Перейти к публикации

Вопросы новичка по sinumerik 840d


ForgottenGood

Рекомендованные сообщения



В 10.01.2020 в 22:50, Lala_86 сказал:

Привет всем гуру ЧПУ! Вопрос есть такой: вертикальный фрезерный станок стойка Сименс 828d. 4 ось (А) вращается только в + и не более чем 360 градусов. Подскажите можно ли в параметрах станка включить вращение в - и дальше 360.

 

Проще использовать A=DC(значение)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Здравствуйте. Есть станок с стойкой Simumerik  840d. Была написана программа для отбраковки деталей.
R50=ABS(_OVR[17])
IF R50>=4 GOTOF MARK_1
IF R50<4 GOTOF MARK_2
MARK_1:
MSG(«СМЕЩЕНЕИЕ ВНЕ ПОЛЯ ДОПУСКА»)
M0
M30
MARK_2:
MSG(«СМЕЩЕНЕИЕ В ПОЛЕ ДОПУСКА»)
M0
M30
 На симуляторе стойки все хорошо. Но на станке постоянно высвечивается ошибка, связанная с СОЖ. Эта ошибка не даёт вывести на экран мои сообщения. 
Как это можно побороть.
Всем откликнувшимся, большое спасибо.
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...
В 27.02.2020 в 00:31, Alexkid сказал:

Но на станке постоянно высвечивается ошибка, связанная с СОЖ.

Мы телепаты и прям отсюда видим ваш экран.

в сторонку чуть отойдите....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 26.02.2020 в 22:31, Alexkid сказал:

Но на станке постоянно высвечивается ошибка, связанная с СОЖ

В чем проблема? Устраняйте "ошибку, связанную с СОЖ" (о которой вы ничего не написали)" и работайте дальше.

Даете ноль информации, ну и получаете ноль помощи.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У вашем станке (какой станок вы так и не указали) должен быть датчик максимального уровня СОЖ ( у меня на DMC-50H он называется Coolant max level) Найдите и настройте его положение или смотрите почему у вас  такой большой уровень

Изменено пользователем andref
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, andref сказал:

У вашем станке (какой станок вы так и не указали) должен быть датчик максимального уровня СОЖ ( у меня на DMC-50H он называется Coolant max level) Найдите и настройте его положение или смотрите почему у вас  такой большой уровень

Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Возможно ли склонировать карту из NCU ?
И второй вопрос - на панели PCU20 есть разъем PCMCIA и в меню ввода-вывода есть выбор ATA Card. Если купить переходник PCMCIA на CF можно будет туда вывести архивы? Подойдёт ли обычная cf карта на 128 мб?

Может у кого нибудь есть образ NC карты с номером: 6fc5250-6bx10-4ah0 ?

Спасибо.

Изменено пользователем adolf80
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
41 минуту назад, adolf80 сказал:

Возможно ли склонировать карту из NCU ?

Там непростая карта стоит, только с виду CF, лучше не экспериментировать, если знаний/опыта/аппаратуры нет, запорешь хорошую - двойные бабки.

 

44 минуты назад, adolf80 сказал:

Если купить переходник PCMCIA на CF можно будет туда вывести архивы?

Вот это возможно.

Если на карте NCU есть место (а его там хватает, если никакой мусор туда не напихали), то архивы можно туда временно /постоянно засунуть. При нормальной пусконаладке, как правило, там рабочие архивы и оставляют, чтобы оперативно их разворачивать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть ноут с PCMCIA разьемом на WINXP. Читал что сделать образ можно через SinuCom-FFS. Вот только как?

а с архивами я имею ввиду через PCMCIA на PCU20

Изменено пользователем adolf80
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, adolf80 сказал:

Есть ноут с PCMCIA разьемом на WINXP. Читал что сделать образ можно через SinuCom-FFS. Вот только как?

Цель то какая? Если у вас вышла из строя карта NCU и вы хотите ее клонировать с подобного станка, то этот фокус у вас не пройдет, образ то вы снимете, но станок работать не будет.

Если вы не слышали, что такое "лицензия", дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным.

Поройтесь в инете, может быть найдете отчеты о подобных попытках и чем они, как правило, заканчивались.

Если все было бы так просто, как вам кажется, фирма Сименс не была бы такой богатой (как и Фанук и многие другие изготовители ЧПУ).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, adolf80 сказал:

на панели PCU20 есть разъем PCMCIA и в меню ввода-вывода есть выбор ATA Card

 

16 часов назад, Anat2015 сказал:

Если на карте NCU есть место

Анатолий, вы путаете.

17 часов назад, adolf80 сказал:

на панели PCU20 есть разъем PCMCIA

Вот в этой теме я это и спрашивал, только там один чудик со своим станком влез.

 

Нет меню StaptUp 810D

 

А лучше-бы поиском поискал - третья строчка в поиске.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
40 минут назад, andrey2147 сказал:

Анатолий, вы путаете.

Да нет, у нас на 840D с PCU-20 так и есть, нужда заставила архивы восстанавливать, они хоть и были на диске, но я нашел рабочие архивы в станке, сейчас уже терминологию на экране не помню, при желании восстановлю, но других то носителей кроме карты в NCU в ЧПУ нет...  Станки, кстати, тоже Spinner (SB).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Автор спросил про карту вставленную в PCU-20, а вы говорите про NCU.

Вернее в слот для карты.

У меня то-же такой есть и меню есть но карты нет.Именно в верхней ЧПУ.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часа назад, Anat2015 сказал:

Цель то какая? Если у вас вышла из строя карта NCU и вы хотите ее клонировать с подобного станка, то этот фокус у вас не пройдет, образ то вы снимете, но станок работать не будет.

Если вы не слышали, что такое "лицензия", дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным.

Поройтесь в инете, может быть найдете отчеты о подобных попытках и чем они, как правило, заканчивались.

Если все было бы так просто, как вам кажется, фирма Сименс не была бы такой богатой (как и Фанук и многие другие изготовители ЧПУ).

 

Цель сохранить образ карты памяти в NCU на случай выхода ее из строя.

Вот тут человек без особых проблем сделал образ : https://monitor.net.ru/forum/threads/102525/page-71

 

1 час назад, andrey2147 сказал:

Автор спросил про карту вставленную в PCU-20, а вы говорите про NCU.

Вернее в слот для карты.

У меня то-же такой есть и меню есть но карты нет.Именно в верхней ЧПУ.

 

На днях приедет переходник и я проверю как CF работает на PCU20. Единственное надо ее как то хитро форматировать в режиме CHS. Вот как это сделать я не знаю. По вышеуказанной ссылке в на 73 странице темы человек подтверждает, что у них на эту карту сбрасывают программы. Но переходник с CF заработал только после того, как он сделал образ с родной карты и записал его на СF.

 

Изменено пользователем adolf80
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, adolf80 сказал:

Цель сохранить образ карты памяти в NCU на случай выхода ее из строя.

Вот тут человек без особых проблем сделал образ : https://monitor.net.ru/forum/threads/102525/page-71

 

Вы сами всех запутаете)  На том форуме Вам человек написал, что делал образ карты с PCU, и Вы там-же это уточнили. А здесь пишете про образ карты NCU)

Или я сам запутался уже?:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там два человека)) Один писал образ для PCU20, а второй для NCU ( на 71 странице )

Изменено пользователем adolf80
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей