Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения



6 hours ago, vad0000 said:

Фото страницы можете сделать?

Добрый. Пока не могу, буду ночью заниматься, севший ЭЛТ монитор, не получаються нормальные фото. Пока пытальлся сфоткать, понял, что ЧПУ не переходит ни в автоматический ни полуавтоматический режим.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@alexxx1

Здравствуйте, что именно представляет собой эта машина, производитель...
Эксплуатировалась ли машина ранее или какое-то время простаивала?
 Вы ввели данные после нового аккумулятора:
-Продукт
-Инструменты
Параметры (ключевая позиция 3)

Являются ли предохранительные устройства такими, какими они должны быть?
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 hours ago, ogilovi said:

@alexxx1

Здравствуйте, что именно представляет собой эта машина, производитель...
Эксплуатировалась ли машина ранее или какое-то время простаивала?
 Вы ввели данные после нового аккумулятора:
-Продукт
-Инструменты
Параметры (ключевая позиция 3)

Являются ли предохранительные устройства такими, какими они должны быть?
 

Добрый. Машина Weibrenner GP 80.
Машина была рабочая, потом долго стояла. По причине длительного простоя села батарейка.
Все параметры были введены: Тех параметры станка - ключ в позиции 3. Инструменты и продукт.
Концевики защиты (панели вокруг листгиба) замкнуты. PLC в состоянии RUN и вроде как штатно работает. Все отсальные концевики работающие в нормальном сосоянии. Визуально все провода и электроника целые.
Сейчас ситуация следующая:
Ошибок ЧПУ не пишет, все сохраняет в память. Питание по всем контурам есть. Гидросистема запускаеться, давление ХХ - как в параметрах 55 бар. (но только в полуавтоматическом режиме)
На драйвер оси Х не приходит управляющий сигнал ни в каком режиме.
В ручном режиме нет реакции ни по оси Х (нет управляющего сигнала на драйвере) ни давления ХХ в системе.
В режиме полуавтомата по Х ситуация не меняется (сигнала нет), по давлению - давление поднимаеться до давления ХХ, после нажатия на кнопку STOP - давление ХХ падает до 0, и после не подымается до перезагрузки ЧПУ и перехода опять в режим полуавтомата.
Есть правда нюанс, на листогибе автозажим инструмента с помощю гидравлики и пневматики.
Пневматику не подключали. Гидравлика отрабатывает штатно.
И самое не понятное никакой рекации на педали. Хотя в положении ключа 1 - система педали видит. Педали прозвонили, они работают.
 

17 hours ago, vad0000 said:

Фото страницы можете сделать?

https://fex.net/ru/s/0dxsv9bhttps://fex.net/ru/s/0dxsv9bhttps://fex.net/ru/s/0dxsv9b
 

Очень радует меня на немецком((((.
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, alexxx1 сказал:

Обе ссылки не открываются

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 hours ago, vad0000 said:

Обе ссылки не открываются

0dxsv9bhttps://fex.net/ru/s/0dxsv9Странно. У меня все норм. Попробуйте отсюда.
https://dropmefiles.net/ru/EHWm5fYCkS

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, alexxx1 сказал:

Попробуйте отсюда.
https://dropmefiles.net/ru/EHWm5fYCkS

Также не открывается 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 minutes ago, vad0000 said:

Также не открывается 

 

28 minutes ago, vad0000 said:

Также не открывается 

https://lasercraft.biz/app/uploads/2023/08/listogib-1.zip

 

Давайте так попробуем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Давайте вернёмся к этой странице.

На ЧПУ выбран Ручной режим, позиционный ключ находится в режиме регулировка.

Вы курсором выделяете механическую ось, например Х, и пытаетесь ее двигать + или -.

Ось не двигается.

Правильно я понял?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 minutes ago, vad0000 said:

Давайте вернёмся к этой странице.

На ЧПУ выбран Ручной режим, позиционный ключ находится в режиме регулировка.

Вы курсором выделяете механическую ось, например Х, и пытаетесь ее двигать + или -.

Ось не двигается.

Правильно я понял?

 

На ЧПУ ручной режим. Ключ в позиции Hand (Там 4 позиции : 1Enrichten, 2 FUB, 3.Hand 4 Fub/Hand). Курсор на оси X, по середине колонка IST. Нажимаю +/- не происходит ничего.
 

32 minutes ago, vad0000 said:

Давайте вернёмся к этой странице.

На ЧПУ выбран Ручной режим, позиционный ключ находится в режиме регулировка.

Вы курсором выделяете механическую ось, например Х, и пытаетесь ее двигать + или -.

Ось не двигается.

Правильно я понял?

 

Если ключ в положении Einrichten ситуация та же.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 minutes ago, vad0000 said:

У Вас педаль + 2-х ручное управление?

Педаль. И да, если вы имеете ввиду две кнопки на пульте над педалями. То они есть физически и в электросхемах. Картинку не могу вставить электросхем. При нажатии в шкафу отрабатывают ( насколько корректно не понимаю пока.
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. Это режим отладки

2. Педаль

3. Двух ручное управление

4. Рука/педаль

 

А теперь на ЧПУ перейдите в ручное управление, курсор установите на Y1 или Y2, ключ установите в 1-ю позицию, и одновременно нажмите 2 кнопки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 minutes ago, vad0000 said:

1. Это режим отладки

2. Педаль

3. Двух ручное управление

4. Рука/педаль

 

А теперь на ЧПУ перейдите в ручное управление, курсор установите на Y1 или Y2, ключ установите в 1-ю позицию, и одновременно нажмите 2 кнопки.

