Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения



19 часов назад, shtanya_78@bk.ru сказал:

TSX3721001 

Пока не нашел мануал, но думаю найду.

 

А Вам я рекомендую написать письмо в Адиру. Там грамотные инженеры, с ними я общался лет 10 назад. Опишите проблемы, приведите картинки где изменяются сигналы INPUT при нажатие на педаль, и спросите про SHNAIDER TSX3721001.

 

Их почта: service@adira.pt

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Всем привет!

Прошу помощи по гильотине Ермак   CNC HCR 3100x10.

С весны парюсь , изучил тему, мои электромеханики сдулись,я неотступаюсь.

Просил руководство вызвать спецов, получил отказ(пока).

Гильотину транспортировали из одного помещения в другое.

Включил,получил ошибку Blade Gap меньше 0.01.

Полез мерять разница по краям около 3мм. Перекос ножа.

Программно убрал ошибку, немного в ручную подправил.

Не сдвигается нож,не рубит ,работают только прижимы.

Все перелопатил, выяснил,что на один из соленоидов постоянно

подаеться питание. (на гидроцилиндр выставления зазора)

Гидроцилиндр выдвинут постоянно,стоит всё колом.

Спасите в долгу не останусь.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

24 минуты назад, igarr сказал:

Гидроцилиндр выдвинут постоянно,стоит всё колом.

Проверьте на этой стороне настройки функции GAP на 7 странице параметров. Проверьте исправность линейного потенциометра установки зазора. Проверьте соединения от этого потенциометра до контроллера DNC.

Изменено пользователем Tad
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Tad сказал:

 

Проверьте на этой стороне настройки функции GAP на 7 странице параметров. Проверьте исправность линейного потенциометра установки зазора. Проверьте соединения от этого потенциометра до контроллера DNC.

Спасибо.

Обратная связь линейного потенциометра с DNC есть, проверял слегка перенастроив машинные параметры, на дисплее показывает изменения числовых значений зазора.

Отсоединял от гидроцилиндра и передвигал вверх-низ,показывало.

А по настройкам функции GAP ,несовсем уверен.

У меня только частичная документация, где-то приходилось методом тыка,что-то здесь в теме подсматривал)

Хорошо, спасибо посмотрю.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, igarr сказал:

А по настройкам функции GAP ,несовсем уверен.

Дайте фото седьмой страницы параметров.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Tad сказал:

Дайте фото седьмой страницы параметров.

Завтра сделаю. 7-я страница мне долгое время покоя недавала.

С шестью битами немного разобрался, где откуда сигнал идет.

Порядок пунктов как-буд-то зеркальный. Ну,это ладно.

До обеда, DNC ровно работает, с 15 часов, начинаеться перезагрузка,

самопроизвольная. С утра нормально,с 15 дня,все выключаю потому-что 

бесполезно,что-то вводить. И так уже неделю в таком режиме. Немогу понять

в чем причина.)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

Батарейку меняйте, ставьте швейцарскую Renata

Про батареку, особая история. Неосознанное  общественное,авторитетное мнение специалиста заставило оставить старую батарейку,она с 2012года.

Когда разбирал блок, сразу проверил батарейку. Замерил ,  2,8 вольта.

У семи специалистов показали приборы  3,08 вольта и я оказался лохом.

Хорошо достал новую. Оставлял блок на тест, в город в радиомастерскую.

Тест провели блоку, сказали батарейка еще нормальная.

По плате сказали , что все нормально,только с каким-то конденсатором

была проблема,заменили. Ну, подозрительно стало,когда спец сказал,

что конденсатор подгорел)

 

Изменено пользователем igarr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, igarr сказал:

Про батареку, особая история. Неосознанное  общественное,авторитетное мнение специалиста заставило оставить старую батарейку,она с 2012года.

Был такой случай на CYBELEC DNC60G.

ЧПУ стало постоянно перегружаться. Я сказал, купите новую - Renata. Купили новую - Китай. Хватило ее на два раза.

