Перейти к публикации

LCK


extanse_ge

Рекомендованные сообщения



UnPinned posts

https://ibb.co/r0J1W84
https://ibb.co/yddT9RG

Отправил ссылки на фото

23 минуты назад, Viktor2004 сказал:

OFF/SET ---) листать вправо ---) LOCK ---) DATE

Сфоткать экран и показать нам

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это предупреждение. Через 12 дней ваш станок заблокируется если не заплатите китайцам

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если заплатили, требуйте от них файл разблокировки и в этом же меню через кнопку OPRT загрузите этот файл

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Viktor2004 сказал:

А если заплатили, требуйте от них файл разблокировки и в этом же меню через кнопку OPRT загрузите этот файл

Спасибо за помощь!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
41 минуту назад, alex0800 сказал:

это начали включать санкции в обход китая

Нет это делает сам станкостроитель, для того чтобы избежать проблем с оплатой сам Фанук тут не причем!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это может быть стандартная процедура, как в Хаас-ах:   через, кажется, первых 200 часов работы появляется сообщение о необходимости ввести код разблокировки. Фича не отключаемая. Связь с поставщиком - он высылает код по серийнику станка.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, MaximKl сказал:

Это может быть стандартная процедура, как в Хаас-ах:   через, кажется, первых 200 часов работы появляется сообщение о необходимости ввести код разблокировки. Фича не отключаемая. Связь с поставщиком - он высылает код по серийнику станка.

Это функция cnc lock она включается станкостроителем и для этого он покупает у Фанук  соответствующую опцию!

 

У вас есть заводские флэшки к Хаас?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, gudstartup сказал:

Это функция cnc lock она включается станкостроителем и для этого он покупает у Фанук  соответствующую опцию!

 

Или у китайцев за 20 юаней:biggrin:【软件】FANUC CNC LOCK锁机设定支援软件V2.0 (hongdiancnc.com)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, wega7777 сказал:

Или у китайцев за 20 юаней

Или потом с вами станкостроитель бизнес вести не будет если вы его на бабки кините, а сейчас и так сложно с поставками! Удачи за 20 юаней!

если вы все оплатили то станкостроитель вам разлочит станок бесплатно!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, gudstartup сказал:

Удачи за 20 юаней!

 

так никто и не говорит что надо покупать и не платить, тут еще конечно вопрос как она работает в обратном направлении, такие вещи то актуальны для производителя , ну или выездной китайской бригады наладчиков.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, wega7777 сказал:

тут еще конечно вопрос как она работает в обратном направлении

нормально работает вводишь присланный файл  и блокировка снимается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, gudstartup сказал:

Нормально работает вводишь присланный файл  и блокировка снимается

Помнится запускал станок, посмотрел дату блокировки, оставалось 50 суток. Сказал об этом заказчику, он затребовал у китайцев разблокировку,  те прислали файл. Ввели, и срок сократился до 30 суток

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Сказал об этом заказчику, он затребовал у китайцев разблокировку,  те прислали файл. Ввели, и срок сократился до 30 суток

а он заплатил по счетам

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Viktor2004 сказал:

тот момент кетайцам деньги не перевели

Вот кетайцы им и прислали сокращенный лок на 20  дней меньше!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • Jesse
      @ГЕЛА Ещё можно посчитать в балках и учесть влияние отверстия через коэффициент концентрации напряжений..) Но у вас отверстие на всю стенку, так что лучше, проще и быстрее посчитать всё это дело в оболочках как выше сказали. Скругления перехода от стенки к полке удалите и в запас считайте.
    • 5axisCNC
      Можно плоскость дна задать множеством вариантов например точка направление
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
    • Guhl
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware  
    • Guhl
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
    • Guhl
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы  
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
    • Guhl
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
×
×