Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Линейки бывают разные. У одних всего две индексных метки - сверху и снизу. Это сделано затем, чтобы линейку можно было перевернуть. На некоторых можно самому выставить индексную метку, на некоторых индексные метки чередуются с определенным шагом. 

Возьмём первый случай. Представим, что шток полностью вдвинут в цилиндр. Мы начинаем опускать балку, и в определенный момент бегунок на линейке достигнет индексной метки, в этот момент сигнал пойдет в ЧПУ. То расстояние, которое мы прошли, и есть значение параметров 5 и 6. Другое дело, что для безопасности нулевая точка берется несколько ниже полного входа штока в цилиндр, где-то на 10 мм. Поэтому параметры 5 и 6 устанавливаются около 25 мм.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


2 часа назад, Etutbbl сказал:

Подскажите где прописываются индексные метки?

 

С параметрами игрался, переносил линейки доноры с другого станка, поэтому обнулял значения.

Поищите резервную копию параметров у себя либо попросите у тех кто вам наладку производил.

 

После чего произошла данная неприятность?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, xedex сказал:

Поищите резервную копию параметров у себя либо попросите у тех кто вам наладку производил.

 

После чего произошла данная неприятность?

станку более 11 лет,  ранее покупали 2-х китайцев с небольшой разницей по времени.

Линейные энкодеры Heidenhain LS 629 , контролер DM02.

 

Ничего не предвещало, возможно время. 

 

30 000 ч машинного времени около 3 000 000 циклов опускания

 

 

2 часа назад, vad0000 сказал:

Линейки бывают разные. У одних всего две индексных метки - сверху и снизу. Это сделано затем, чтобы линейку можно было перевернуть. На некоторых можно самому выставить индексную метку, на некоторых индексные метки чередуются с определенным шагом. 

Возьмём первый случай. Представим, что шток полностью вдвинут в цилиндр. Мы начинаем опускать балку, и в определенный момент бегунок на линейке достигнет индексной метки, в этот момент сигнал пойдет в ЧПУ. То расстояние, которое мы прошли, и есть значение параметров 5 и 6. Другое дело, что для безопасности нулевая точка берется несколько ниже полного входа штока в цилиндр, где-то на 10 мм. Поэтому параметры 5 и 6 устанавливаются около 25 мм.

 

 

шток полностью в цилиндре, после перезапуска, до реферирования значение линеек

 

5242.88

после 

шток естественно без движения,значение неподвижно не изменилось ну может быть 0,01-0,02 (5242.87-5242.86)

нажимаю на педаль опускания значение с 5242.88 меняется на 0,01 и повышается естественно.

 

по идее должно устанавливаться среднее значение Y, но этого не происходит.

балка в ручном режиме может опускать, но не поднимается

 

после перезагрузки шток выдвинут, значение 5242.88, нажимаю на реферирование значение уменьшает 5242.87 и меньше.5100 и т.д.

 

Как я понимаю нет машинного параметра устанавливающего базовое положение линейки?

 

Заводские значения параметры 5 и 6 - 0,70 и 20,7 соответственно были

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Etutbbl сказал:

по идее должно устанавливаться среднее значение Y, но этого не происходит.

Нет, и еще раз нет.

Среднее значение установится только тогда, когда пройдет индексация.

Индексация заключается в том, что при прохождение индексной метки, значение координат скачкообразно изменятся на значения из параметров 5 и 6.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, vad0000 сказал:

Нет, и еще раз нет.

Среднее значение установится только тогда, когда пройдет индексация.

Индексация заключается в том, что при прохождение индексной метки, значение координат скачкообразно изменятся на значения из параметров 5 и 6.

Ок. Интересно индексные метки должны по идеи фиксироваться в ЧПУ или контроллере, иначе возникает сложности с заменой на другие.

Если поставить себя на место производителя, я бы задался вопросом, почему мне не поставить линейку большего размера и использовать определенный сегмент.

 

Или в Delem это не реализовано?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можете линейку поставить любого размера, но хода штока цилиндра у вас не хватит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Etutbbl сказал:

Ок. Интересно индексные метки должны по идеи фиксироваться в ЧПУ или контроллере, иначе возникает сложности с заменой на другие.

Это как раз и есть 5 и 6 параметр. Т.е. расстояние от ВМТ до индексной метки. Еще раз напоминаю, ВМТ выбирается несколько ниже, чем полный вход штока в цилиндр.

 

3 минуты назад, Etutbbl сказал:

Если поставить себя на место производителя, я бы задался вопросом, почему мне не поставить линейку большего размера и использовать определенный сегмент.

 

Да не вопрос. Только индексная метка должна быть ниже ВМТ. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, vad0000 сказал:

Это как раз и есть 5 и 6 параметр. Т.е. расстояние от ВМТ до индексной метки. Еще раз напоминаю, ВМТ выбирается несколько ниже, чем полный вход штока в цилиндр.