Пока не купили Renata - проблема не была решена.

Дело в том, что емкость батарейки нельзя оценивать напряжением хх. Емкость можно оценить только измерив ток под нагрузкой.

При загрузки DNC60 потребляется большой ток с батарейки, поэтому любая не подойдет. :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
58 минут назад, vad0000 сказал:

Был такой случай на CYBELEC DNC60G.

ЧПУ стало постоянно перегружаться. Я сказал, купите новую - Renata. Купили новую - Китай. Хватило ее на два раза.

Пока не купили Renata - проблема не была решена.

Дело в том, что емкость батарейки нельзя оценивать напряжением хх. Емкость можно оценить только измерив ток под нагрузкой.

При загрузки DNC60 потребляется большой ток с батарейки, поэтому любая не подойдет. :smile:

Согласен полностью. Но мне никто не верит. Сошлюсь на авторитетное мнение),тогда может поверят. 

А как это на два раза?. На два запуска?

Для Tad: Фотку вечером по нашему времени скину.

А так ,помогло. Что-то пощёлкал на странице 7, напряжение

изчезло на соленоиде Gap. А то только включишь,даже без теста.

Есть напряжение только между землей и "+" и землей " -" 22,7в.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, на две нормальной перезагрузки. Ёмкость батарейки упала, и для этого ЧПУ она уже стала негодной.

Хотя, думаю данная батарейка подошла бы для обычной РС материнки. Там батарейка питает только дату, время и CMOS, и то, когда компьютер выключен. :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, igarr сказал:

Фотку вечером по нашему времени скину.

А так ,помогло. Что-то пощёлкал на странице 7, напряжение

изчезло на соленоиде Gap. А то только включишь,даже без теста.

Есть напряжение только между землей и "+" и землей " -" 22,7в.

Скиньте 2 фотки: что было и что стало.

Проведем анализ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

Скиньте 2 фотки: что было и что стало.

Проведем анализ.

Две не сделал, первое фото которого нет. Что было-все тоже самое, только еденички стояли

напротив" аналогового"

20190726_110638.thumb.jpg.20c0ded8f4fec0ba8abeaecaea72d637.jpg

вот второе фото страница 8.

Смущает меня ,что при нажатии педали,срабатывает 8-й бит.

Это фото до нажатия.20190726_103829.thumb.jpg.102869436da912621b13c1d69e050900.jpg20190726_103843(1).thumb.jpg.83bf4023f364c1ee272106c0d66b08c3.jpg

После нажатия педали.

Дальше общий план.Здесь лучше видно зазор.20190726_102814.thumb.jpg.b2e58a1bb7f411704d33e9f61f01e4f9.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

У Вас электросхемы есть? Если да, выкладывайте

Электросхем нет. Талмуты истерзанные заживо.

От гильотины не видел. А от вальцев видел. Вместе с щитовым ящиком вырвано и замочено

морской водой в паре шли. От предыдущего заведующего досталось хозяйство. Четыре года 

всё стояло. Никто даже непритронулся,запустить несмогли. Тут пришлось ручки приложить,когда к власти над гильотиной пришел.

Гильотина сразу пошла. Без документации  разобрался. Оптические датчики сбиты оказались. 

А вот с вальцами пришлось повозиться, трансформатор как собаки рвали. По стране  не нашел, в Турции заказывали. Потом обратил внимание ,на гильотине такой же стоит.

Хитрый оказался транс. Самому неудалось перемотать.

Кто ,когда спрашивал про электросхемы , сразу себя ущербным чувствую.(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, igarr сказал:

Электросхем нет.

Давно бы написали ERMAKам, он бы их Вам выслали. Зачем личные мучения?

Параметры 7 и 8 страниц можно выставить по электросхемам. :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Viktor2004
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
    • maxx2000
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
    • maxx2000
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?    
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
    • maxx2000
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ. 
×
×
  • Создать...