Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

3 минуты назад, Tad сказал:

Как бы да, если она на самом деле отключена.

Индексация отключена

cyb26.jpg.5956cb7e8045d00c3d05eafc153dced3.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


И вообще, если при вращении двигателя по часовой стрелке упор движется назад, а отсчет по энкодеру в это время отрицательный, то попутаны местами фазы B и C энкодера.

Изменено пользователем Tad
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
48 минут назад, Tad сказал:

Если на светлом фоне написано index - то да, есть.

На светлом фоне написано F=index

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит, все рекомендации остаются в силе. В том числе и о замене местами фаз энкодера)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
49 минут назад, Tad сказал:

Значит, все рекомендации остаются в силе. В том числе и о замене местами фаз

Итого, что я должен на данном этапе сделать?

Все что было изменено, это коректировка согласно письму N42" - если ось серво"

Остальное игра параметрами, с возвратом к исходному.

1 час назад, Tad сказал:

И вообще, если при вращении двигателя по часовой стрелке упор движется назад...

Вроде как логично- упор отдаляется от центра матрици(идет в минус)...

Хотя ....:g:

Изменено пользователем -Vel-
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, -Vel- сказал:

Вроде как логично- упор отдаляется от центра матрици(идет в минус)...

Хотя ...

Упор отдаляется, следовательно, расстояние от линии гиба увеличивается, следовательно, отсчет должен идти в положительную сторону, расстояние должно возрастать. У Вас же оно уменьшается.

 

34 минуты назад, -Vel- сказал:

Итого, что я должен на данном этапе сделать?

Вы должны посмотреть схему подключения энкодера к ЧПУ, найти провода фаз В и С и попарно поменять их местами, потом проверить работу двигателя. Или выложить эту схему сюда - подскажем, что с чем менять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Tad сказал:

....Или выложить эту схему сюда - подскажем, что с чем менять.

Эх были бы эти схемы.... станок достался абсолютно голый, без единой бумажки...:sad:

Изменено пользователем -Vel-
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Tad сказал:

Вы должны посмотреть схему подключения энкодера к ЧПУ, найти провода фаз В и С и попарно поменять их местами

В современных сервоусилителях отчет энкодера можно реверсировать в машинных параметрах.

А здесь стоит ТАХО.

Нашел инструкцию :smile:

Mise en service CYB700.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

В современных сервоусилителях отчет энкодера можно реверсировать в машинных параметрах.

А здесь стоит ТАХО.

Нашел инструкцию :smile:

Mise en service CYB700.pdf

А в чем отличие, между этой инструкцией, и той что я выкладывал в сообщении 44?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

А здесь стоит ТАХО

Тахометр стоит для контроля скорости привода.

 

1 час назад, vad0000 сказал:

В современных сервоусилителях отчет энкодера можно реверсировать в машинных параметрах.

Но это же не современный серво))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Tad сказал:

Тахометр стоит для контроля скорости привода

Да это понятно, но я в  мануале не увидел схему подключения энкодера. :sad:

Изменено пользователем vad0000
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, -Vel- сказал:

Эх были бы эти схемы.... станок достался абсолютно голый, без единой бумажки...:sad:

Придется воспользоваться осциллоскопом. Смогете?

Только что, vad0000 сказал:

Да это понятно, но я мануале не увидел схему подключения энкодера. :sad:

Он подключается к ЧПУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, Tad сказал:

Придется воспользоваться осциллоскопом. Смогете?

Хотя, по-моему, не всё так сложно. Похоже, буквы фаз энкодера совпадают с буквами маркировки разъема подключения энкодера. Значит, надо открутить фишку разъема, посмотреть, какого цвета провода идут на контакты B и С и поменять их местами. Возможно, это легче будет сделать на стороне ЧПУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
40 минут назад, Tad сказал:

Он подключается к ЧПУ

Да, но

1. В мануале на сервоусилитель об этом ничего не сказано

2. Сервоусилитель ничего не знает о сигналах энкодера. Т.е. это похоже на АС ось с частотником.

Значит, это ось не серво!

В 120 параметр надо ставить не 0, а например 1.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, Tad сказал:

Придется воспользоваться осциллоскопом. Смогете?

Неа :no_1: ... я даже незнаю как он выглядит... это что-то типа осцилографа?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, -Vel- сказал:

это что-то типа осцилографа?

Это осциллограф в обиходе. 

Но смотрите сообщения ниже. Похоже, этого делать не придется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Tad сказал:

Хотя, по-моему, не всё так сложно. Похоже, буквы фаз энкодера совпадают с буквами маркировки разъема подключения энкодера. Значит, надо открутить фишку разъема, посмотреть, какого цвета провода идут на контакты B и С и поменять их местами. Возможно, это легче будет сделать на стороне ЧПУ.

