Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Я это понимаю не так. 

С Т2.2 блока PS3074  напряжение +24 V  идет через нормально замкнутые контакты аварийных кнопок и попадает на вход I0.25

Если все в порядке горит светодиод I0.25.Это первая цепь аварийки. 

Вторая цепь начинается с T2.1 Оттуда напряжение +24 V  во-первых идет на запитку фотодиодов концевиков и потом через S25(oblique position left-не пойму что это такое) попадает на другую цепь нормально замкнутых контактов аварийных кнопок.И далее на вход I0.24.Если все в порядке горит светодиод I0.24.

 

Таким образом если все в порядке должны гореть светодиоды  I0.24 и  I0.25.

Правильно я понимаю?Или что-то не так?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


28 минут назад, slonikdva сказал:

Правильно я понимаю?

Да. Исключая S25 и включая S26.1, S26.2. Вы выполнили мою рекомендацию? Каков результат проверки?

Изменено пользователем Tad
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я там сегодня не был. Попаду туда только в субботу. Сейчас готовлюсь теоретически. 

Так как вы думаете для чего там стоит батарейка?Если и без нее что-то работает. Горят  какие-то входы и выходы. Я так понимаю если бы стерлась программа ,то выходы бы уж точно не горели. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, slonikdva сказал:

Так как вы думаете для чего там стоит батарейка?

Не знаю, а думать не хочу) По идее, из-за плохой батарейки должна бы была слететь программа. Похожую ситуацию с таким контроллером уже кто-то описывал и тоже, по-моему, программа осталась рабочей при плохой батарейке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так я вообще ее снял и блок стоял сутки без батарейки. Пока не купили. Может батарейка нужна просто для запоминания накопленных ошибок.Так а что за концевики  S26.1, S26.2 ?Где они стоят ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно, они срабатывают при перекосе траверсы. Посмотрите на станке, они должны быть промаркированы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

oblique - косой

S26.1 - левая сторона 

S26-2 - правая сторона

 

3 часа назад, slonikdva сказал:

Так как вы думаете для чего там стоит батарейка?

If the battery voltage drops below 2.5 V, the CPU will issue the error message “S-04”. Change the battery (refer to “Technical Details” for details of battery type).

 

Always switch off the supply before changing the battery. The CPU will retain data via a capacitor for approx. 2 minutes. If it takes longer to change the battery, data will be lost.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, slonikdva сказал:

Так как вы думаете для чего там стоит батарейка?

А чего думать, в мануале все описано. :biggrin:

 

pilz4.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Да. Программа сохранится при севшей батарейке. Но часть данных слетит. Почему эти данные хранятся в энергозависимой памяти - у меня только одно обоснование. На момент выпуска этого реле - энергонезависимая память была слишком медленной для определённых задач. :sad:
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
51 минуту назад, vad0000 сказал:

Программа сохранится при севшей батарейке. Но часть данных слетит.

