Только что, gudstartup сказал:

вот у мня например в 0ifplus нет 14794 ни 14703 а оно работает, зато стоит опция mgi step 2

Говорят запустилось, у меня вопрос  для чего 14700 бит 7

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

1 минуту назад, wega7777 сказал:

Говорят запустилось,

вот так само взяло и запустилось?

@wega7777

14700 # 7  MGI (MGi)

0 :    MANUAL GUIDE i is enabled.

1 :    MANUAL GUIDE i is disabled.

они его поставили

???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, gudstartup сказал:

 

вот так само взяло и запустилось?

@wega7777

14700 # 7  MGI (MGi)

0 :    MANUAL GUIDE i is enabled.

1 :    MANUAL GUIDE i is disabled.

они его поставили

???

С кнопки кастом включили , щас 14700 бит 0=1 и бит 7 в 0

поставят

Изменено пользователем wega7777
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@wega7777 Чудесно и почему китайцы ставят опцию а потом ее выключают вот и у @Viktor2004 так же было...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

@wega7777 Чудесно и почему китайцы ставят опцию а потом ее выключают вот и у @Viktor2004 так же было...

Азиатские товарищи походу тоже не прочь срубить деньжат за вызов или онлайн консультацию, но на каждую хитрую ж.. Найдется болт с левой резьбой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
59 минут назад, wega7777 сказал:

Азиатские товарищи походу тоже не прочь срубить деньжат

если функция куплена и то она должна работать так они могут словить  претензии по контракту и платить им все равно никто не станет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, gudstartup сказал:

если функция куплена и то она должна работать так они могут словить  претензии по контракту и платить им все равно никто не станет

Это все понятно, мысли вслух, возможно просто невнимательно относятся.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, gudstartup сказал:

у вас нет вот этих опций

image.png

но есть опция

image.png

@wega7777

А вы вот это в какой то программе смотрите? Куда cncidnum подгружается, или как?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 часа назад, gudstartup сказал:

точную модель чпу и год выпуска напишите. батарейка обязана быть по любому

 

21 час назад, andrey2147 сказал:

Мы о ЧПУ говорим.

Fanuc Series 31i-Model B. Вы это спрашивали? Где смотреть год ЧПУ?

 

ЧПУ электронщик запустил. Привода,гидравлика запускаются, но оси заблокированы. Проблема с вентилятором осталась. Только вентилятор, который стоит на блоке питания. Микросхема, которая его контролирует походу сгорела. Кто-нибудь знает как отключить контроль вентилятора? Предположительно в диагностике параметр 1728#5. 

 

IMG_20240125_145335_BEAUTY.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сначала неплохо бы параметр диагностики 1002, 1003 показать. Обороты вентиляторов.

Не то, что бы я не доверяю, скорее наоборот, со своими сравнить :))

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, Metal_Cutter сказал:

 

Fanuc Series 31i-Model B. Вы это спрашивали? Где смотреть год ЧПУ?

 

ЧПУ электронщик запустил. Привода,гидравлика запускаются, но оси заблокированы. Проблема с вентилятором осталась. Только вентилятор, который стоит на блоке питания. Микросхема, которая его контролирует походу сгорела. Кто-нибудь знает как отключить контроль вентилятора? Предположительно в диагностике параметр 1728#5. 

 

IMG_20240125_145335_BEAUTY.jpg

CNC FAN Status это 1495 1496, а это 1728 Internal Cooling Fan for Common Power Supply

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22.01.2024 в 16:07, Metal_Cutter сказал:

Выскакивает следующее сообщение, после чего уже ни на что не реагирует.

 

IMG_20240122_135627_BEAUTY.jpg

 

1 час назад, Metal_Cutter сказал:

ЧПУ электронщик запустил. Привода,гидравлика запускаются, но оси заблокированы. Проблема с вентилятором осталась.

и как он ее запустил?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, Viktor2004 сказал:

и как он ее запустил?

Еще раз промыл плату и пропаял некоторые провода.

