Перейти к публикации

Небольшие вопросы по fanuc и не только


selfmademan

Рекомендованные сообщения

@Борис Уралмаш В общем все зависит от того какую изначально систему покупает станкостроитель если он изготавливает обрабатывающий центр для пятиосевой обработки тогда он просто сам заказывает нужные функции у Fanuc а пользователь оплачивает это в конечной стоимости станка. 

У нас вот в A5 опции J713 не было в приобретенной системе и станкостроитель Willemin Macodel сам заказывал ее дополнительно.

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


44 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

Вы имеете ввиду, что они бесплатные?

Напишите мне в лс. Возможно смогу помочь бесплатно 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Prl сказал:

Напишите мне в лс. Возможно смогу помочь бесплатно 

У @Борис Уралмаш еще даже станка нет и неизвестно с какими опциями он придет от станкостроителя а вы уже помогать собрались! 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, gudstartup сказал:

У @Борис Уралмаш еще даже станка нет и неизвестно с какими опциями он придет от станкостроителя а вы уже помогать собрались! 

Подсуетился

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста , станок cutex 240b с двумя шпинделями со стойкой fanuc 0i-td. После перехвата детали вторым шпинделем станок продолжает работать только до м01. Дальше пишет ошибку и просит зажать заготовку в первый шпиндель. Можно ли изменить какие параметры, чтобы можно было продолжать обрабатывать деталь без зажатия первого шпинделя? Иногда надо делать детали только во втором, в первый всегда приходится что-то зажимать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Viktor2004 сказал:

CNC-PARA.TXT

впрочем, этот файл не надо

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый вечер!

 

Вопрос про Fanuc oi.

 

Можно во время работы станка писать программы в Foreground edit? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, кто знает сопротивление тормозного резистора бетта-приводов?

Сгорел, а замерить негде

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
57 минут назад, Viktor2004 сказал:

Коллеги, кто знает сопротивление тормозного резистора бетта-приводов?

Сгорел, а замерить негде

Какая именно модель бета-привода?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Коллеги, кто знает сопротивление тормозного резистора бетта-приводов?

Это зависит от мощности двигателя и от нагрузки можно из доки вычитать некоторые приложения вообще не требуют BR.

 

Но ежели был то надо ставить

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Viktor2004 сказал:

Коллеги, кто знает сопротивление тормозного резистора бетта-приводов?

У меня стоят на 20аперном приводе, только во втр смогу померять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, andrey2147 сказал:

е, только во втр смогу померять

Спасибо, уже не надо. Электрочайник подключил вместо резистора. Работает. Пусть если захотят заказывают штатный резистор

У чайника 30 ом

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Электрочайник подключил вместо резистора. Работает. Пусть если захотят заказывают штатный резистор

У чайника 30 ом

А в чайник водичку налили а то термореле сработает а с водой интереснее если станок работал интенсивно то к обеду чайник закипает если работал спустя рукава пей холодную !:biggrin:

Виктор вы гений микроменеджеры  вас не ценят!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, Viktor2004 сказал:

Вместо резистора подключил электрочайник

За такие дела можно и погоняло "Чайник"заработать.:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Error in data cross check

Добрый день! Привода альфа iSV с абсолютными энкодерами. Их можно разобрать с целью почистить, осмотреть, без потери референсной позиции? На каждом батарейка, если переднюю плату вынуть вместе с батарейкой, затем разобрать и собрать привод, при этом батарейка будет все время подключена к снятой плате. Потом установить плату с батарейкой, референсная позиция слетит или останется? Если так можно, то на какое время допустимо снимать плату вместе с батарейкой?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Плату управления вынимать можно. Если к ней останутся подключены батарейка и энкодерный кабель, нули не следят. Только отключенную плату Я обычно закрываю полиэтиленовым пакетом. На ней напряжение от батарейки, что бы не замкнуло

Нули хранятся не в плате, а в энкодер. Плата просто передает питание от батарейки в энкодер

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Fanuc 1420 parameter. 

На каких станках фрезерной группы, по осям( по возможности перепишите с ваших стоек),   какие номиналы- лимиты значений прописаны ? Выше каких значений будет пагубно влиять на электромеханику станка ? Информация отсутствует чтобы с помощью неё противопоставить аргументы, программистам с технологами.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 часа назад, Altak сказал:

Fanuc 1420 parameter. 

На каких станках фрезерной группы, по осям( по возможности перепишите с ваших стоек),   какие номиналы- лимиты значений прописаны ? Выше каких значений будет пагубно влиять на электромеханику станка ? Информация отсутствует чтобы с помощью неё противопоставить аргументы, программистам с технологами.

Извините, а какой ответ вы хотите получить? От 10000 до 30000

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      вы тоже думаете что можно все компоненты чпу заменить и ничего не изменится и предупреждение о том чтобы oprminf не восстанавливали на другой машине которое фанук встроил даже в загрузчик это просто алармисткий текст и ничего не будет..... ну и ну и где написано что она mate как например здесь с чего тогда базовый чпу mate если гл.плата не mate мне непонятно из-за экрана что ли
    • статист
      Охренеть, ни за что бы не догадался. Хоть бы словом где обмолвились об этом в документации. Короче нужна команда EMODIF, E_ID, 3, N_ID где E_ID - номер элемента, который мы собираемся модифицировать. Так как используется BEAM188, то у него не два узла оказывается рассматривается, а три, где первые два принадлежат элементу, а третий узел - направляющий. И соответственно число 3 - это номер узла балки, который мы собираемся модифицировать, то есть направляющий узел. И мы этот узел соответственно заменяем на узел с номером N_ID. И тогда сечение реально вращается. Разобрался по этому видео.    
    • Александр1979
      Материнка такая в руководстве есть. На 0i-D я менял материнку, опции не слетели. 
    • gudstartup
      @Viktor2004 кстати конкретно модели автора в руководстве нет хотя оно последней редакции 18 года
    • Viktor2004
      конкретно на этой не менял. На каких менял, написал выше
    • gudstartup
      какие платы и на каких системах вот в чем ворос конкретно на этой возникут проблемы
    • Viktor2004
      ну да. А то что я менял платы это мои бредовые фантазии   Ну исправили в паспорте. И что?
    • gudstartup
      это догадки и гадание на кофейной гуще а япривожу документ где написано про то что прочитайте пункт 4.11 а там представляете вот что 4) Замена печатной платы может привести к изменению идентификационного номера ЧПУ. Проверьте это на Экран ЧПУ. Если оно отличается от описанного в техническом паспорте, исправьте его.  
    • Viktor2004
      я менял все платы. И на форуме наверное не я один их менял. И никто еще не писал что при этом у него слетел сертификат Возможно ID номера проверяются только в момент установки опции, а когда они уже установлены и мирно хранятся в OPRM INF возможно ти уже на ID наплевать
    • gudstartup
      для кого это написано CAUTION Before replacing a printed circuit board, be sure to read Section 4.11, “OPTION INFORMATION FILE” to confirm the procedure.  
×
×
  • Создать...