Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Пароля на Bios нет если только сами не ставили

 

К нам пришла версия   DA on Windows: V2.4.5 с паролем.

Возможно, завод-изготовитель пресса его установил?  :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Вы не найдете кнопок СТАРТ и СТОП. Остальные будут, кроме "косой стрелки". Но без нее работать можно, а без  СТАРТ и СТОП - нет.

 

Попробуйте сделать следующее.

При включение питания, на внешней клавиатуре нажмите и держите клавишу DEL, т.е. мы пробуем зайти в BIOS. BIOS скорее всего "запаролен", поэтому появится строка для ввода пароля.

Нажимайте клавиши на внутренней клавиатуре, мы посмотрим, есть ли реакция или нет.

Все так и есть,  в поле пароля символы вводятся только с внешней клавиатуры.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в поле пароля символы вводятся только с внешней клавиатуры

post-21816-0-45921300-1459858017_thumb.jpg

 

Я бы поступил следующим образом. Посмотрел на шлейф, идущий от материнской платы до клавиатуры.

Возможно, он такой же, как для ноутбуков.

Если это так, взял клаву от ноутбука, подсоединил к материнке DELEM, и проверил. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Спасибо, шлейф проверим. Сейчас после сборки-разборки, продувки, прозвонки работают клавиши 1, 4, 7 и крутилка. Станок пищит по прежнему.

Изменено пользователем lpm
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
шлейф проверим.

Раз Вы все разобрали, не подскажите, сколько пинов в коннекторе шлейфа?   :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а в 50 меню не пробовали тест клавиш? 741

 

на бигус попробуйте:

на пароль просто нажать ввод или esc

или

mypassword

или

32157

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Спасибо, шлейф проверим. Сейчас после сборки-разборки, продувки, прозвонки работают клавиши 1, 4, 7 и крутилка. Станок пищит по прежнему.

 

Пищит, но не едет :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 месяца спустя...

Друзья, 

подскажите есть ли в России официальный дилер компании Делем, интересует конкретно приобретение системы Delem 66T с полным функционалом установки и обслуживания на листогибе.

 

Контакт:

     Tel. no.: +7 863 2290929

Fax no.: +7 863 4270504
Mr. Andrey Tyurin
E-mail: info@listogib-servis.ru
Internet: www.listogib-servis.ru
 
На связь не выходит. 
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 
Благодарю за ответы, вопрос решён 

 

 

Уважаемый StanKir

На сайте компании http://www.listogib-servis.ru

перенаправляет запрос на 

http://www.delem-servis.ru/

Изменено пользователем xedex
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 месяца спустя...

Доброго времени суток.После годового простоя решили запустить на предприятии листогиб Дарлей с системой Delem 66W

 интересует ось Z не находит конечные токи

ось X не находит конечные точки

упираются в упоры и всё

пишет две ошибки S9020 и S9031

кто-то сталкивался уже с подобным?чем лечить, к чему плясать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Концевики работают.Не отображается координаты и пишет ошибка S9031 X axis on EOT_H
Надо сдвинуть ось Х с концевика, проверить, и если надо, сдвинуть с концевиков другие оси и повторить запуск. 
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надо сдвинуть ось Х с концевика, проверить, и если надо, сдвинуть с концевиков другие оси и повторить запуск. 

проверяли и так. Ось Y показывает значения.R тоже.X выдает ошибку.не видит координаты,упирается в дальний концевик и обнуление не происходит,так же если вручную прогнать до переднего.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обычно процедура индексации такая - ось Х движется до оконечного выключателя наибольшего положения ( EOT_H), потом двигается ось R до своего концевика и потом X и R двигаются в заданную позицию. Начинает ли движение вверх ось R при достижении осью X концевика?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обычно процедура индексации такая - ось Х движется до оконечного выключателя наибольшего положения ( EOT_H), потом двигается ось R до своего концевика и потом X и R двигаются в заданную позицию. Начинает ли движение вверх ось R при достижении осью X концевика?

ось х двигается до конечного положения,ось r тоже.Ось r потом остается на месте но координаты показывает.и при вращении джойстика в ручном режиме координаты меняются всё в порядке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ось х двигается до конечного положения,ось r тоже.Ось r потом остается на месте

Так и должно быть.

Но, задний концевик выполняет функцию EOT_H и не выполняет функцию RSD.

Хотя EOT_H - вторична, и ее можно отключить.

Поэтому, мне нужен файл seq_inp.txt.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ось х двигается до конечного положения,ось r тоже.Ось r потом остается на месте но координаты показывает.и при вращении джойстика в ручном режиме координаты меняются всё в порядке.

Возможно, у вас проблема с энкодером X оси. Но неплохо было бы предоставить файл, который просит vad0000 и заодно тогда файл или файлы diagX.txt, так как меня смущают комментарии к ошибкам.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
    • gudstartup
      @david1920 имеется ввиду платы на системах с сертификацией опций фалом oprminf старые в расчет не принимаются вы свой 18i восстановили?
    • gudstartup
      очень даже спрашивают как обязательную информацию для проверки вашей компании налоговый идентификатор должен быть указан. на myfanuc не спрашивают а вот на портале к сожалению просто так не зарегаться. 
    • david1920
      На 0I-TC mate менял плату управления приводами На 18i-TB менял для диагностики платы процессоров (один был от Spinner другой простой) процы были одинаковые Всё работает
    • brigval
      Браком 1.04В версии 1.04Добавлено: Автоуменьшение высоты шрифта многострочного наименования в ОН чертежа.Добавлено: Переименование поверхностей, баз, размеров в порядке их следования на чертеже.Добавлено: Переименование изображений по ГОСТ: сначала виды, затем разрезы, сечения, выносные элементы.Добавлено: Выравнивание неассоциативных видов.Добавлено: Ручной ввод шага и угла наклона штриховки.Добавлено: Перемещаются в макроэлемент компоненты, исключаемые из спецификации.Добавлено: Выбор количества значащих цифр в значении площади поверхности детали для вставки в ТТ.Добавлено: Возможность не авторазмещать ТТ перед конвертацией чертежа в PDF.Добавлено: Добавлены кнопки «Выделить все включенные в расчет» и Выделить все исключенные из расчета».Добавлено: Версия КОМПАС-3D Home показывается в программе со словом Home.Добавлено: Улучшен алгоритм считывания и вставки ТТ чертежа.Добавлено: При конвертации чертежа в PDF удаляется старый файл с таким же обозначением в начале имени, как обозначение в начале имени нового файла.Добавлено: Улучшено считывание номеров позиций из 3D-модели сборки.Исправлено: Иногда скрытые и потом показанные объекты чертежа отображались не серым цветом.Исправлено: Иногда после ручного заполнения графы «Масса» ОН чертежа в окне программы масса могла отображаться не правильно.Исправлено: В некоторых случаях из ОН чертежа могла не считываться литера.Исправлено: В некоторых окнах программы неправильно показывался заголовок окна программы.Исправлено: Другие замеченные мелкие ошибки и неточности кода.Скачать
    • boomeeeer
      Не помню чтобы у меня такое спрашивали при регистрации.
    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
×
×