Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями.

Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка).

Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс.

Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности.

Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости?

Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось.

Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?

 

PMC-SB.001

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
4 минуты назад, Александр1979 сказал:

В даташите написано, что у датчика интерфейс RS422

ну, это уровни сигналов у него RS422.

5 вольт либо одной либо другой полярности.

А так он без всякого кодирования выдает сигнал

UART там точно нет

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Александр1979 сказал:

В даташите написано, что у датчика интерфейс RS422

нет там ttl

3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

ну, это уровни сигналов у него RS422.

у 422 токовый сигнал 20ма а ttl это 4.5в=лог 1

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

нет там ttl

ttl это когда 0 плюс полкарасика считается нулем, а 5 минус полкарасика считается единицей

А RS422 это не обязательно токовая петля. Там +5 это единица, а -5 это ноль

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Александр1979 сказал:

В даташите написано, что у датчика интерфейс RS422

это один из вариантов мой старого образца pa pb pz

Только что, Viktor2004 сказал:

А RS422 это не обязательно токовая петля.

Виктор в токовой петле сигнал в вольтах не измеряется

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

А RS422 это не обязательно токовая петля.

Виктор в токовой петле сигнал в вольтах не измеряется

а не в токовой петле измеряется

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

422 это не 232

Только что, Viktor2004 сказал:

а не в токовой петле измеряется

перестаньте чудить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

422 это не 232

конечно. в RS232 уровень 12 вольт. И ему еще нулевой провод нужен

 

 

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:

конечно. в RS232 уровень 12 вольт.

до 12

422 без петли работать не будет

rs422/485 нет тока нет передачи данных какой бы уровень напряжения не был на приемопередатчиках

ток нужен чтобы линию в 1200метров тянуть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, gudstartup сказал:

422 без петли работать не будет

я прекращаю этот спор, тем более вопрос темы не об этом.

Могу подискутировать об 232 422 485 в специально заведенной для этой цели теме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, Viktor2004 сказал:

я прекращаю этот спор, тем более вопрос темы не об этом.

так по  теме уже все понятно ее можно считать закрытой!

Но вопрос вопрос о том как вернуть управление скоростью и прекратить контроль числа импульсов остаётся открытым!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

так по  теме уже все понятно

удалось снять режим ориентации что бы шпиндель мог вращаться?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
Только что, gudstartup сказал:

так по  теме уже все понятно ее можно считать закрытой!

На вашем датчике какая форма сигнала одного оборота ?

image.png

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, gudstartup сказал:

Но вопрос вопрос о том как вернуть управление скоростью и прекратить контроль числа импульсов остаётся 

С что с сигналами?

Spindle unclamp signals  SUCLPA<Fn038.1> : First spindle

Spindle positioning mode signals  MSPOSA<Fn039.0> : First spindle

 

По этому описанию диаграмы  все происходит правильно?

 

 

 

 

Screenshot_20240330-101206.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, gudstartup сказал:

Но вопрос вопрос о том как вернуть управление скоростью и прекратить контроль числа импульсов остаётся 

В первом сообщении я привёл некорректую диаграмму.

Ниже - верная. Переключение в режим скорости.

По ней все происходит верно?

 

Screenshot_20240330-102728.jpg

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, Guhl сказал:

А в этой диаграмме - переключениев режим скорости. По ней все происходит верно?

у меня fs0i-mc а там нет сигнала msposa f39.0 и вообще описанный режим характерен для токарных станков с осью С а у меня фрезер. Вообще он входит в режим позиционирования косвенно при ориентации шпинделя по m19

это сигналы моего чпу

image.png

 

а это 0i d тут  уже msposa имеется

image.png

 

 

 

так что я не могу даже определить точно ли мое чпу находится в режиме позиционирования а только по обработке параметра диагностики 445 pos data.

сначала после вкл питания никакие данные там не отображаются а после м19 начинаетсяотсчет импульсов кодера за 1 оборот

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, gudstartup сказал:

меня fs0i-mc а там нет сигнала msposa

А по описанию переключения в режим скорости connection manual для 0iC все совпадает?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Guhl сказал:

А по описанию переключения в режим скорости connection manual для 0iC все совпадает?

и на этом и на других станках с такой же системой все совпадает и после м19 начинается постоянный контроль импульсов шпиндельного кодера и это можно выключить только перезапуском станка

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

и на этом и на других станках с такой же системой все совпадает и после м19 начинается постоянный контроль импульсов шпиндельного кодера и это можно выключить только перезапуском станка

У вас есть connection manual для 0iC?

У меня нету.

Может в нем есть диаграмма с подробным описанием как для 0iF+? 

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Guhl сказал:

У вас есть connection manual для 0iC?

есть но там режим позиционирования описано только для T с зажимом разжимом шпинделя а у меня как я уже писал режим позиционирования начинает работать после M19 а не как на токарных станках при переключении шпинделя в режим оси С

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

есть но там режим позиционирования описано только для T с зажимом разжимом шпинделя а у меня как я уже писал режим позиционирования начинает работать после M19 а не как на токарных станках при переключении шпинделя в режим оси С

Выложите мануал плиз. Мне как раз пригодится.

А что написано про обратный процесс?

В мануале для плюсов я видел, что написано про любые М коды для включения/отключения позиционирования в параметрах 496х

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче спасибо. я уже с автором темы связался он мне ссылок дал и где качать и как ставить. понту мне смотреть то чего у меня нет)) я поставлю то что он мне дал и посмотрю по нему. он видеоуроки пишет. норм чувак кста
    • IgorT
      Да че там хорошего? По мне уже то, что нет возможности выбрать плоскость симметрии напряг.
    • AlexKaz
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы площадок (вместо абсл. жёстких), но "сшитые" попарно по площадкам узлы, и попарные узлы на площадках должны перемещаться на одинаковое расстояние. Или нет?
    • Anat2015
      Не путайте модель станка и модель ЧПУ. Синумерик - это ЧПУ, у вас точно ЧПУ Sinumerik SN-770, или это все таки название станка, не встречал, чтобы Сименс станки делал. Определитесь с точным названием УЧПУ.   Теоретически, да, но можно и с внешнего инструмента (ноутбука) а процесс восстановления привязан к модели ЧПУ. Только arc. (архив) бывает разный, могут быть отдельно архивы NCU, PLC, HMI, а может быть объединенный. Где батарейка, какие настройки вы имеете ввиду? Может и архивы не надо восстановливать? Подробнее опишите свои проблемы.
    • ID_Hacker
      Бывает на пульте кнопка, бывает М командами откидывается. Если заходите в меню измерения инструмента в режиме Jog, возможно надо выбрать параметры измерения и нажать "Цикл старт" Вариантов реализации много, и без осмотра подсказать практически нереально. Вы вообще уверены, что у вас моторизированная рука, а не откидываемая руками? Правильно вам пишут - необходимо смотреть в руководстве пользователя станка. Если нет руководства, просить поставщика, производителя. Ну а если уже совсем край, искать специалиста, готового провести исследование и возможно пусконаладку.
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
    • maxx2000
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
    • brigval
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
    • Ветерок
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
×
×
  • Создать...