 

Да не вопрос. Только индексная метка должна быть ниже ВМТ. 

Вот что нашел по энкодеру :

 

LS 629
Incremental sealed linear encoder with large 
cross section with integrated guideway for 
bending machines
Measuring length:       220 mm
Accuracy grade:         ± 10.0 µm
Grating period:         20.000 µm
Fastening type:         End blocks, right end 
                        block flexible
Output signal:          Square-wave signals, TTL 
                        levels
Reference mark position:ML/2 in the middle of the 
                        measuring length
Further reference marks:none
Reference pulse width:  90 °
Max. scanning frequency:100.00 kHz
Power supply:           5V+-5%
Electrical connection:  Flange socket, male, 
                        14-pin
Special characteristics,
linear encoder:         none

 

т.е базовое положение линейки середина. Буду завтра экспериментировать, искать ее.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, Etutbbl сказал:

т.е базовое положение линейки середина. Буду завтра экспериментировать, искать ее.

Такая линейка не подойдет. Необходимо, чтобы индексные метки были по краям.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем доброго утра!

 

Удалось разобраться с энкодерами. Для самых умных на корпусе нанесена зона обнуления (черным цветом).

Пришлось перекинуть местами линейки. 

 

Вопрос на засыпку, как откалибровать клапана?

В зоне глушения на станке происходит удар и в целом цикл гибки дерганный?

11 (2).jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Etutbbl сказал:

Вопрос на засыпку, как откалибровать клапана?

В зоне глушения на станке происходит удар и в целом цикл гибки дерганный?

Выкладывайте график программы АНАЛИЗ, посмотрим, что можно будет сделать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, vad0000 сказал:

Выкладывайте график программы АНАЛИЗ, посмотрим, что можно будет сделать.

YAnalyse WCE запускать на компьютере через эмулятор?

analyse01.csv

33.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне нужно файл с расширением paf. Он находится в папке TEMP. Его я его запущу на РС.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
40 минут назад, vad0000 сказал:

Мне нужно файл с расширением paf. Он находится в папке TEMP. Его я его запущу на РС.

в темпе только файлы с расширением .frd

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, xedex сказал:

Должны быть и *.paf

Нет, это 1-я версия DELEM для WINOWS, там еще не было paf.

 

50 минут назад, Etutbbl сказал:

в темпе только файлы с расширением .frd

Скидывайте их 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, vad0000 сказал:

Нет, это 1-я версия DELEM для WINOWS, там еще не было paf.

 

Скидывайте их 

ок. спасибо.

1.zip

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Здравствуйте.
Листогиб Ермаксан 2008 г со ЧПУ Delem DА69We, координат четыре: Y1, Y2, Х, R
В эл.шкафу - 2-а модуля: DM-102, DM103, и 2-а модуля сервоприводов SanyoDENKI (X и R).
При включении выскакивает ошибка:
" D2197: DM не отвечает (6010652) "
При этом на обоих модулях DM-102 и DM-103 высвечивается ошибка Е31. Хотя, когда выдергиваешь шнур HSB из модуля, то на этих модулях выскакивает ошибка b.
- Адреса модулей DM в маш.пар-ах прописаны в соотв. с биркой на корпусе модулей.
- Замена кабеля HSB на новый - ошибки не изменились;
- Включение его в DM-103 (а не в DM-102) - ош.не изм-лась;
- Включение кабеля в соседний разъем HSB на плате под дисплеем - ош.не изм-лась;
- Подключил подозрительный модуль DM-103 (на кот.ругается чпу) в исправный станок с Делемом 65-ым, как последний модуль в гирлянде шины HSB, с прописыванием адреса в маш.пар-рах - никаких ошибок чпу не дает, на испытываемом модуле светится "минус", в маш.пар-рах высвечиваются адекватные версии прошивок DM-103. 
Вывод - DM-103 - по обмену - исправен. 
Выходит - проблемы с обменом в плате под дисплеем? или с DM-102-ым? (но кабель между 102 и 103 выдергивая, сразу меняется ош-ка на модулях).
Где еще копать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Последовательно: проверить наличие и исправность терминатора на последнем модуле, обновить софт на модулях DM  - процедура update software, обновить софт на DA, заменить плату периферии на DA.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо! Скажите, а если терминатора нет вообще (я там его не видел, может и был раньше) это может быть причиной такой ошибки?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Kelny
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
    • gudstartup
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
    • Bot
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
    • gudstartup
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
    • gudstartup
      откудова качаете мне интересно?
    • ДОБРЯК
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00        
    • gudstartup
      так я это и написал
×
×
  • Создать...