Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения



19 часов назад, shtanya_78@bk.ru сказал:

TSX3721001 

Пока не нашел мануал, но думаю найду.

 

А Вам я рекомендую написать письмо в Адиру. Там грамотные инженеры, с ними я общался лет 10 назад. Опишите проблемы, приведите картинки где изменяются сигналы INPUT при нажатие на педаль, и спросите про SHNAIDER TSX3721001.

 

Их почта: service@adira.pt

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Всем привет!

Прошу помощи по гильотине Ермак   CNC HCR 3100x10.

С весны парюсь , изучил тему, мои электромеханики сдулись,я неотступаюсь.

Просил руководство вызвать спецов, получил отказ(пока).

Гильотину транспортировали из одного помещения в другое.

Включил,получил ошибку Blade Gap меньше 0.01.

Полез мерять разница по краям около 3мм. Перекос ножа.

Программно убрал ошибку, немного в ручную подправил.

Не сдвигается нож,не рубит ,работают только прижимы.

Все перелопатил, выяснил,что на один из соленоидов постоянно

подаеться питание. (на гидроцилиндр выставления зазора)

Гидроцилиндр выдвинут постоянно,стоит всё колом.

Спасите в долгу не останусь.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

24 минуты назад, igarr сказал:

Гидроцилиндр выдвинут постоянно,стоит всё колом.

Проверьте на этой стороне настройки функции GAP на 7 странице параметров. Проверьте исправность линейного потенциометра установки зазора. Проверьте соединения от этого потенциометра до контроллера DNC.

Изменено пользователем Tad
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Tad сказал:

 

Проверьте на этой стороне настройки функции GAP на 7 странице параметров. Проверьте исправность линейного потенциометра установки зазора. Проверьте соединения от этого потенциометра до контроллера DNC.

Спасибо.

Обратная связь линейного потенциометра с DNC есть, проверял слегка перенастроив машинные параметры, на дисплее показывает изменения числовых значений зазора.

Отсоединял от гидроцилиндра и передвигал вверх-низ,показывало.

А по настройкам функции GAP ,несовсем уверен.

У меня только частичная документация, где-то приходилось методом тыка,что-то здесь в теме подсматривал)

Хорошо, спасибо посмотрю.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, igarr сказал:

А по настройкам функции GAP ,несовсем уверен.

Дайте фото седьмой страницы параметров.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Tad сказал:

Дайте фото седьмой страницы параметров.

Завтра сделаю. 7-я страница мне долгое время покоя недавала.

С шестью битами немного разобрался, где откуда сигнал идет.

Порядок пунктов как-буд-то зеркальный. Ну,это ладно.

До обеда, DNC ровно работает, с 15 часов, начинаеться перезагрузка,

самопроизвольная. С утра нормально,с 15 дня,все выключаю потому-что 

бесполезно,что-то вводить. И так уже неделю в таком режиме. Немогу понять

в чем причина.)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

Батарейку меняйте, ставьте швейцарскую Renata

Про батареку, особая история. Неосознанное  общественное,авторитетное мнение специалиста заставило оставить старую батарейку,она с 2012года.

Когда разбирал блок, сразу проверил батарейку. Замерил ,  2,8 вольта.

У семи специалистов показали приборы  3,08 вольта и я оказался лохом.

Хорошо достал новую. Оставлял блок на тест, в город в радиомастерскую.

Тест провели блоку, сказали батарейка еще нормальная.

По плате сказали , что все нормально,только с каким-то конденсатором

была проблема,заменили. Ну, подозрительно стало,когда спец сказал,

что конденсатор подгорел)

 

Изменено пользователем igarr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, igarr сказал:

Про батареку, особая история. Неосознанное  общественное,авторитетное мнение специалиста заставило оставить старую батарейку,она с 2012года.

Был такой случай на CYBELEC DNC60G.

ЧПУ стало постоянно перегружаться. Я сказал, купите новую - Renata. Купили новую - Китай. Хватило ее на два раза.

Пока не купили Renata - проблема не была решена.

Дело в том, что емкость батарейки нельзя оценивать напряжением хх. Емкость можно оценить только измерив ток под нагрузкой.

При загрузки DNC60 потребляется большой ток с батарейки, поэтому любая не подойдет. :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
58 минут назад, vad0000 сказал:

Был такой случай на CYBELEC DNC60G.

ЧПУ стало постоянно перегружаться. Я сказал, купите новую - Renata. Купили новую - Китай. Хватило ее на два раза.

