Перейти к публикации

Теплотехнический расчет ограждающей стены из лстк


Рекомендованные сообщения

Продолжим гадания на кофейной гуще. А если ТС и нужно было оценить их влияние?)

 

Пусть оценивает. Это же модели, 100% результата не будет все равно, потому что есть куча других неучтенных параметров.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Внутренние перегородки очень мало что добавят тут с точки зрения передачи тепла.

 

Хехе) Просчитал -- получил разницу в тепловом потоке в 3 раза (с перегородками/без). Будем выяснять, за чем истина? За CAE или за экспертной оценкой "на глаз"?

 

Перекинул файл ТС в ансис через настран. BC: Temp (-X) = -39 C, Temp (+X) = +20 C. Запускал на той же сетке, из космоса.

Файл настрана

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы модель смотрели? Там между этими "перегородками"  контакт. Если его считать идеальным, то...

Я знаю Ваши отговорки, поэтому сразу скажу, что про этот контакт в задании ни слова, значит считаем его идеальным)

 

5af990ec074fe305b3b2bfc67a48e4b9.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вы модель смотрели? Там между этими "перегородками"  контакт. Если его считать идеальным, то... Я знаю Ваши отговорки, поэтому сразу скажу, что про этот контакт в задании ни слова, значит считаем его идеальным)

 

Не смотрел. Посчиталось и посчиталось - хорошо что :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Там между этими "перегородками"  контакт. Если его считать идеальным, то... Я знаю Ваши отговорки, поэтому сразу скажу, что про этот контакт в задании ни слова, значит считаем его идеальным)

С другой стороны, если мы считаем его идеальным, то предполагаем, что конструктор то ли осознанно устраивает телпоизоляцию с металлическими тепловыми мостами, то ли не заметил, что получаются мосты, то ли...?

В любом случае конструктор не в шоколаде.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хмм, конструктор-вредитель... Для расследования этого подстатейного дела можно было бы позвать Шерлока Холмса, но он в соседней ветке с настраном мучится(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хмм, конструктор-вредитель... Для расследования этого подстатейного дела можно было бы позвать Шерлока Холмса, но он в соседней ветке с настраном мучится(

Да иначе Вы жесткий каркас для стены не сделаете. Так и есть: 1 кв. метр стекловаты толщиной 0,5м пропускает 1кал/сек, кв. метр стены с каркасом - 3,2кал/сек.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Да иначе Вы жесткий каркас для стены не сделаете.

Но замыкать железки ведь необязательно? Да и каркас необязательно металлический делать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Но замыкать железки ведь необязательно? Да и каркас необязательно металлический делать. 

 

Так речь идет о конкретной конструкции (пост 17). она наверняка сварная. В связи с тем, что суммарный тепловой покок через металл пропорционален сечению металла в направении перпендикулярном градиенту, здесь немного поможет перфорированный профиль (знаю,что такие выпускаются). По моей прикидке он даст экономию 20%:

post-21019-0-51073000-1384786120_thumb.png

З.Ы. Полагаю, что в данном случае решение уравнения теплопроводности  Фурье с жесткими граничными условиями как раз оправдано. Учет конвекции вряд ли чего добавит…

ТС - с тебя бутылка! Прежде вcего kristeeny -за видео.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Полагаю, что в данном случае решение уравнения теплопроводности  Фурье с жесткими граничными условиями как раз оправдано.

Если температуры, указанные в посте 17 - это температуры стенки, то для решения задачи определения эффективной тепловпроводности вообще только общая толщина стенки нужна))

А если это все-таки температуры среды, то без конвекции никак.


В связи с тем, что суммарный тепловой покок через металл пропорционален сечению металла

В связи с тем, что тепловой поток через металл огромен, правильные теплоизоляторы не позволяют себе даже болт насквозь через стену пропускать и делают тепловую развязку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А если это все-таки температуры среды, то без конвекции никак.

 

Градиенты маленькие что так что эдак задавай, ошибка не большая будет

 

З.Ы. Полагаю, что в данном случае решение уравнения теплопроводности  Фурье с жесткими граничными условиями как раз оправдано. Учет конвекции вряд ли чего добавит…

 

Прикольная будет теплоизоляция если газовая конвекция будет являться узким местом теплообменной системы...........

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Речь идет всего лишь об оценке теплоизоляции стены, скорее всего, коммерческого склада.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
    • brigval
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.  
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!      
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
    • Bot
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
×
×
  • Создать...