Перейти к публикации

9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями.

Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка).

Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс.

Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности.

Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости?

Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось.

Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?

 

PMC-SB.001

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
1 минуту назад, Andrey_kzn сказал:

А если у меня в сети RS422 20 устройств?

никак там адресации нет только point to point 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Andrey_kzn В сети RS-422 может быть только одно передающее устройство и до 10 принимающих устройств так что до 20ма на устройство вынь и положь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так кто ж против-то? Вот поэтому передатчик должен обладать должной нагрузочной способностью, если сеть разветвлена и в ней много устройств.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Andrey_kzn сказал:

Так кто ж против-то? Вот поэтому передатчик должен обладать должной нагрузочной способностью, если сеть разветвлена и в ней много устройств.

да никто не против просто я против того чтобы уровни напряжения привязывать к ttl и когда пишут на датчике интерфейс rs422 TTL мне это непонятно 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, gudstartup сказал:

так что до 20ма на устройство вынь и положь

ну так естественно вход потребляет какой-то ток. Но в токовой петле мастер будет повышать напряжение до тех пор, пока при единице ток не достигнет 20ма. А принять в себя этот ток должны сразу много устройств. И как быть?

Никак. Забить на ток и передавать и принимать напряжением и передатчик будет поддерживать +5В при единице и эту единицу примут все приемники

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Никак. Забить на ток и передавать и принимать напряжением и передатчик будет поддерживать +5В при единице и эту единицу примут все приемники

разница потенциалов это определяет лог. уровень а не уровень напряжения

Скручивание проводов (витая пара) между собой позволяет избавиться от наводок и помех, потому что наводка одинаково действует на оба провода, а информация извлекается из разности потенциалов между проводниками А и В одной линии.

Напряжение на линиях передачи данных может находится в диапазоне от -6 В до +6 В.

Логическому 0 соответствует разница между А и В больше +0,2 В.

Логической 1 соответствует разница между А и В меньше -0,2 В.

@Viktor2004 как работает операционный усилитель так в принципе работает и приемопередатчик 422 485 интерфейса 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

разница потенциалов это определяет лог. уровень а не уровень напряжения

ну это же все меняет. Не правда ли?

7 минут назад, gudstartup сказал:

и когда пишут на датчике интерфейс rs422 TTL мне это непонятно 

да потому что это соответствует уровням TTL, а не CMOS и приемник и передатчик нужно строить на TTL логике

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:

да потому что это соответствует уровням TTL

где в ттл логике 6в а тем более -6в

25 минут назад, Viktor2004 сказал:

ну это же все меняет. Не правда ли?

вот именно что при этом уровень напряжений и привязка их к ттл уровням вообще за уши притянута 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

где в ттл логике 6в а тем более -6в

там есть 5 в, и этот вход не сгорит от 6 в, а воспримет его как единицу.

-5в наверное тоже можно реализовать там, переключив ноль на другую линию и тогда выход TTL+5в будет нулем, а ноль будет минусом 5 в. Но возможно я ошибаюсь

В сети полно преобразователей TTL-RS422 и CMOS-RS422

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Viktor2004 сказал:

там есть 5 в, и этот вход не сгорит от 6 в, а воспримет его как единицу.

а 12

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

а 12

не знаю. Думаю упоминание TTL RS422 означает что в датчике формируется уровень TTL, который потом преобразовывается в RS422

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
12 минут назад, Viktor2004 сказал:

Думаю упоминание TTL RS422 означает что в датчике формируется уровень TTL, который потом преобразовывается в RS422

 

https://darxton.ru/blog/ob-enkoderakh/

https://www.posital.com/ru/produkte/interfaces/incremental/incremental-encoder.php

Изменено пользователем Александр1979
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Viktor2004 сказал:

не знаю. Думаю упоминание TTL RS422 означает что в датчике формируется уровень TTL, который потом преобразовывается в RS422

 

Screenshot_20240401-063814.jpg

 

Вот из мануала для приемопередатчика 75ALS180

 

Screenshot_20240401-064641.jpg

1711935962125.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Guhl @Viktor2004 @Александр1979 @Andrey_kzn 

Благодарю всех принявших участие в обсуждении вопроса!

