Перейти к публикации

FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE


GGarry

Рекомендованные сообщения

Обычный блок из 4 батареек.  

Сам не присутствовал, но человек, не первый раз менял батарейки. 

Говорит, что когда снимал/устанавливал, болталась вся панель, на которой крепится блок батареек. 

Возможно плата была не защелкнута. 

IMG_20191101_121123.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Приводу один оборот вручную надо прокрутить что бы он нулевую метку энкодера увидел и потом ноль задать. Можно не отключая кабеля энкодер открутить, там 4 винта и пальцем рычажок энкодера покрутить два оборота вперёд два назад. Потом прикрутить энкодер на место и задать ноль.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Приводу один оборот вручную надо прокрутить что бы он нулевую метку энкодера увидел и потом ноль задать. Можно не отключая кабеля энкодер открутить, там 4 винта и пальцем рычажок энкодера покрутить два оборота вперёд два назад. Потом прикрутить энкодер на место и задать ноль.

По всем трём осям привода крутить? 

И потом ноли ловить? 

И все таки интересно, из за чего такое могло произойти? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Viktor2004 сказал:

Приводу один оборот вручную надо прокрутить что бы он нулевую метку энкодера

Виктор при чём тут, экодер когда в книге про амперы написано.

5 часов назад, NSerg сказал:

Пытался. 

Хотелось бы разобраться, от чего это могло произойти, и способы лечения 

Хорошо что пытался. В книге написано про параметр.

Так посмотри сколько сейчас и сколько было то того.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ошибки 466 по всем осевым приводам вылетали у меня при сбоях по FSSB . Попробуйте разъёмы 

оптоволокна СОР 10 подоткнуть получше . 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, NSerg сказал:

Обычный блок из 4 батареек.  

Сам не присутствовал, но человек, не первый раз менял батарейки. 

Говорит, что когда снимал/устанавливал, болталась вся панель, на которой крепится блок батареек. 

Возможно плата была не защелкнута. 

 

Вы забыли указать модель ЧПУ.

Посмотрите значения в параметре 2165. Насколько я помню, если установить значения этого параметра в 0 и перегрузить стойку, то сервоусилители заново проходят инициализацию. Если не прав, пусть коллеги поправят. Рекомендовать эту процедуру не буду, т.к. на 100% не уверен. На свой страх и риск...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фото параметра 1815 выложите. На каком приводе горят две палки? В какой момент появляются ошибки на экране, сразу после загрузки ЧПУ или после включения контактора МСС? Фигня все это что экран пишет. Все дело в меняльщике батареек. Интуиция

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, NSerg сказал:

Пытался. 

Хотелось бы разобраться, от чего это могло произойти, и способы лечения 

Так Вы параметры конфигурации серво смотрели? Отзовитесь, что там изображено, если все соответствует, то привод надо в "пиликлинику" на "опыты"...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

За одно посмотрите и конфигурацию серво, там указывается ток каждого привода, его порядковый номер в FSSB и заводской номер каждого привода. Все должно соответствовать данным в файле MAINTINF.

Изменено пользователем agering
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет! 

Вот видео при включении и другие фото

 

 

VID_20191105_072209.mp4

IMG_20191105_084338.jpg

IMG_20191105_060508.jpg

IMG_20191105_055841.jpg

IMG_20191105_055916.jpg

Забыл сказать, стойка некстурн фанук 0i, в дата шите написано - фанук 0i tf. 

Станок продольник с противошпинделем

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Судя по параметрам, вроде все нормально. Есть еще надежда, что кто то любопытный открывал этот привод и вытаскивал платы. Тогда причина неполадки может быть в плохом контакте перехода соединения платы контроллера управления и коммуникаций с силовой частью. В противном случае, нарушены данные конфигурации силового инвертора. Тогда я знаю только один, относительно дешевый выход: перепрошивка.

Еще: Ошибка 11 на приводе, указывает на неправильное подключение фаз двигателя, правда не могу понять, каким это образом имеет связь с 0466 на экране...

Изменено пользователем agering
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На этой плате есть какой нибудь предохранитель, перегорание которого может быть причиной таких ошибок? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, agering сказал:

что кто то любопытный открывал этот привод и вытаскивал платы

Тогда бы APZ слетел.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, NSerg сказал:

На этой плате есть какой нибудь предохранитель

Есть. Только когда он перегорает, индикатор вообще не светится никак

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минуту назад, andrey2147 сказал:

Тогда бы APZ слетел.

Не обязательно. На сколько я помню, этой версии есть конденсатор, позволяющий в течении 20-30 сек отключать батарейку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сервопривод когда-то меняли? Номер со звездочкой. Не соответствует тому который был при пусконаладке.

Попробуйте в этом меню прочитать реальный тип и номер привода через кнопку OPRT. Он вообще прочитается? Может плата управления не контачит и по этому выдает несовпадение номеров

IMG_20191105_055916.thumb.jpg.3d8548f654891e4e7e3bd9f48c07ef64.jpg

Автор, ошибки выпадают сразу после запуска ЧПУ или после включения контактора МСС?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, ошибки появляются сразу, ещё даже загрузка не успевает пройти, видео начинается сразу же с нажатия кнопки on

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Andrey_kzn
      - тут возможно смысл сообщения в том, что оси не синхронизированы, только вот зачем синхронизировать  оси X и Y не понятно. В случае двух шпинделей например,  coupled будет означать синхронизацию.
    • niagara39
      Правильно ХУ на этом станке не перпендекулярны. Тормоз оси У включен постоянно, отключается только при перемещении самой оси У. Координаты не  меняются... Знать бы что за параметры, пока ничего подобного не нашли
    • nicomed
      Поднял старые записи. Из того что было максимально похоже на то, что можно было назвать "получалось" :   Самому не совсем понятно поведение СкетчМенеджера при отрисовке линии от координат 0,0,0 - частенько слетает в произвольное место на виде. 
    • maxx2000
      на втором  скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У, включить тормоз или что-то ещё для произвольного смещения под нагрузкой. Возможно косяк в тексте программы.
    • maxx2000
      @sneg0vik как это? Если ХУ не перпендикулярны то это уже не У, а скажем ось В. Нет, конечно в теории можно построить станок с неперпендикулярными ХУ. Вопрос зачем? Gildemeister CTX 420 это же токарно-фрезерный с осью У
    • sneg0vik
      На станке ось "X" является наклонной по отношению к оси "Y" (т. е. они не перпендикулярны). Поэтому надо полагать (учитывая текст ошибки) у вас отключена связь оси "Y" с осью "X".   Проверьте меняются ли координаты оси "X", когда вы двигаете ось "Y". И наоборот. Если - нет, то ищите как включить (наверное через параметры) взаимосвязь оси "Y" с осью "X".
    • ДОБРЯК
      Если ваш Заказчик и такую работу примет, то необходимо в шпоночное отверстие добавить и массу воды. Примерно 1/4 от той массы которую вы будете добавлять.  Да и еще и не забыть добавить момент инерции от воды.
    • Soprin
      В функции MOVE по F7.3 должно же из R270 переносить в R278?
    • niagara39
      Причина все еще не найдена... Но заметил, что сразу после включения в меню диагностики появляется следующее предупреждающее сообщение: 10155 M: Y-axis: Y-axis and X-axis not coupled , но причина его появления и его смысл неизвестны
    • maxx2000
      скажите, Вам уже делали эти детали? Вы себе представляете как и главное  чем, можно обработать внутренние углы без скругления на вашей детали? Разве что проволокой. НО оно же стоить будет как крыло от боинга. 
×
×
  • Создать...