Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями.

Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка).

Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс.

Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности.

Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости?

Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось.

Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?

 

PMC-SB.001

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
4 минуты назад, Александр1979 сказал:

В даташите написано, что у датчика интерфейс RS422

ну, это уровни сигналов у него RS422.

5 вольт либо одной либо другой полярности.

А так он без всякого кодирования выдает сигнал

UART там точно нет

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Александр1979 сказал:

В даташите написано, что у датчика интерфейс RS422

нет там ttl

3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

ну, это уровни сигналов у него RS422.

у 422 токовый сигнал 20ма а ttl это 4.5в=лог 1

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

нет там ttl

ttl это когда 0 плюс полкарасика считается нулем, а 5 минус полкарасика считается единицей

А RS422 это не обязательно токовая петля. Там +5 это единица, а -5 это ноль

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Александр1979 сказал:

В даташите написано, что у датчика интерфейс RS422

это один из вариантов мой старого образца pa pb pz

Только что, Viktor2004 сказал:

А RS422 это не обязательно токовая петля.

Виктор в токовой петле сигнал в вольтах не измеряется

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

А RS422 это не обязательно токовая петля.

Виктор в токовой петле сигнал в вольтах не измеряется

а не в токовой петле измеряется

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

422 это не 232

Только что, Viktor2004 сказал:

а не в токовой петле измеряется

перестаньте чудить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

422 это не 232

конечно. в RS232 уровень 12 вольт. И ему еще нулевой провод нужен

 

 

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:

конечно. в RS232 уровень 12 вольт.

до 12

422 без петли работать не будет

rs422/485 нет тока нет передачи данных какой бы уровень напряжения не был на приемопередатчиках

ток нужен чтобы линию в 1200метров тянуть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, gudstartup сказал:

422 без петли работать не будет

я прекращаю этот спор, тем более вопрос темы не об этом.

Могу подискутировать об 232 422 485 в специально заведенной для этой цели теме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, Viktor2004 сказал:

я прекращаю этот спор, тем более вопрос темы не об этом.

так по  теме уже все понятно ее можно считать закрытой!

Но вопрос вопрос о том как вернуть управление скоростью и прекратить контроль числа импульсов остаётся открытым!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

так по  теме уже все понятно

удалось снять режим ориентации что бы шпиндель мог вращаться?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
Только что, gudstartup сказал:

так по  теме уже все понятно ее можно считать закрытой!

На вашем датчике какая форма сигнала одного оборота ?

image.png

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, gudstartup сказал:

Но вопрос вопрос о том как вернуть управление скоростью и прекратить контроль числа импульсов остаётся 

С что с сигналами?

Spindle unclamp signals  SUCLPA<Fn038.1> : First spindle

Spindle positioning mode signals  MSPOSA<Fn039.0> : First spindle

 

По этому описанию диаграмы  все происходит правильно?

 

 

 

 

Screenshot_20240330-101206.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, gudstartup сказал:

Но вопрос вопрос о том как вернуть управление скоростью и прекратить контроль числа импульсов остаётся 

В первом сообщении я привёл некорректую диаграмму.

Ниже - верная. Переключение в режим скорости.

По ней все происходит верно?

 

Screenshot_20240330-102728.jpg

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, Guhl сказал:

А в этой диаграмме - переключениев режим скорости. По ней все происходит верно?

у меня fs0i-mc а там нет сигнала msposa f39.0 и вообще описанный режим характерен для токарных станков с осью С а у меня фрезер. Вообще он входит в режим позиционирования косвенно при ориентации шпинделя по m19

это сигналы моего чпу

image.png

 

а это 0i d тут  уже msposa имеется

image.png

 

 

 

так что я не могу даже определить точно ли мое чпу находится в режиме позиционирования а только по обработке параметра диагностики 445 pos data.

сначала после вкл питания никакие данные там не отображаются а после м19 начинаетсяотсчет импульсов кодера за 1 оборот

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, gudstartup сказал:

меня fs0i-mc а там нет сигнала msposa

А по описанию переключения в режим скорости connection manual для 0iC все совпадает?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Guhl сказал:

А по описанию переключения в режим скорости connection manual для 0iC все совпадает?

и на этом и на других станках с такой же системой все совпадает и после м19 начинается постоянный контроль импульсов шпиндельного кодера и это можно выключить только перезапуском станка

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

и на этом и на других станках с такой же системой все совпадает и после м19 начинается постоянный контроль импульсов шпиндельного кодера и это можно выключить только перезапуском станка

У вас есть connection manual для 0iC?

У меня нету.

Может в нем есть диаграмма с подробным описанием как для 0iF+? 

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Guhl сказал:

У вас есть connection manual для 0iC?

есть но там режим позиционирования описано только для T с зажимом разжимом шпинделя а у меня как я уже писал режим позиционирования начинает работать после M19 а не как на токарных станках при переключении шпинделя в режим оси С

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

есть но там режим позиционирования описано только для T с зажимом разжимом шпинделя а у меня как я уже писал режим позиционирования начинает работать после M19 а не как на токарных станках при переключении шпинделя в режим оси С

Выложите мануал плиз. Мне как раз пригодится.

А что написано про обратный процесс?

В мануале для плюсов я видел, что написано про любые М коды для включения/отключения позиционирования в параметрах 496х

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
    • BSV1
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
    • maxx2000
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус 
×
×