Перейти к публикации

Меню Sinumerik


Рекомендованные сообщения

Коллеги, подскажите пожалуйста как попасть в данное меню? Уже облазил всё меню. Может под каким-то другим паролем доступа нужно, не SUNRISE? Стойка 840D.

IMG_20231121_1040304.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...


UnPinned posts
14 часов назад, Anat2015 сказал:

Ищите физическую, на пульте.

Cкорее всего имелась ввиду кнопка ResetPO(тёплый пуск). На пульте ее нет, в пусконаладке, например машинных данных осей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Andrey_kzn сказал:

всё это можно настроить и вручную

Лучше конечно помучиться, но сомневаюсь что автор этого хочет! Думаю он хочет подправить параметры и подогнать точность разворота подбором

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, Andrey_kzn сказал:

Для версии 4.7 процедура перезаписи такая: 1. проверить, что не активна трансформация, выключаем траори. 2. меняем значение вектора, нажимаем Save data. 3. нажимаем Reset, экран должен моргнуть.  В версии 4.8 всё также, но меню немного другое, находится во вкладке NC,  экран не моргает, после нажатия Reset становится активной кнопка ОК.

Не очень понимаю что такое версия 4.7? Это я не там где-то смотрю номер версии?

IMG_20231207_105941.jpg

IMG_20231207_110026.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25 минут назад, karlf сказал:

Не очень понимаю что такое версия 4.7? Это я не там где-то смотрю номер версии?

У вас версия 1.4

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Александр1979 сказал:

В строке "Version V01.04 + HF 07"

Ну, в моём понимании это означает версия 1.04, а не 1.4 )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, karlf сказал:

Ну, в моём понимании это означает версия 1.04, а не 1.4 )

 

ncu_sm_01040000_76-1.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Александр1979 сказал:

Благодарю!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После изменения параметров и нажатия Save data record, появляется такая надпись в левом нижнем углу

 

IMG_20231207_184309.jpg

Есть кнопка NCK Reset, но что-то боюсь её нажимать

 

IMG_20231208_084637.jpg

Изменено пользователем karlf
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Замучил уже этот станок... Вообще не пойму что я не так делаю. Привязываю деталь вот так

IMG_20231210_124154~2.jpg

Выбираю в MDI инструмент, которым буду обрабатывать (D6R0). В MDI пишу Х0Y0, приезжает куда надо. Делаю программу с подворотом, чтобы фреза шла по кромке детали. Приезжает так. Зазор по Х и Z 1.5-2 мм

IMG_20231210_124050.jpg

Программа выглядит так

IMG_20231210_122319.jpg

Таблица инструментов так

IMG_20231210_123942.jpg

Привязывал щупом с диаметром головки 4 мм

Изменено пользователем karlf
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробовал вводить пароль echtzeit и менять параметры. Но всё равно параметры возвращаются после перезагрузки. Чудеса какие-то

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Короче надо где-то искать таблицу кинематики. Непонятно куда эти DMG вместе с сименсом её запихнули

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями? 
    • ДОБРЯК
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Fedor
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
    • lem_on
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже. 
    • ДОБРЯК
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
×
×
  • Создать...