Перейти к публикации

FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE


GGarry

Рекомендованные сообщения

33 минуты назад, Роман76 сказал:

Была надпись вот такого типа 2001 RECHERCHE 0 DES AXES SANS REALISER.. каким образом выйти в референтную точку? Опыта маловато(

 

В MDI прописать можно, но Cycle start не реагирует на нажатия

 

2 часа назад, gudstartup сказал:

Вы бы номер ошибки сначала написали  а потом выражались по французски!?

А иначе 

Просто выйдите в референтную позицию станка!!!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1 час назад, Роман76 сказал:

Опыта маловато(

В смысле маловато, Вы инструкцию по эксплуатации станка читали прежде чем к работе приступать?

Там описаны все возможные режимы работы станка а также ошибки и сообщения!

Обычно у станка есть режим возврата в референтную позицию выбирается переключателем или кнопкой на пульте оператора и имеет надпись REF, HOME, ZRN  или символом 

 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Роман76 сказал:

В MDI прописать можно, но Cycle start не реагирует на нажатия

Пока не выйдете в 0 станка он не сможет отрабатывать кадры в MDI это же очевидно!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Роман76 сказал:

не реагирует

Месье, справа внизу на картинке та самая кнопка ZRN

 

Снимок экрана от 2023-02-26 11-26-36.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кроме французского другого языка нет в станке? Даже немецкий и то удобнее, не говоря об английском.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Anat2015 сказал:

Кроме французского другого языка нет в станке?

может он француз

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Anat2015 сказал:

Лишь бы не румын

-"Он же не румын а болгарин!"

-"А какая разница!?":smile:

А что у вас с румынами контры?

Рекомендации следующие-

Je pense que vous devez basculer cette machine vers une autre langue!- парле ву франсе

Ich denke, dass Sie diese Maschine in eine andere Sprache umstellen müssen-шпрехен зи дойч!

Cred că trebuie să treceți această mașină într -o altă limbă- для румынов:biggrin:!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Anat2015 сказал:

Лишь бы не румын

Нет. Румын это я.

У нас торпедистов на флоте называли румынами, а ракетчиков китайцами

И Маринеску был румыном

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, gudstartup сказал:

Он же не румын а болгарин!"

-"А какая разница!?

Во во, я это и имел ввиду.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Всем доброго, вопрос по ошибке пока станок не используется решил спросить.

Во время запуска симуляции обработки детали иногда стойка вылетает в такую штуковину, фото, есть варианты как то исправить кроме того что переустановить софт на стойке или перепрошивка.

IMG_20190520_103922_BURST1.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
59 минут назад, wega7777 сказал:

вопрос по ошибке

Некорректно написана какая-то системная программа.

В процессе выполнения кода произошло деление на ноль

А на ноль делить НЕЛЬЗЯ

 

Снимок экрана от 2023-04-20 17-25-51.png

Адрес по которому процессор встал 51522B04H

По адресам начиная с  50000000H располагается программа CEXE написанная не Фануком, а производителем станка. Значит накосячили производители

Сохраните все файлы которые сохраняются с черного экрана и удалите из системы файл CEXE

Он обычно имеет имя CEX1.0M.000 или типа того

И потом проверьте работу симулятора без этой программы. Будет система вылетать или нет

Потом загрузите снова в систему удаленный файл

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, Viktor2004 сказал:

Некорректно написана какая-то системная программа.

В процессе выполнения кода произошло деление на ноль

А на ноль делить НЕЛЬЗЯ

 

Снимок экрана от 2023-04-20 17-25-51.png

Адрес по которому процессор встал 51522B04H

По адресам начиная с  50000000H располагается программа CEXE написанная не Фануком, а производителем станка. Значит накосячили производители

Сохраните все файлы которые сохраняются с черного экрана и удалите из системы файл CEXE

Он обычно имеет имя CEX1.0M.000 или типа того

И потом проверьте работу симулятора без этой программы. Будет система вылетать или нет

Потом загрузите снова в систему удаленный файл

Доброго, спасибо за совет, как будет возможность попробуем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, wega7777 сказал:

фото, есть варианты как то исправить кроме того что переустановить софт на стойке или перепрошивка.

Дело не в программе а в ваших настройках симуляции которые дают программе неверные входные данные из-за чего и происходит деление на ноль (сомневаюсь что ошибка в коде станкостроителя) если только он некорректно проверяет входные данные. Если есть другие станки с такой же функцией попробуйте запустить там.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, gudstartup сказал:

в ваших настройках симуляции

А эти настройки они стандартные или же все сугубо индивидуально, и если это возможно то что надо посмотреть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, wega7777 сказал:

А эти настройки они стандартные или же все сугубо индивидуально, и если это возможно то что надо посмотреть.

В чем вы симулируете в приложении станкостроителя или в Manual Guide?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда вам в руководство читайте и настраивайте сравнивайте с настройками на других станках.

 

B-63874EN_11_01.PDF

C-executor тут явно не причем но можете попробовать и без него нажав при старте M+0, если конечно на него не возложены какие либо важные функции в работе станка а то он вообще может не включится.

А он у вас вообще-то используется?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
54 минуты назад, gudstartup сказал:

Тогда вам в руководство читайте и настраивайте сравнивайте с настройками на других станках.

 

B-63874EN_11_01.PDF 6 \u041c\u0431 · 9 скачиваний

C-executor тут явно не причем но можете попробовать и без него нажав при старте M+0, если конечно на него не возложены какие либо важные функции в работе станка а то он вообще может не включится.

А он у вас вообще-то используется?

Надо будет посмотреть ,спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

C-executor тут явно не причем

Помните у меня недавно вылетал в черный экран 0i-MF Plus?

Там Manual Guide конфликтовал с FP. А в FP собственно был завуалированный файл CEXE

Думаю у них пересекались области переменных. А эти области для MGI в параметрах прописываются

Где конкретно, надо разбираться

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
    • Bot
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
    • malvi.dp
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
    • BSV1
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • mamomot
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?   
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
×
×
  • Создать...