Пока не купили Renata - проблема не была решена.

Дело в том, что емкость батарейки нельзя оценивать напряжением хх. Емкость можно оценить только измерив ток под нагрузкой.

При загрузки DNC60 потребляется большой ток с батарейки, поэтому любая не подойдет. :smile:

Согласен полностью. Но мне никто не верит. Сошлюсь на авторитетное мнение),тогда может поверят. 

А как это на два раза?. На два запуска?

Для Tad: Фотку вечером по нашему времени скину.

А так ,помогло. Что-то пощёлкал на странице 7, напряжение

изчезло на соленоиде Gap. А то только включишь,даже без теста.

Есть напряжение только между землей и "+" и землей " -" 22,7в.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, на две нормальной перезагрузки. Ёмкость батарейки упала, и для этого ЧПУ она уже стала негодной.

Хотя, думаю данная батарейка подошла бы для обычной РС материнки. Там батарейка питает только дату, время и CMOS, и то, когда компьютер выключен. :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, igarr сказал:

Фотку вечером по нашему времени скину.

А так ,помогло. Что-то пощёлкал на странице 7, напряжение

изчезло на соленоиде Gap. А то только включишь,даже без теста.

Есть напряжение только между землей и "+" и землей " -" 22,7в.

Скиньте 2 фотки: что было и что стало.

Проведем анализ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

Скиньте 2 фотки: что было и что стало.

Проведем анализ.

Две не сделал, первое фото которого нет. Что было-все тоже самое, только еденички стояли

напротив" аналогового"

20190726_110638.thumb.jpg.20c0ded8f4fec0ba8abeaecaea72d637.jpg

вот второе фото страница 8.

Смущает меня ,что при нажатии педали,срабатывает 8-й бит.

Это фото до нажатия.20190726_103829.thumb.jpg.102869436da912621b13c1d69e050900.jpg20190726_103843(1).thumb.jpg.83bf4023f364c1ee272106c0d66b08c3.jpg

После нажатия педали.

Дальше общий план.Здесь лучше видно зазор.20190726_102814.thumb.jpg.b2e58a1bb7f411704d33e9f61f01e4f9.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

У Вас электросхемы есть? Если да, выкладывайте

Электросхем нет. Талмуты истерзанные заживо.

От гильотины не видел. А от вальцев видел. Вместе с щитовым ящиком вырвано и замочено

морской водой в паре шли. От предыдущего заведующего досталось хозяйство. Четыре года 

всё стояло. Никто даже непритронулся,запустить несмогли. Тут пришлось ручки приложить,когда к власти над гильотиной пришел.

Гильотина сразу пошла. Без документации  разобрался. Оптические датчики сбиты оказались. 

А вот с вальцами пришлось повозиться, трансформатор как собаки рвали. По стране  не нашел, в Турции заказывали. Потом обратил внимание ,на гильотине такой же стоит.

Хитрый оказался транс. Самому неудалось перемотать.

Кто ,когда спрашивал про электросхемы , сразу себя ущербным чувствую.(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, igarr сказал:

Электросхем нет.

Давно бы написали ERMAKам, он бы их Вам выслали. Зачем личные мучения?

Параметры 7 и 8 страниц можно выставить по электросхемам. :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Alexey8107
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
    • Fedor
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ... 
    • Борман
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
    • gudstartup
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
    • gudstartup
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90  
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • malvi.dp
      Да, в эскизе можете эту линию жёстко зафиксировать нужными вам размерами. А при создании плоскости нужно выбрать ещё и вторую ссылку для позиционирования. Это может быть плоскость "спереди" с взаимосвязью перпендикулярности.  
    • noindex
      @malvi.dp спасибо, но я с SW пока "на вы" и этот пример для меня похож на урок по рисованию совы) Как я понял на перпендикулярной плоскости рисуется эскиз линия, потом Вставка, Справочная Геометрия, Плоскость и выбираем в качестве первой ссылки эту линию. У меня в этом случае плоскость пытается создаться, но не может, ругается на неверные входные данные...  https://s.mail.ru/BR5p/wbdSuVLzK
    • Fedor
      "ГОСТ Р 57700.10-2018"  Удивительный пункт 5.3.1.   А если элементы квадратичные или более того кубичные или с более сложной структурой ?    Методы основаны на математике, а на математику тоже госты собираются написать ?   :) Валидация это вам не верификация   https://ru.wikipedia.org/wiki/Валидация    :):):) 
×
×