Это более реально осуществить...:smile:

12 минуты назад, vad0000 сказал:

Да, но

1. В мануале на сервоусилитель об этом ничего не сказано

2. Сервоусилитель ничего не знает о сигналах энкодера. Т.е. это похоже на АС ось с частотником.

Значит, это ось не серво!

В 120 параметр надо ставить не 0, а например 1.

Мне нужно поменять только параметр 120? Или ввести маш. парам. Как для оси АС ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, vad0000 сказал:

Т.е. это похоже на АС ось с частотником.

Это DC привод.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, -Vel- сказал:

Мне нужно поменять только параметр 120? Или ввести маш. парам. Как для оси АС ?

В 42 сообщение я привел минимум параметров для серво и АС оси.

15 минут назад, Tad сказал:

Это DC привод

Да, но есть одно но. С него не выходит сигнал эмулированного энкодера, поэтому это не "закрытая петля".

Поэтому 120 параметр не может быть равен 0.

 

 

Если 121 параметр установить 32, то отсчет энкодера будет реверсивным. :smile:

Изменено пользователем vad0000
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, vad0000 сказал:

Да, но есть одно но. С него не выходит сигнал эмулированного энкодера, поэтому это не "закрытая петля".

Поэтому 120 параметр не может быть равен 0.

 

 

Если 121 параметр установить 32, то отсчет энкодера будет реверсивным. :smile:

Она закрывается через ЧПУ. Поэтому я бы ставил для включения инверсии отсчета в 121 число 35.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • gudstartup
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли. дисковые операции тоже ввод вывод тормозят...
    • maxx2000
      Подушную малость. Чё там. Уже в упор научились резьбу резать без выходной канавки?
    • ispite
      Здравствуйте, не могу построить стандартную сетку, что не позволяет дальше провести расчёт. Получается сделать сетку "на основе кривизны", но солид отказывается считать, после нажатия кнопки "запустить исследование" происходит сбой. https://disk.yandex.ru/d/D8wvRbYMW1lWjQ
    • ddm
      изготовить по чертежу с последующим покрытием,цинкование ,по 1000 шт каждой позиции ,предложение отправить на почту qwer463@yandex.ru
    • sklide008
      И еще можно ли задать горчие клавиши на кнопки открыть, скрыть и тд?
    • sklide008
      Подскажите, пожалуйста, в инвенторе есть такой пункт упорядочи по алфавиту дерево. Здесь найти такого не могу, пытался treesorter ставить но он добавляет просто в папку а не сортирует в дереве. Есть ли такой макрос чтобы все детали в дереве по порядку и алфавиту шли?
    • stanislavz
      Есть станок с данным контроллером. Все работает. Недавно была проблема с передачей данных - установил запасной контроллер. А запасной контроллер сказал нет работе. Проблема была в программе компьютера для передачи данных. Грустно, досадно, контроллер был куплен как рабочий. Как бы и не горит, но необходимо поправить. Плата управления с процессором mc68020, память hm628128-10. Память буферным питанием от 3 батареек + 0,5 Фарада на плате как буфер для замены батареек на 1 сутки. Лежало долго, без батареек. Симптомы: После первого включения, в памяти были и программы и параметры (0 странность). Честно, удивило. Но - система жутко тормозит, отклик на нажатие кнопки 3-5 секунд. В таком режиме сумел закачать машинные параметры под свой станок. Но это заняло час.. 4 строки и ждет секунд 10 итд. Есть видео. Перекинул с рабочего контроллера, БП, плату плц, ээпром плц - все то же. Проверил осциллографом кварцы живые , частота есть, амплитуда хорошая. 1 странность - после манипуляций по замене батарейки, старые записи из памяти исчезли. Ничего не коротнул. Возможно 0,5 Ф был не заряжен. Там тоже необходимы сутки для зарядки. Но как оно было запечатоно до этого - мистика. 2 странность. Если плата лежит ночь без питания, только с буфером - потом 2-3 минуты работает хорошо. 3 аналогично работает 2-3 минуты если питание отключить и очистить питание памяти (выпаял 0,5 Ф буфер с платы) Проверка памяти на старте есть. Проходит хорошо. На зависает, на холодную пайку не похоже. Шевелил / двигал все. Да и не виснет, именно тормозит. При том если оставить на час - тоже все стабильно плохо. Если набрать быстро 5 символей- экран сразу пуст, но после задержки символы будут на экране. Заказал второй процессор и память. 10 штук. Подавал прямо 5 вольт на память - все так же. Токи потребления между плохой и хорошей платой смогу проверит.    
    • brigval
×
×
  • Создать...