Проблема решена без замены датчика просто одна из частей кабеля оказалась со вставкой из не витой пары хотя и с экраном и этого достаточно чтобы в линии возникало искажение сигнала так как волновое сопротивление  уже стало неправильным -  кусок был всего около 25 см и сначала я не придал этому значение но как выяснилось зря!

 

 

В общем признаю что я :wallbash::bash:

Все таки 422 имеет место быть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

оказалась со вставкой и

Странно что так повлияло. Теперь надо будет учитывать движение магмы и тектонические сдвиги плит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

@Guhl @Viktor2004 @Александр1979 @Andrey_kzn 

Благодарю всех принявших участие в обсуждении вопроса!

Проблема решена без замены датчика просто одна из частей кабеля оказалась со вставкой из не витой пары хотя и с экраном и этого достаточно чтобы в линии возникало искажение сигнала так как волновое сопротивление  уже стало неправильным -  кусок был всего около 25 см и сначала я не придал этому значение но как выяснилось зря!

 

 

В общем признаю что я :wallbash::bash:

Все таки 422 имеет место быть

Мне рассказывали, что монтажники однажды взяли один провод из одной пары, а второй из другой. Долго искали причину отсутствия связи. Мультиметром-то звонится! Но там стабильно не было связи.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Теперь надо будет учитывать движение магмы и тектонические сдвиги плит

поставил кабель от линейки с токовым интерфейсом и никаких проблем.

все таки интересно волновое сопротивление кабеля померить сколько оно у обычного а сколько у витой пары тока приборчика такого нет:biggrin:

Да ттл это уровни с которыми на выходе и входе работают приемопередатчики данных а вот в самой линии все по стандарту rs422 так что вы правы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • gudstartup
      очень даже выполнимая так расстараются что спец. только руками разведёт  и без пряников останется!  
    • mmaag
      Мне кажется вы преувеличиваете заботу станкостроителя о пользователе. Для выполнения обязательных требований  к безопасности станков блокировка доступа к программе особого значения не имеет. Пресечь сознательное, намеренное вмешательство квалифицированного специалиста - задача невыполнимая. И все знают, что в случае происшествия главный ответчик - работодатель. Возможно, в других "более поднадзорных" отраслях как-то по другому.  Можно затруднить доступ для неавторизированного сервиса - это да, поэтому считаю коммерческие мотивы более вероятными. И то не всегда, потому что не отдать копейку левым сервисиникам - тоже не всегда главная задача. Примеры были выше.  
    • Maker79
      А чем ограничен поворот вокруг оси? Ведь в каких то пределах фреза правильно движется вокруг цилиндра, но как будто-то во что то упирается.  А что если квадратики будут крупнее, а что если меньше??  Понятно что можно самому хоть по миллиметру крутить вручную. Но что это такое....  
    • Jesse
      Всем привет.  При расчёте собственных частот (СЧ) мы обычно пренебрегаем нелинейностями, которые в той или иной степени присутствуют в любой конструкции. А если заказчик требует оценить СЧ конструкции, где нелинейность - часть её работы? К примеру, рассмотрим колебания бака на опоре, который стоит на земле. Или даже ещё проще пример: консоль, которая при колебаниях влево-вправо будет напираться на жёсткие стенки (скоммуниздил картинку из смежной темы). Как бы вы посчитали частоты такой конструкции? Ну т.е. понятно, что обычный линейный модальник тут не канает. Linear Pertubation тоже, т.к. у нас при колебаниях зона контакта меняется. Получается остаётся только нелинейный динамический расчет? Задаём перемещение, "отпускаем" (рассматриваем свободные колебания), смотрим как меняется амплитуда. И в конце FFT? Кто-нибудь так делал? Насколько физически корректно говорить о частоте колебаний в данном случае?
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.  
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял! 
    • gudstartup
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
    • Kelny
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
×
×
  • Создать...