Simatic, во время простоя станка перестала работать силовая секция simodrive fm stepdrive


бедный оператор

Рекомендованные сообщения

бедный оператор

поставили рабочую, тоже красная, не запускается, стойка 802s выдает ошибку(не специфицировано время реверсирования револьверного станка)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
бедный оператор
15.11.2023 в 09:02, Guhl сказал:

Так и плк крутится в ОЗУ. Это был мой первый опыт с синумериком, как раз, когда у клиента все слетело и не было бэкапа. Я взял стандартный проект и его допилил.

Я так понял, проблема с плк процессором, электроник сказал, возможно надо будет программировать заново, можете посвятить?

15.11.2023 в 00:02, gudstartup сказал:

Вообще то у приводов диагностика имеется а также неплохо бы проверить ошибки ЧПУ, подробнее надо описать модель привода ?

Пока понятно что это шаговый привод но какой модели?

Сделайте фото передней панели с индикаторами и разместите ссылку через файлобменник

Сейчас фотографии попробую приложить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, бедный оператор сказал:

Я так понял, проблема с плк процессором, электроник сказал, возможно надо будет программировать заново, можете посвятить?

Сейчас фотографии попробую приложить

Можно взять стандартный проект за основу

Информации много и даже на русском

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
15.11.2023 в 08:46, Anat2015 сказал:

Про "простой" автор написал от себя, ошибка на русском, с его слов говорит о том, что не определено время реверсирования (то ли станка, то ли револьверной головки?). В общем, навел тень на плетень. Как точно станок ругается, мы до сих пор не знаем. Лучше бы фото с ошибкой на английском языке, но боюсь, что автору это трудновато будет сделать, как бы чего хуже не натворил. Касательно батарейки/ионистора - программа электроавтоматики работает из ОЗУ, в которое загружаются при включении станка данные из ПЗУ. Если что-то корректируется (обычно параметры PMC), то это исправляется в ОЗУ, естественно, через пару недель простоя станка без питания все сотрется. Есть процедура перемещения скорректированных данных в ПЗУ, чтобы не зависеть от питания, которую привел @Guhl .

Автор - выложите фото экрана с ошибкой, хотя бы на русском языке, лучше из экрана "Alarm". Имхо - проблема с револьверкой...

Сейчас попробую фото приложить, но проблема не в револьверке, ее крутили, отключали, что только не делали

1 минуту назад, Guhl сказал:

Можно взять стандартный проект за основу

Информации много и даже на русском

Постараюсь поискать, пока нашел только мануал от Сименса, где пишут про программатор, его как бы и нет уже лет 10 у нас

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, бедный оператор сказал:

Сейчас попробую фото приложить, но проблема не в револьверке, ее крутили, отключали, что только не делали

Постараюсь поискать, пока нашел только мануал от Сименса, где пишут про программатор, его как бы и нет уже лет 10 у нас

Обычный пк с тулбоксом это и есть программатор

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, бедный оператор сказал:

Сейчас попробую фото приложить, но проблема не в револьверке, ее крутили, отключали, что только не делали

Постараюсь поискать, пока нашел только мануал от Сименса, где пишут про программатор, его как бы и нет уже лет 10 у нас

Выложите проект сюда, я посмотрю

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
14 минут назад, Guhl сказал:

Выложите проект сюда, я посмотрю

 

https://transfiles.ru/ty9a4 тут фото ошибки, и фото что он говорит при попытке зайти в файловый менеджер, там просто пусто, и отказывает в доступе

18 минут назад, Guhl сказал:

Выложите проект сюда, я посмотрю

 

А здесь на фото сам плк, а программировать надо через свободный порт? Не подскажите как он называется? Похож на д саб

19 минут назад, Guhl сказал:

Выложите проект сюда, я посмотрю

 

Что значит проект? Кто он ваш проект этот)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@бедный оператор Загружайте бэкап или у вас что то с памятью или не те данные загрузили

У вас пусконаладочный бэкап есть или можен на флэш внутри ЧПУ сохранен? 

@бедный оператор Вам нужна программа  RCS802 tool лля связи с ЧПУ

Ну и rs232 кабель

Или используйте WINPCIN Это распиновка кабеля связи

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
15 минут назад, gudstartup сказал:

@бедный оператор Загружайте бэкап или у вас что то с памятью или не те данные загрузили

У вас пусконаладочный бэкап есть или можен на флэш внутри ЧПУ сохранен? 