Виктор, может Вы знаете как отключить контроль вентилятора?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Metal_Cutter сказал:

как отключить контроль вентилятора?

параметр 8901#0 = 1

но я сам не пробовал

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Viktor2004 сказал:

параметр 8901#0 = 1

но я сам не пробовал

Спасибо, завтра попробуем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, wega7777 сказал:

А вы вот это в какой то программе смотрите? Куда cncidnum подгружается, или как?

никаких программ открываете таблицу опций и ваш файл cncidnum и смотрите

если лень можете pdf в xls преобразовать  и парсить cncidnum основываясь на таблице excel

10 минут назад, Metal_Cutter сказал:

Спасибо, завтра попробуем.

не рекомендую долго не проработает да и отключить не получится а если есть mgi то он вообще нормально не работает даже если отключить sv609 и в автомате работать не выйдет только в ручн поездить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

никаких программ открываете таблицу опций и ваш файл cncidnum и смотрите

если лень можете pdf в xls преобразовать  и парсить cncidnum основываясь на таблице excel

Понял, спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   1 пользователь

    • Sivolap36



  • Сообщения

    • davidovka
      До 10 сообщений не прикрепить, а ссылка на яндекс.диск работать будет.  По делу, не понятно что такое "не то, что нужно" и "результат не очень" без файлов или картинок. 
    • filsan
      Приветствую всех. Не могу разобраться с построением канавки на цилиндре. Подобный вопрос здесь поднимался, но за давностью событий хвостов не нашел. Пока выхожу из положения через костыли в виде построения в программе CamTrax. Он в свою очередь передает данные в SW, где строится модель. Эту модель я уже доделываю в Creo. Картинку вставить пока не получается (может быть прав пользователя не хватает, а может FAQ не прочитал). В Крео пытаюсь делать через evalgraph. Делаю кривую по графику изменения высоты канавки от угла поворота, но потом при протягивании вдоль кривой получается не то, что нужно. Пробовал поверхностями делать, но тоже результат не очень. Задача эта для меня новая, обычно с этим работать не приходится (все "примитивами" моделирую). Вот и обращаюсь за советом сюда. 
    • lem_on
      Для гуманитариев, так вообще чЮдо!
    • AlexArt
      Там в рукаве труба, а под курткой каркас? Классно придумано и реализовано.  
    • USSR_Nic
      Забыл написать   SW у меня 2017
    • Ahito
      Можно ли добавить в шаблон чертежа список из наименований, чтобы конструктор мог выбрать из определенного списка наименований? И если можно как это сделать, подскажите, пожалуйста.
    • Бестолковый
      @Maik812  Плагин Geometrika не работает под 64-м тоталом, только под 32-м, куда копать в поисках плагина под 64-bit?  
    • USSR_Nic
      Здравствуйте. Кто нибудь разобрался как настроить тулбокс, так, чтобы компоненты тулбокса отображались в ВП из SpecEditor? по умолчанию в наименование ставится "Наименование ВП" а в тулбоксе нет такого поля. и как его добавить я не понимаю. ведь в ВП надо разделить наименование на имя и днп. А как это сделать??? Максимум чего я придумал добавить в тулбоксе "Наименование ВП" и туда впихнуть наименование. но тогда в наименование попадает и имя и днп. Как их разделить?, блин...
    • oleg1993
      Спасибо за ответы,  вопрос решается, но наверно у меня завышенные требования к скорости и качеству выполнения работ. Попросили фрилансера написать макрос.
    • Mad AlexX
      Импорт в оракл производился с использованием утилиты impdp? Тогда, вероятно, надо было указать в параметре remap_schema имя старой и новой схем, примерно так:  remap_schema=schema1:schema2   schema1 - имя схемы, для которой снималась резервная копия через expdp   schema2 - имя схемы, в которую нужно залить данные. Но если нужно залить поверх существующей схемы, то существующую лучше удалить:   drop user schema2 cascade;  
×
×
  • Создать...