Должна бы слететь важная часть, отвечающая за безопасность. То, что она хранится в энергозависимой памяти, связано с быстродействием.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В каком виде?Или что при включении со стойки данные переписываются в контроллер?
И еще вопрос-где на контроллере найти точки T2.1 и T2.2 ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Виктор незачто. Такого никто не говорил. На оборудовании на входах/выходах обозначения бывают двух типов , буквы I/E - это входа на них приходит 24В, буквы O/A - это выхода с них выходит 24В.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А не знаете названия пускателя гидравлики?У меня не видно.И что за  устройство Merlin?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это то ясно.Я хочу знать его название.Чтобы посмотреть в сети его параметры.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Orchestra2603
      Да, в рот мне ноги... Ну, считает же Ансис, считает! Блин.. Как до вас донести простой мэсеж. Мне често, пофигу, делает он там себе факторизацию или еще что-то. Но то, что он нормально считает Ланцошем для случая с вырожденной матрицей жесткости - это факт! А раз он считает, то либо (А) вы хрень несете про факторизацию, либо (Б) он такую факторизацию делат сам без проблем. Третьего тут быть не может, и выходит, что в любом случае ваши тезисы оказываются несостоятельными.   Какая вам нужна факторизация? давайте! заказывайте! На какие вам надо матрицы разложить? с какими свойствами? давайте ваш заказ!   Вы на мой пердак не зарьтесь! Смотрите, чтоб ваш функционировал исправно! А то того и гляди, фекализация случится.  
    • ДОБРЯК
      Вам похоже ничего не нужно, а для алгоритму Ланцоша нужно сделать численную факторизацию. Вам только нужно побольше букв и слов написать. :=) Всё подгорел пердак? :=)
    • Orchestra2603
      При чем здесь это? Речь не идет про эффективные или неэффективнеы алгоритмы. Вы утвержаете, что это просто невозможно.   При чем здесь первые или не первые, все или не все... Какое это имеет значение? У Ансис есть алгоритм Ланцоша, он находит столько, сколько запросите. В Маткаде - он да, находит все. Наверное, можно и не все, но я хз, как это делать. Я не понимаю, какое это имеет отношение к разговору.   Неа Ткните пальцем и объясните, в чем ошибка в конкретном рассуждении   Как я должен решать методом Гаусса задачу на собственные значения? Мне же не решения СЛАУ нужны! Их то, ясен пень, бесконечное множество для системы с вырожденной матрицей. Мне собственные значения нужны! Мне нужно базис найти, чтобы матрица (или матрицы в обобщенном случае) оператора была диагональной.   Сначала скажаите мне, зачем ее дать! В чем идея заключается? Вы все слюной брызжете, но ничего по делу еще не сказали. Какой-то нормальный контраргумент от вас можно толковый услышать?   Как еще изволите вас обслужить? Вы - полегче, уважаемый!
    • ДОБРЯК
      Вам нужно десять раз написать одно и тоже, чтобы вы поняли. Почитайте документацию к программе там же всё написано. Мне не сложно копировать...:=) Те алгоритмы которые вы используете находят все собственные числа и вектора. Для разреженных матриц это приводит к их заполняемости. Смекаете о чем я говорю. Или нужно еще разжевать? Во всех.   Решайте методом Гаусса. Матрица 2х2 в чем проблема сделать численную факторизацию любым методом? :=) Больше дела, меньше слов и букв...
    • mannul
      Скорость резания от 8 до 12 м/мин, подача 0,04 мм/зуб, глубина резания - 1,5 мм.
    • Orchestra2603
      " Стою на асфальте я, в лыжи обутый: То ли лыжи не едут, то ли я ..." (с)   1. Вы утверждаете, что для расчетов на СЗ и СВ в случае вырожденной матрицы жесткости нужно провести ее факторизацию. Без нее - никак! Непонятно, какую и зачем, но надо. Ок, допустим.  2. @Jesse,  я, @Fedor, да и вы сами показываете, что таки СЗ определяются для вырожденной матрицы. Значит, либо ваше утверждение про факторизацию неверно, либо она таки делается тихонько себе за кадром. 3. Еще одно наблюдение... Матлаб говорит, что он делает QZ разложение для матриц, у которых нет положительной определенности, т.е. для которых не работает разложение Холецкого. При этом опять же с собственные числа с одной вырожденной матрицей считаются нормально. Т.е. даже если вдруг и необходима такая факторизация (хотя я сомневаюсь, что вот прям обязательно она нужна), то делается она без особых трудностей.   В каком месте я неверно рассуждаю?   Так и не обязательно их записывать для расчета собственных колебаний. Ну... Можно конечно, но тогде некоторые частоты и формы, которые такой симметрией могут и не обладать, вы потеряете в расчете, поскольку введенные условия симметрии их исключат просто из модели.    
    • gudstartup
    • gudstartup
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
    • boomeeeer
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
    • gudstartup
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
×
×
  • Создать...