Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

В 16.08.2017 в 12:37, -Vel- сказал:

Здравствуйте, а можно обновить ссылку на файл, а то старая уже удалена. Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1 час назад, Daniel.Pezal сказал:

Здравствуйте, а можно обновить ссылку на файл, а то старая уже удалена. Спасибо.

https://dropmefiles.com.ua/cKUaG

Пароль - 123

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минуты назад, Daniel.Pezal сказал:

Спасибо большое :)

пожалуйста:5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):

Изменено пользователем -Vel-
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 года спустя...

Привет, парни

 

Такая проблема:

запустил в 2016 году станок Weinbrenner GP80 Cybelec DNC30 1991г.в.

С тех пор прошло много времени и всё это время станок просто стоял в неотапливаемом цеху!!!

На сейчас заказчик решил продать сие чудо инженерной мысли 1991 года выпуска, но станок не запускается!!!

Проблемы:

- слетели параметры

IMG_20220809_120610.jpg- разряжены элементы питания

IMG_20220809_111745.jpg

- сломан 3-х позиционный ключ уровня доступа 

IMG_20220809_121445.jpg

- не понимание заказчика??? как так оно же ведь  работало???

С элементом питания вопрос решен - заменил, перепаял

С ключём тоже порешал - перепаял на обычный переключатель позиций на 10)))

С параметрами - что то нашёл, но не уверен в корректности 

 

На данный момент ошибок при включении станка нет, гидравлика запускается, но старта и выхода в референт нет, при попытке записи новой программы пишет KASSETTE.

 

Преварительно сделан очистка переменных, программ и параметров.

IMG_20220809_111519.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проверь батарейку на кассете, еще несколько раз сотри программы (999). Если не даст записать - похоже на выход из строя кассеты. А референцию не делает скорее всего потому, что не записана программа в рабочую память - не хватает данных.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Tad сказал:

Проверь батарейку на кассете, еще несколько раз сотри программы (999). Если не даст записать - похоже на выход из строя кассеты. А референцию не делает скорее всего потому, что не записана программа в рабочую память - не хватает данных.

 

Немного не понятно где расположена эта батарейка на КАССЕТТЕ

Есть элемен питания на плате ЧПУ, также на ПЛК

photo_2022-08-30_22-32-52 (4).jpg

photo_2022-08-30_22-32-52.jpg 

photo_2022-08-30_22-32-52 (3).jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фото установленных плат и непосредственно плата ЧПУ 

Элемент питания на плате ЧПУ заменён на новый.

 

 

 

 

IMG_20220822_094930.jpg

IMG_20220822_095929.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может и не было этой кассеты и программы сохранялись в другом месте? Но и без записи программы в долговременную память инициализация должна проходить, если программа загружена в рабочую память. А она автоматически в нее загружается при создании на первом уровне.

Если всё это есть, а инициализации нет, я бы проверил в первую очередь все напряжения питаний. Перед созданием программы не забывал чистить рабочую память (99) ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 9 месяцев спустя...

@Daniel.Pezal @-Vel-

14.02.2019 в 09:11, Daniel.Pezal сказал:

Здравствуйте, а можно обновить ссылку на файл, а то старая уже удалена. Спасибо.

 Здравствуйте, у меня такая же проблема. Вы можете обновить ссылку на файл еще раз.  спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, ogilovi сказал:

Здравствуйте, у меня такая же проблема. Вы можете обновить ссылку на файл еще раз.  спасибо.

Какой Вам файл нужен?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Bedienungsanleitung DNC 30 / DNC34PS. EHT-Abkantpresse. Software auf Deutsch. falls verfügbar in Russisch und Deutsch oder Englisch. Das Problem ist, dass die Batterie leer ist, die Parameter weg sind....


 

руководство по эксплуатации DNC 30 / DNC 34 PS. листогибочный пресс от EHT. софт на немецком. при наличии на русском и немецком или английском языках. Аккумулятор разрядился....

