in data cross check
15 часов назад, gudstartup сказал:

При защите при помощи параметров 3202 3210 ЧПУ пишет BG EDIT REJECTED

Нет, такого не пишет.

15 часов назад, Viktor2004 сказал:

Не редактируются все 9ххх программы или только одна?

8ххх редактируются?

Попробовал штук 3 9ххх и штук 3 8ххх. Все ридонли.

15 часов назад, Viktor2004 сказал:

Что бы программа не была зеленой, надо закрыть BG EDITOR и работать в FG EDITOR

Как это сделать? У меня открывается BG EDITOR.

15 часов назад, gudstartup сказал:

Вы  что пытаетесь отредактировать активную программу в BG EDIT?

И активная и неактивная не редактируются.

Программы оператора для обработки детали редактируются, шрифт черный.

 

02.png10.png09.png08.png

01.png03.png04.png05.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, Error in data cross check сказал:

ак это сделать

 

Screenshot_20230517-124038.png

И программу для редактирования открывайте не Инрутом, а Main Program ---) Program

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, Error in data cross check сказал:

Нет, такого не пишет.

Значит 3202 и 3210 здесь не причем.

А вывести эту 9xxx программу на карту можно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

А вывести эту 9xxx программу на карту можно?

да он не знает как правильно открыть программу.

Он ее просто находит и нажимает Input. Естественно она в BG EDIT у него откроется

INPUT не надо тут нажимать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • mamomot
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
    • gudstartup
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
    • Alexey8107
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду 
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет 
    • gudstartup
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
    • Alexey8107
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
    • gudstartup
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
    • Alexey8107
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина... 
    • gudstartup
      и у меня по фануковскому  
×
×
  • Создать...