Перейти к публикации

FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE


GGarry

Рекомендованные сообщения

И еще. В LEVEL1 у вас много функций DIFU

Я уже сталкивался с этим

Длительность импульса DIFU в LEVEL1 составляет 1 мсек и если результат этой функции хотят использовать в LEVEL2, частота опроса которого 8 мсек, он много сигналов пропускает, это жесть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Ну что имеем, Корейцам видимо так удобно. До этого ведь семь лет то работало. Изменить ладдер с переносом конечно можно попробовать, но пока на это время нет эксперементировать. 

Изменено пользователем wega7777
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, andrey2147 сказал:

ну да, я всё бросил и кинулся в гугл определять чем могу помочь.

Я если честно, не совсем понимаю что вызвало сеё возмущение. Попросили человека написать модель станка - он модель станка и написал. Фрезерный станок, модель VDLS850. Если Вам это ни о чем не говорит, то всё-равно в гугл лезть. Ну либо спросить. 
*шёпотом - это станок от DMTG*

Изменено пользователем Гиперион
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Viktor2004 сказал:

У вас в LEVEL1 даже такие длительные функции как WINDW засунуты

А производитель то более чем известный да и версия PMC высокая

image.png

Работало же раньше!!!

7 минут назад, Гиперион сказал:

о чем не говорит, то всё-равно в гугл лезть. Ну либо спросить. 
*шёпотом - это станок от DMTG*

Так Передайте человеку документацию если конечно вы ее нашли именно в Гугле!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

А производитель то более чем известный да и версия PMC высокая

image.png

Работало же раньше!!!

Так да, семь лет, что случилось то вдруг, не понятно что чудить стало железяка какая или программно. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

Работало же раньше!!!

Дело в том что изменения в процессорах связанные с некорректным использованием функций задержки и тому подобных, могут проявляться через время. Тайминги реально меняются и то, во что сигналы раньше попадали, попадать перестают.

Например функция когда одна строчка включает какой-то сигнал, а следующая строчка его отключает. Вроде бы должен появиться короткий сигнал, но иногда он вообще не появляется. Проверено. Ставлю вместо этой лабуды функцию DIFU и все начинает работать без сбоев

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, gudstartup сказал:

Так Передайте человеку документацию если конечно вы ее нашли именно в Гугле!!!

А причем тут документация?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, wega7777 сказал:

стало железяка какая

Посмотрите History если чего найдете хорошо!

У нас вот случай был станок прерывал цикл в любом месте как будто бы проходил сигнал Ресет при этом никаких ошибок не было а станок можно было запустить стартом цикла и он продолжал работать до следующего сбоя! Долго бились и причиной оказалось очень кратковременное замыкание 24 вольт на землю в одном из кабелей, выяснилось только когда ЧПУ начало по настоящему выключаться с перезагрузкой!

27.08.2023 в 09:29, yra184 сказал:

Добрый день всем.

Кто-то может поможет.

Имеется фрезерный станок fanuc oi-mf plus.

Пропали файлы программ 9001-9009 с папки library.

На смене инструмента пишет ошибку :файл не найден.

Может кто-то сможет помочь с этими программами?

Потому что в нормальной документации станкостроителя есть книжечка а там тексты всех программ имеются, вы такой в гугле не видели?

5 минут назад, Гиперион сказал:

А причем тут документация?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо всём за советы, будем мониторить, искать, как говорится выход есть всегда его надо только найти. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, gudstartup сказал:

Потому что в нормальной документации станкостроителя есть книжечка а там тексты всех программ имеются, вы такой в гугле не видели?

У кого из китайских производителей вы подобное видели? И вообще, не понимаю агрессии с вашей стороны.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Viktor2004 сказал:

Дело в том что изменения в процессорах связанные с некорректным использованием функций задержки и тому подобных, могут проявляться через время. Тайминги реально меняются и то, во что сигналы раньше попадали, попадать перестают.

Вот это убирать не надо

image.png

Только что, Гиперион сказал:

У кого из китайских производителей вы подобное видели? И вообще, не понимаю агрессии с вашей стороны.

Никакой агрессии нет просто надо бэкапы делать вовремя! А если нет бэкапов и документации то только станкостроитель быстро избавит от мук поиска и дальнейших страданий по поводу стоящего станка!

Он китайский а значит с нами все еще сотрудничает!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

Никакой агрессии нет просто надо бэкапы делать вовремя! А если нет бэкапов и документации то только станкостроитель быстро избавит от мук поиска и дальнейших страданий по поводу стоящего станка!

Он китайский а значит с нами все еще сотрудничает!

Тут я потерял нить события, главное что без негатива и агрессии :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, Viktor2004 сказал:

Тайминги реально меняются и то, во что сигналы раньше попадали, попадать перестают.

По этому поводу согласен!

Но нагружать level 1 можно пока время исполнения цикла не превысит 8ms а я думаю что с временем исполнения 0.1 мкс на шаг до этого тут еще очень далеко!

image.png

Значит много критических по времени операций вся смена ATC туда засунута

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, gudstartup сказал:

Но нагружать level 1 можно пока время исполнения цикла не превысит 8ms

Тогда LEVEL2 вообще исполняться не будет. На него вообще время не останется

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Viktor2004 сказал:

Тогда LEVEL2 вообще исполняться не будет. На него вообще время не останется

Про LEVEL2 нечего думать можно все в LEVEL 1 затолкать 32000 шагов х 0.1мкс = 3.2 мс

Конечно такого никогда и нигде не бывает

У @wega7777 время выполнения даже на старых PMC  LEVEL 1 =1165*0,1мкс=0,2мс так что говорить о цейтноте рановато!:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Гиперион сказал:

Тут я потерял нить события, главное что без негатива и агрессии

Если сильно надо, люди выкладывают фото станка, название завода, тип манипулятора, тип ЧПУ.

Потому как много китайских клонов, Типа NEWAY и SOLEX.

Но это  вежливы и опытные.

13 часов назад, wega7777 сказал:

Спасибо, возможно не успеваем заметить,

Я стесняюсь спросить : а вы на мониторе глазами замечаете ? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, andrey2147 сказал:

 

Я стесняюсь спросить : а вы на мониторе глазами замечаете ? 

Ну это фигуральное выражение. 

В истории есть неготовность приводов , но понять бы этот причина или следствие. Так как повторюсь на самих блоках нет ошибок. 

Изменено пользователем wega7777
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, wega7777 сказал:

В истории есть неготовность приводов ,

Я понял.........всё печально.

@gudstartup @Viktor2004 опять валите инфо не убедившись в компетенции вопрошающего.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, andrey2147 сказал:

Я понял.........всё печально.

@gudstartup @Viktor2004 опять валите инфо не убедившись в компетенции вопрошающего.

Сударь давайте не будем тут про компетенцию))

И что вы поняли? А если поняли поделитесь. 

Изменено пользователем wega7777
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)  
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.  
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
    • Anat2015
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
×
×
  • Создать...