Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Пароля на Bios нет если только сами не ставили

 

К нам пришла версия   DA on Windows: V2.4.5 с паролем.

Возможно, завод-изготовитель пресса его установил?  :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Вы не найдете кнопок СТАРТ и СТОП. Остальные будут, кроме "косой стрелки". Но без нее работать можно, а без  СТАРТ и СТОП - нет.

 

Попробуйте сделать следующее.

При включение питания, на внешней клавиатуре нажмите и держите клавишу DEL, т.е. мы пробуем зайти в BIOS. BIOS скорее всего "запаролен", поэтому появится строка для ввода пароля.

Нажимайте клавиши на внутренней клавиатуре, мы посмотрим, есть ли реакция или нет.

Все так и есть,  в поле пароля символы вводятся только с внешней клавиатуры.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в поле пароля символы вводятся только с внешней клавиатуры

post-21816-0-45921300-1459858017_thumb.jpg

 

Я бы поступил следующим образом. Посмотрел на шлейф, идущий от материнской платы до клавиатуры.

Возможно, он такой же, как для ноутбуков.

Если это так, взял клаву от ноутбука, подсоединил к материнке DELEM, и проверил. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Спасибо, шлейф проверим. Сейчас после сборки-разборки, продувки, прозвонки работают клавиши 1, 4, 7 и крутилка. Станок пищит по прежнему.

Изменено пользователем lpm
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
шлейф проверим.

Раз Вы все разобрали, не подскажите, сколько пинов в коннекторе шлейфа?   :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а в 50 меню не пробовали тест клавиш? 741

 

на бигус попробуйте:

на пароль просто нажать ввод или esc

или

mypassword

или

32157

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Спасибо, шлейф проверим. Сейчас после сборки-разборки, продувки, прозвонки работают клавиши 1, 4, 7 и крутилка. Станок пищит по прежнему.

 

Пищит, но не едет :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 месяца спустя...

Друзья, 

подскажите есть ли в России официальный дилер компании Делем, интересует конкретно приобретение системы Delem 66T с полным функционалом установки и обслуживания на листогибе.

 

Контакт:

     Tel. no.: +7 863 2290929

Fax no.: +7 863 4270504
Mr. Andrey Tyurin
E-mail: info@listogib-servis.ru
Internet: www.listogib-servis.ru
 
На связь не выходит. 
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 
Благодарю за ответы, вопрос решён 

 

 

Уважаемый StanKir

На сайте компании http://www.listogib-servis.ru

перенаправляет запрос на 

http://www.delem-servis.ru/

Изменено пользователем xedex
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 месяца спустя...

Доброго времени суток.После годового простоя решили запустить на предприятии листогиб Дарлей с системой Delem 66W

 интересует ось Z не находит конечные токи

ось X не находит конечные точки

упираются в упоры и всё

пишет две ошибки S9020 и S9031

кто-то сталкивался уже с подобным?чем лечить, к чему плясать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Концевики работают.Не отображается координаты и пишет ошибка S9031 X axis on EOT_H
Надо сдвинуть ось Х с концевика, проверить, и если надо, сдвинуть с концевиков другие оси и повторить запуск. 
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надо сдвинуть ось Х с концевика, проверить, и если надо, сдвинуть с концевиков другие оси и повторить запуск. 

проверяли и так. Ось Y показывает значения.R тоже.X выдает ошибку.не видит координаты,упирается в дальний концевик и обнуление не происходит,так же если вручную прогнать до переднего.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обычно процедура индексации такая - ось Х движется до оконечного выключателя наибольшего положения ( EOT_H), потом двигается ось R до своего концевика и потом X и R двигаются в заданную позицию. Начинает ли движение вверх ось R при достижении осью X концевика?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обычно процедура индексации такая - ось Х движется до оконечного выключателя наибольшего положения ( EOT_H), потом двигается ось R до своего концевика и потом X и R двигаются в заданную позицию. Начинает ли движение вверх ось R при достижении осью X концевика?

ось х двигается до конечного положения,ось r тоже.Ось r потом остается на месте но координаты показывает.и при вращении джойстика в ручном режиме координаты меняются всё в порядке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ось х двигается до конечного положения,ось r тоже.Ось r потом остается на месте

Так и должно быть.

Но, задний концевик выполняет функцию EOT_H и не выполняет функцию RSD.

Хотя EOT_H - вторична, и ее можно отключить.

Поэтому, мне нужен файл seq_inp.txt.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ось х двигается до конечного положения,ось r тоже.Ось r потом остается на месте но координаты показывает.и при вращении джойстика в ручном режиме координаты меняются всё в порядке.

Возможно, у вас проблема с энкодером X оси. Но неплохо было бы предоставить файл, который просит vad0000 и заодно тогда файл или файлы diagX.txt, так как меня смущают комментарии к ошибкам.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
    • mrVladimir
      @gudstartup @Viktor2004 спасибо Вам за такое участие.  Я вот тоже в maintenance manual заглянул (наконец-то ). А вот фраза "при замене FROM/SRAM необходимо ..." (под пунктом 3 во вложении) не подразумевает, что появление ps5523 произойдет только если мы решим на нашей чпу поменять именно FROM/SRAM. А при замене других печатных плат (в том числе и материнской ) необходимо только как написано в пункте 2 восстановить данные памяти SRAM и, при необходимости, файлы пользователя. Нет?
    • maxx2000
      @davidovka это же очевидно. Вдруг нужного размера не окажется  как в анекдоте  
    • davidovka
      А для чего и сотни исполнений в таблице и гибкость одновременно?
    • ak762
      в СВ есть встроенный калькулятор для расчета балок при различных сценариях нагружения если ваш профиль монорельса совпадает с предопределенными профилями то можно прикинуть поведение монорелься без анализа на картинке 2 расчета двутавровой балки в качестве теста    
    • Viktor2004
      @mrVladimir не спешите отчаиваться. Вопрос спорный Я завел новую тему в которой мы это выясним  
    • Viktor2004
      Уважаемые специалисты. У кого был опыт замены фануковских плат? Именно на ЧПУ. Пожалуйста напишите какое ЧПУ и какую плату меняли И результат. Подошла или не подошла  
    • gudstartup
      @mrVladimir к сожалению с вашей платой все не так просто вам придется приобрести ее клон то есть она должна быть подготовлена продавцом и в нее должен быть записан серийный номер вашей старой платы он на штрихкоде а так готовить умеют не все или готовьтесь к сертификации опций также есть еще один аппаратный вариант но не каждый будет на новую плату м\сх перепаивать с риском превратить ее в кирпич.   если бы у вас был отдельный модуль процессора то вы бы просто переставили его в новую плату и все а с этой платой из-за ее не модульности намучаешься
    • SAPRonOff
      в окне состава изделия снять замочки у колонки позиция, тогда генератор колонки состава изделия не будет им присваивать свои значения автоматически, а запомнит то - что вы поставили или стояло до изменений проекта: 
    • Kelny
      Смотреть надо процедуру main, почти в самом конце: Слева от этих строк на сером поле ставите красные точки (клик мышкой) и запускаете макрос, когда макрос дойдёт до обозначенных строк можно будет наводить мышку на перменные, например, sPathName и смотреть значения, что бы определить где сбой: Для продолжения выполнения макроса нажимаем зелёный треугольничек (как кнопка Play).      
×
×
  • Создать...