Перейти к публикации

Настройка Renishaw


z90

Рекомендованные сообщения

5 минут назад, Viktor2004 сказал:

нет у меня тут в станице Краснодарского края резистора

А при чем здесь резистор эта точка просто присоединяется либо к 0v либо к 24V а резисторы входные уже в MI8 есть 2,4 К

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Только что, gudstartup сказал:

эта точка просто присоединяется либо к 0v либо к 24V

так блок у меня переключается. И после переключения грибок он игнорирует

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Viktor2004 сказал:

так блок у меня переключается.

Тогда в чем вопрос я не понял?

Вы спрашивали - Только у меня OMI-2 + TS27 + MI8-4

TS27 работает, а вот как переключить на OMI-2 ?

@Viktor2004 Можно OMI и без MI 8 подключать

image.png

А TS через MI8

image.png

Это для примера

@Viktor2004

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

Тогда в чем вопрос я не понял?

в том что сигнал SKIP от OMI-2 он не видит

7 минут назад, gudstartup сказал:

Можно OMI и без MI 8 подключать

можно. Только реле надо которого у меня нет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

в том что сигнал SKIP от OMI-2 он не видит

А с TS продолжает видеть?

 

Как вы переключаете вход который не подтянут либо к 0  либо к 24 и как при этом отрабатывает входная логика?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Viktor2004 сказал:

Только реле надо которого у меня нет

Так в станке поищите может опции какой-то нет, а реле есть ненужное.

Я если приспичит со светофора, желтого изымаю.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

А с TS продолжает видеть?

после переключения нет

 

7 минут назад, gudstartup сказал:

Как вы переключаете вход который не подтянут либо к 0  либо к 24 и как при этом отрабатывает входная логика?

подаю сигнал на А7 и на OMI-2 включается светодиод. Грибок перестает реагировать

2 минуты назад, andrey2147 сказал:

Так в станке поищите может опции какой-то нет, а реле есть ненужное.

Я если приспичит со светофора, желтого изымаю.

станок тут не при чем. Это MI8-4

Я обошелся без реле. Подключил через свободные входы на G6.6

вот только думаю кошерно ли это

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:

подаю сигнал на А7 и на OMI-2 включается светодиод. Грибок перестает реагировать

А если все таки подключить A9 к 0 как положено что будет, должно все работать 

У вас видимо inhibit активизируется из за того что А9 не подключен поэтому при подаче сигнала ни грибок ни omi не работают 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

А если все таки подключить A9 к 0

я подключал и к 0 и к 1. MI8-4 сразу переключается в тот режим, где он ничего не видит ни грибка ни щупа

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Viktor2004 сказал:

MI8-4 сразу переключается в тот режим, где он ничего не видит ни грибка ни щупа

Так вы на вход inhibit при том что подавали?

И в каком состоянии переключатель активных уровней?

Если к нулю А9 подтянуть то надо переключатель SW1-3 OFF = Inputs active high

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, Viktor2004 сказал:

Аналогичная проблема

Только у меня OMI-2 + TS27 + MI8-4

TS27 работает, а вот как переключить на OMI-2 ?

Выход OMI-2 подключил на контакты A4 A5 MI8-4

На вход A7 подаю 24В что бы переключить MI8-4 на вход с OMI-2

Но MI8-4 на сигнал с контактов A4 A5 не реагирует

Может я что-то не так делаю?

Хотелось бы реализовать без дополнительной релюхи. Отдельно OMI-2 работает нормально

Снимок экрана от 2022-12-15 19-45-52.png

Снимок экрана от 2022-12-15 19-49-34.png

 

 

 

 

 

MI8-4.pdf 876 \u041a\u0431 · 0 скачиваний

connect_omp_ts27_vesta1000+.pdf

В документации на станок шли схемы подключения Ts-27 и Omi без использования доп. реле. Ваш вариант на 2ой странице. Если надо могу скинуть ладер чтобы сигналы посмотреть. Вкл. и выкл ts-27 или Omi выведены на M команды

Забыл упомянуть Skipp на станке перекинут на X11.7

Изменено пользователем ivanK
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, gudstartup сказал:

И в каком состоянии переключатель активных уровней?

Я все комбинации перепробовал A7 A8 A9 перебрал все варианты

 

Переключатели все в OFF

Только что, ivanK сказал:

Ваш вариант на 2ой странице.

Большое спасибо. Буду иметь в виду на будущее.

Щас уже переделывать не буду.. Ладдер уже настроил на свою конфигурацию

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Я все комбинации перепробовал A7 A8 A9 перебрал все варианты

 

Переключатели все в OFF

Большое спасибо. Буду иметь в виду на будущее.

Щас уже переделывать не буду.. Ладдер уже настроил на свою конфигурацию

Ladder скинуть на станок?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, ivanK сказал:

Ladder скинуть на станок?

А можете на почту tehbox2@yandex.ru сбросить мне просто для развития посмотреть как это в ладдере выглядит. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, wega7777 сказал:

А можете на почту tehbox2@yandex.ru сбросить мне просто для развития посмотреть как это в ладдере выглядит. 

Скинул

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И все же. Есть ли какой недостаток в подключении SKIP на G6.6 вместо Х4.7? Цепочку вписал в Level 1

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16.12.2022 в 14:18, Viktor2004 сказал:

Есть ли какой недостаток в подключении SKIP на G6.6 вместо Х4.7? Цепочку вписал в Level 1

Чисто теоретически - наверное не зря Фанук обозначает один конкретный вход для СКИПа. Веротяно, подключение через другие цепочки приведёт к снижению скорости (терпимо) и, возможно, стабильности (уже хуже) срабатывания.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Killerchik сказал:

Чисто теоретически - наверное не зря Фанук обозначает один конкретный вход для СКИПа

У японцев искать логику действий гиблое дело. Она у них своя. Они обозначают конкретные входи и для аварийной кнопки и для концевика осей. Тоже для ускорения срабатывания?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают
    • Guhl
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
    • gudstartup
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
    • Guhl
      Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.     Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема? Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
    • gudstartup
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
    • Guhl
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход. 
    • gudstartup
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?  
    • Guhl
      Короче, аргументов у вас нет. Только порядок размерности вас смущает. Специально для вас: "Х сек" в предыдущем сообщении замените на "Х мсек". Надеюсь так вам понятнее. Видите ли, у инженеров не принято делать безосновательных заявлений, поэтому я вас спросил про аргументацию. Но вместо аргументов только "нет", "нет и еще раз нет", ну и шутка юмора в конце концов из-за буквы Х. Кстати, "Х" - это не ХА, а ИКС
    • gudstartup
      с х сек вы х получите цикл смены а вот мсек другое дело  
    • Guhl
      Вы очень любите делать выводы, но не всегда верные.   Для чего по вашему нужны таймеры в цикле смены, если не для контроля механизма и датчиков? Про 1 сек это был пример. Пусть будет "Х сек".
×
×
  • Создать...