Я уже не так хорошо пишу по-русски, читать по-прежнему нормально

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

@vad0000 Добрый день.
Помогит с мануалом и параметрами на DNC 30.  alex_grais@ukr.net Огромное спасибо заранее.Проблема в том, что все работает, а ни одна ось не двигается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
On 6/29/2023 at 3:58 AM, vad0000 said:

Какой Вам файл нужен?

Помогит с мануалом и параметрами на DNC 30.  alex_grais@ukr.net Огромное спасибо заранее.Проблема в том, что все работает, а ни одна ось не двигается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, alexxx1 сказал:

Проблема в том, что все работает, а ни одна ось не двигается.

Как может работать, если оси не двигаются.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 minute ago, vad0000 said:

Как может работать, если оси не двигаются.

Добрый вечер. Спасибо, что обратили внимание на мою проблему.
Ситуация такая.
Села батарейка на ЧПУ.
Батарейку поменяли. ЧПУ ожило. Вбили параметры с паспорта. Они сохранились
Чпу записывает программы гибки, ошибок в процессе нет.
Но при ручном или автоматическом режиме ни одна ось никуда не двигается.
Оси У1, У2, Х,  R.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

https://disk.yandex.ru/d/1CzkjmWOy9wqUA

 

 

4 часа назад, alexxx1 сказал:

Но при ручном или автоматическом режиме ни одна ось никуда не двигается.
Оси У1, У2, Х,  R.

Как Вы делаете?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 minute ago, vad0000 said:

Спасибо.
Можете подсказать куда копать. Я не очень силен в листогибах.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 minutes ago, vad0000 said:

https://disk.yandex.ru/d/1CzkjmWOy9wqUA

 

 

Как Вы делаете?

Ручной режим (кнопка на клавиатуре). Гидростанция включена. Переключатель в положении Ручной+педаль (ключ). Кнопки +/- и педаль  - никакой реакции.


 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • andrey2147
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
    • andrey2147
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)  
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.  
    • Alexey8107
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд. 
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
      Ну что поделать. Оптические сборки они такие. Соединители(2шт)+заглушка+провода а в спецификацию летит 1 строкой. При этом для сборщиков необходимо указывать как проложить провод. Вот и извращаемся как можем. Благодарю!
    • Павлуха
      Поставите сюда галочку и будет Вам счастье.    
    • Бестолковый
      Так вот, осваивая потихоньку SW пришёл к созданию собственных таблиц свойств. Тех самых которые Custom Properly Table, для детали, сборки чертежа детали и чертежа сборки соответственно. Создал таблицы (синхронно создав заготовки для каждого типа вышеуказанных документов, переписал переменные и сложил в отдельную папочку, прописав в свойствах SW пути к ней. Так, чтобы при создании нового документа всё открывалось правильно.   Начитавшись форумов всяко-разных профильных (включая этот) и мануалов пришёл к выводу, что можно "скармливать" в таблицу текстовый или Excel файл с необходимыми данными, как то данные для заполнения штампа и прочее. Иерархия такова: Есть конкретный неизменяемый диск, на нём папки всех проектов, в каждой из них, кроме самих файлов SW кладу этот самый файл гордо именуемый "Код_проекта_db.txt" имя которого меняется, равно как и путь. Всё бы ничего, но когда у тебя один проект - всё гуд, делаешь второй проект - при открытии панельки справа - SW автоматом "подтягивает" файлик из первого проекта, приходится открывать Properly Table Builder и переназначать путь к файлу с необходимыми для второго проекта данными.   Сопсна - сам вопрос к Многоуважаемому Сообществу: Продолжать перезаписывать пути каждый раз или есть какой-то другой выход из сложившейся моими шаловливыми ручонками ситуации?   Заранее признателен за адекватный развёрнутый ответ!  
×
×
  • Создать...