При нажатии отрабатываю реле 5К42, 5К43 5к121, 5к131. Больше ничего не происходит.


У меня вопрос, при запуске гидростанции на выносном манометре  0. После перехода в полуавтоматический режим выключения кнокпи СТОП и нажатия на кнопку ПУСК слышно как отрабатывает один из клапанов и на маннометре давление 55 бар. Но если нажать кнопку СТОП клапан выключается давление падает до 0. После чего при любых маннипуляциях давление остаеться на 0. Но если перезагрузить ЧПУ, то опять можно получить в полуавтоматическом режиме давление на маннометре. Это так и задумано?
 

29 minutes ago, vad0000 said:

1. Это режим отладки

2. Педаль

3. Двух ручное управление

4. Рука/педаль

 

А теперь на ЧПУ перейдите в ручное управление, курсор установите на Y1 или Y2, ключ установите в 1-ю позицию, и одновременно нажмите 2 кнопки.

Реле 5к121, 5к131 замыкают цепь +24 на вход ЧПУ F6/9 и размыкают цепь реле 6К10.
Вопрос по работе гидросистеме возник т.к. при переходе на ручное управление  (из поуавтоматического) на ЧПУ давление в гидросистеме 0. Гидростанция работает но все идет церез байпас.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не могли бы вы также сфотографировать Weinbrenner ? Чтобы mы могли видеть, что установлено. 

Что входит в вспомогательную функцию F1? 
У вас есть evt. смещение матриц? Потому что, если нет ценности, машина не будет работать для меня. 
Тем не менее, он должен работать при его "Einrichten" ( режим отладки).

Если хотите, я могу снять видео о том, как работает мой. Тем не менее, это машина EHT.

В моем случае реле окислялись после длительного стояния, так что у них было контактное сопротивление. 

Когда они хотят водить машину, DNC30 показывает красный свет?
Сфотографируйтесь со всем DNC30

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 minutes ago, ogilovi said:

Не могли бы вы также сфотографировать Weinbrenner ? Чтобы mы могли видеть, что установлено. 

Что входит в вспомогательную функцию F1? 
У вас есть evt. смещение матриц? Потому что, если нет ценности, машина не будет работать для меня. 
Тем не менее, он должен работать при его "Einrichten" ( режим отладки).

Если хотите, я могу снять видео о том, как работает мой. Тем не менее, это машина EHT.

В моем случае реле окислялись после длительного стояния, так что у них было контактное сопротивление. 

Когда они хотят водить машину, DNC30 показывает красный свет?
Сфотографируйтесь со всем DNC30

Добрый день.
Спасибо за помощь.
Функция F1 -в  параметрах машины нет значений.
Не понял фразу "Тем не менее, это машина EHT."
"Когда они хотят водить машину, DNC30 показывает красный свет?" - ошибок нет.
"Тем не менее, он должен работать при его "Einrichten" ( режим отладки)."  - В режиме отладки те же проблемы, что и в других режимах.
Видео пока не нужно. Спасибо.
У меня в целом сложилось такое ощущение, что ЧПУ не выдает часть выходных сигналов. (((
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 minutes ago, ogilovi said:

Не могли бы вы также сфотографировать Weinbrenner ? Чтобы mы могли видеть, что установлено. 

Что входит в вспомогательную функцию F1? 
У вас есть evt. смещение матриц? Потому что, если нет ценности, машина не будет работать для меня. 
Тем не менее, он должен работать при его "Einrichten" ( режим отладки).

Если хотите, я могу снять видео о том, как работает мой. Тем не менее, это машина EHT.

В моем случае реле окислялись после длительного стояния, так что у них было контактное сопротивление. 

Когда они хотят водить машину, DNC30 показывает красный свет?
Сфотографируйтесь со всем DNC30

Вы можете сделать фотографии настроек вашего листогиба и сбросить на почту alex_grais@ukr.net?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 minutes ago, ogilovi said:

в параметрах клавиша на 3, у них F1 активна.

 

Я сказал, что моя машина от EHT.

говорите по английски?

в параметрах клавиша на 3, у них F1 активна. - I mistaked.
Я сказал, что моя машина от EHT. - It doesn't matter. I want to compare some parameters. I will not them for my machine.


I can speak English a little.)))

05.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • zeppelin
    • Пингвинчик
      То что нет явных? ну такой себе ответ, могли бы и не отвечать. А так параметр есть, он каким то образом выводится в справку массива и его откуда то берут отверстия, подозреваю что и в чертёж его тоже можно вывести Да, на отверстиях за это отвечает PATTERN_NO, эта же команда не работает ни на какой другой операции К примеру нужно вырезать прямоугольные отверстия, мне как то нужно вывести их количество в чёртёж, а операция "отверстия" прямоугольные увы не выводит
    • zeppelin
    • maxx2000
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра  
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
    • maxx2000
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
    • Александр1979
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
    • Snake 60
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
×
×
  • Создать...