@бедный оператор Вам нужна программа  RCS802 tool лля связи с ЧПУ

Ну и rs232 кабель

Или используйте WINPCIN Это распиновка кабеля связи

image.png

Информативно, правда, осталось разобраться что это) ща погуглю, бэкапов нет, максимум в самой памяти

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

WinPCIN.ver.1.2 (Install).English.zip

Data Loading through WINPCIN.pdf.pdf

3 минуты назад, бедный оператор сказал:

максимум в самой памяти

Если бэкапа нет а система загрузила левые данные тогда очень плохо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
3 минуты назад, gudstartup сказал:

А через какой порт его подключать? И должен ли он в этот момент стоять в станке?

https://TransFiles.ru/qsnwo

7 минут назад, gudstartup сказал:

WinPCIN.ver.1.2 (Install).English.zip 4 \u041c\u0431 · 0 скачиваний

Data Loading through WINPCIN.pdf.pdf 1 \u041c\u0431 · 2 скачивания

Если бэкапа нет а система загрузила левые данные тогда очень плохо

Поменял батарейку, теперь та же ошибка 700000

Но уже пишет нет готовности приводов или смазки

12 минут назад, gudstartup сказал:

WinPCIN.ver.1.2 (Install).English.zip 4 \u041c\u0431 · 0 скачиваний

Data Loading through WINPCIN.pdf.pdf 1 \u041c\u0431 · 2 скачивания

Если бэкапа нет а система загрузила левые данные тогда очень плохо

Я откатился к последнему бекапу, поменял привод, все работает, спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
19 минут назад, бедный оператор сказал:

Информативно, правда, осталось разобраться что это) ща погуглю, бэкапов нет, максимум в самой памяти

У мен появилась другая проблема, которой не было, ось х на ускоренной подаче крутит двигатель, а сама не идёт, на медленной все хорошо, что может быть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, бедный оператор сказал:

У мен появилась другая проблема, которой не было, ось х на ускоренной подаче крутит двигатель, а сама не идёт, на медленной все хорошо, что может быть?

Может быть муфта или нагрузка большая и шаговик проскальзывает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
4 минуты назад, gudstartup сказал:

Может быть муфта или нагрузка большая и шаговик проскальзывает

А нагрузку или скорость программно поменять можно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, бедный оператор сказал:

А нагрузку или скорость программно поменять можно?

Нагрузку нет а скорость да в параметрах

Отсоедините двигатель от суппорта х и проверьте его перемещение и перемещение двигателя без нагрузки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
8 минут назад, gudstartup сказал:

Нагрузку нет а скорость да в параметрах

Отсоедините двигатель от суппорта х и проверьте его перемещение и перемещение двигателя без нагрузки

Отсоединить двигатель от суппорта физически? Вот это уже проблематично, тут кожухи головка и все вот это

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 минут назад, бедный оператор сказал:

У мен появилась другая проблема, которой не было, ось х на ускоренной подаче крутит двигатель, а сама не идёт, на медленной все хорошо, что может быть?

Вот тут непонятно - что значит "крутит"? На экране "крутит", или реально вал двигателя вращается?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
7 минут назад, Anat2015 сказал:

Вот тут непонятно - что значит "крутит"? На экране "крутит", или реально вал двигателя вращается?

На экране крутит, а физически стоит, но сам двигатель крутиться, это слышно, и только на быстрой, на рабочей все идет

8 минут назад, Anat2015 сказал:

Вот тут непонятно - что значит "крутит"? На экране "крутит", или реально вал двигателя вращается?

Это стало после бекапа, и заменив одного из приводов, привода z, а привод x стоит тот же, и замена не решает проблемы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может у вас скорость Б.Х. слишком велика, уменьшите в параметрах. Шаговый привод имеет такое свойство "затыкаться", т.е. не отрабатывать перемещение, или пропускать часть импульсов, если скорость выше паспортной, плюс, влияние нагрузки также имеет место. Ограничен, короче, он частотой и моментом. Снизьте скорость б.х. до минимальной, а потом поднимайте шагами.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
7 минут назад, Anat2015 сказал:

Может у вас скорость Б.Х. слишком велика, уменьшите в параметрах. Шаговый привод имеет такое свойство "затыкаться", т.е. не отрабатывать перемещение, или пропускать часть импульсов, если скорость выше паспортной, плюс, влияние нагрузки также имеет место. Ограничен, короче, он частотой и моментом. Снизьте скорость б.х. до минимальной, а потом поднимайте шагами.

Да, я уже понял что он идёт быстрее двигателя z, хотя должен идти в 2 раза мкдленнее, пока копался, он опять все скинул, после перезагрузки, я так понял, мне для начала надо все таки загрузить нормальный бекап, который мне скинули

3 часа назад, gudstartup сказал:

@бедный оператор Загружайте бэкап или у вас что то с памятью или не те данные загрузили

У вас пусконаладочный бэкап есть или можен на флэш внутри ЧПУ сохранен? 

@бедный оператор Вам нужна программа  RCS802 tool лля связи с ЧПУ

Ну и rs232 кабель

Или используйте WINPCIN Это распиновка кабеля связи

image.png

Я загрузил бэкап из памяти, он проработал пару часов, несколько перезагрузок, после очередной загрузки слетел, опять показывает то, что в начале

И вопрос, если что то с памятью, то уже ничего не сделать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
6 часов назад, gudstartup сказал:

WinPCIN.ver.1.2 (Install).English.zip 4 \u041c\u0431 · 1 скачивание

Data Loading through WINPCIN.pdf.pdf 1 \u041c\u0431 · 4 скачивания

Если бэкапа нет а система загрузила левые данные тогда очень плохо

А возможно бэкап взять с другого точно такого же станка? Стоит рядом

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Orchestra2603
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
    • Fedor
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :) 
    • Борман
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
    • gudstartup
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
    • ДОБРЯК
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
    • Bot
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
    • gudstartup
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот? 
×
×
  • Создать...