GGarry

Рекомендованные сообщения

2 часа назад, sneg0vik сказал:

микросхемы A7800

Это оптически развязанный усилитель. У фанука такие видел на датчике напряжения. На датчиках тока в качестве развязки после шунтов сталкивался с "желтой коробочкой". Да, оба этих устройства деградируют со временем.

В качестве самого датчика фанук предпочитает шунты

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


10 часов назад, lem_on сказал:

Буква 8 загорается, что стойка при включении и подтверждает. 

Чего подтверждает?

Буква 8 на приводе соответствует ошибке SV0449 или SV0603

 

Снимок экрана от 2024-02-21 00-47-38.png

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Viktor2004 сказал:

Чего подтверждает?

Ошибку в мурзилке. Из мануала по альфе. 

 

8 - L-axis over-current alarm (HCL) Servo Drive or Motor Fault

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

Здравствуйте всем!

Станок горизонтально расточной Heckert Union BFT110/6 после модернизации установили стойка Fanuc 0I-MF альфа привода.

На осях Х и В один привод управляет переключением через муфту, в ладдер реализовано через сигнал G687.0

обратная связь- по оси Х линейка абсолютная Heidenhain LC195F,  по оси В энкодер Heidenhain ROC 7390f подключены в блок SDU.

Проблема такова: при переключении оси с Х на В появляется какое то смещение по оси Х, к  примеру : работаем по оси Х сверлим фрезеруем все четко,

приезжает куда надо , потом даем команду к примеру поворот стола на 180 градусов , разворачивает приезжает все нормально , потом приезжаем по оси Х в нужную нам координату ,

он приезжает говорит что все на месте в станке и в абсолютные значениях хотя по факту или не доехал или переехал, но стоит только переключить ось с В на Х он показывает то смещение и в станке и в абсолюте сколько он не доехал или переехал , и значения всегда разные бывает 2мм бывает 6 , а бывает и вообще 15,765мм. Не можем найти в чем причина , причем эта проблема не постоянна , бывает день, два, три, неделю работаем нормально все , а бывает раз и смещение , бывает раз-2 в день смещение , подскажите в каком направлении искать причину ? 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
1 час назад, Дмитрий174 сказал:

подскажите в каком направлении искать причину ? 

Что у вас в параметре 1826 ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
6 минут назад, Дмитрий174 сказал:

Ось Х-20

Ось В-10

Выкладывайте файл с параметрами на файлообменник, может кто-нибудь подскажет куда смотреть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Дмитрий174 сказал:

подскажите в каком направлении искать причину ? 

в направлении модернизаторов

требуйте устранения сбоев

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

в направлении модернизаторов

требуйте устранения сбоев

Гарантия кончилась , а более ответственные детали с точным разворотом стола 90 градусов 180 градусов начали делать недавно ( сейчас обрабатываем редуктора ) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, Дмитрий174 сказал:

Гарантия кончилась

ну что можно сказать не повезло вам если за время гарантии ни разу эта неисправность не появилась

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

ну что можно сказать не повезло вам если за время гарантии ни разу эта неисправность не появилась

Да  может и было изначально , просто оператор молодой был думал что где то сам привязался или еще что...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Дмитрий174 сказал:

нет вроде, A06B-2043-B100

а должен быть если ось отключается а вы продолжаете работать то кто удерживает ее в положении стоп при воздействии нагрузки при обработке если привод отключен? да и b собственно тоже должна быть с тормозом чтобы смещения в 2 мм не получать 

@Дмитрий174 третьего разъема нет??

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

а должен быть если ось отключается а вы продолжаете работать то кто удерживает ее в положении стоп при воздействии нагрузки при обработке если привод отключен? да и b собственно тоже должна быть с тормозом чтобы смещения в 2 мм не получать 

@Дмитрий174 третьего разъема нет??

image.png

Гидравлика держит , стоит гидростанция когда ось отключается зажимаются прижимные планки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Дмитрий174 сказал:

стоит гидростанция когда ось отключается зажимаются прижимные планки

и иногда смещают ось?

или плохо держут

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

и иногда смещают ось?

или плохо держут

да нет , он не доезжает до позиции после разворота станка, пишет что в нуле , а стоит в jog переключить с Х на В он показывает сколько не доехал. проблема именно в настройке управления осями с помощью одного привода 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Дмитрий174 сказал:

да нет , он не доезжает до позиции после разворота станка,

он не доезжать не может там линейка на х стоит а она измеряет фактическое перемещение оси и ваш привод тут не причем

если передаточное число электронного редуктора посчитано правильно то линейка исключает потери точности позиционирования.

а чего движки какие древние поставили на складах модернизаторов завалялись?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
49 минут назад, gudstartup сказал:

он не доезжать не может там линейка на х стоит а она измеряет фактическое перемещение оси и ваш привод тут не причем

если передаточное число электронного редуктора посчитано правильно то линейка исключает потери точности позиционирования.

а чего движки какие древние поставили на складах модернизаторов завалялись?

прикрепил изображение алгоритм работы по ссылке на файлообменник там картинка https://ru.files.me/u/857bjz6npq

по движкам не знаю , видимо что подешевле нашли то и поставили 

а на счет электронного редуктора это FFG параметры 2084, 2085 и 2024, 2185 ?

и самое интересное , проблема не постоянная бывает всю смену отработаем нормально , бывает 2-3 смены , а бывает раз 5 на дню выстреливает.

И эта проблема наблюдается именно при переключении с оси на ось , когда работаешь чисто по Х , хотя можно сюда и добавить Z и У , не трогая В вращение, все работает четко,

никаких сбоев не было ни разу

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...