Simatic, во время простоя станка перестала работать силовая секция simodrive fm stepdrive


бедный оператор

Рекомендованные сообщения

бедный оператор

поставили рабочую, тоже красная, не запускается, стойка 802s выдает ошибку(не специфицировано время реверсирования револьверного станка)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
бедный оператор
15.11.2023 в 09:02, Guhl сказал:

Так и плк крутится в ОЗУ. Это был мой первый опыт с синумериком, как раз, когда у клиента все слетело и не было бэкапа. Я взял стандартный проект и его допилил.

Я так понял, проблема с плк процессором, электроник сказал, возможно надо будет программировать заново, можете посвятить?

15.11.2023 в 00:02, gudstartup сказал:

Вообще то у приводов диагностика имеется а также неплохо бы проверить ошибки ЧПУ, подробнее надо описать модель привода ?

Пока понятно что это шаговый привод но какой модели?

Сделайте фото передней панели с индикаторами и разместите ссылку через файлобменник

Сейчас фотографии попробую приложить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, бедный оператор сказал:

Я так понял, проблема с плк процессором, электроник сказал, возможно надо будет программировать заново, можете посвятить?

Сейчас фотографии попробую приложить

Можно взять стандартный проект за основу

Информации много и даже на русском

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
15.11.2023 в 08:46, Anat2015 сказал:

Про "простой" автор написал от себя, ошибка на русском, с его слов говорит о том, что не определено время реверсирования (то ли станка, то ли револьверной головки?). В общем, навел тень на плетень. Как точно станок ругается, мы до сих пор не знаем. Лучше бы фото с ошибкой на английском языке, но боюсь, что автору это трудновато будет сделать, как бы чего хуже не натворил. Касательно батарейки/ионистора - программа электроавтоматики работает из ОЗУ, в которое загружаются при включении станка данные из ПЗУ. Если что-то корректируется (обычно параметры PMC), то это исправляется в ОЗУ, естественно, через пару недель простоя станка без питания все сотрется. Есть процедура перемещения скорректированных данных в ПЗУ, чтобы не зависеть от питания, которую привел @Guhl .

Автор - выложите фото экрана с ошибкой, хотя бы на русском языке, лучше из экрана "Alarm". Имхо - проблема с револьверкой...

Сейчас попробую фото приложить, но проблема не в револьверке, ее крутили, отключали, что только не делали

1 минуту назад, Guhl сказал:

Можно взять стандартный проект за основу

Информации много и даже на русском

Постараюсь поискать, пока нашел только мануал от Сименса, где пишут про программатор, его как бы и нет уже лет 10 у нас

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, бедный оператор сказал:

Сейчас попробую фото приложить, но проблема не в револьверке, ее крутили, отключали, что только не делали

Постараюсь поискать, пока нашел только мануал от Сименса, где пишут про программатор, его как бы и нет уже лет 10 у нас

Обычный пк с тулбоксом это и есть программатор

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, бедный оператор сказал:

Сейчас попробую фото приложить, но проблема не в револьверке, ее крутили, отключали, что только не делали

Постараюсь поискать, пока нашел только мануал от Сименса, где пишут про программатор, его как бы и нет уже лет 10 у нас

Выложите проект сюда, я посмотрю

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
14 минут назад, Guhl сказал:

Выложите проект сюда, я посмотрю

 

https://transfiles.ru/ty9a4 тут фото ошибки, и фото что он говорит при попытке зайти в файловый менеджер, там просто пусто, и отказывает в доступе

18 минут назад, Guhl сказал:

Выложите проект сюда, я посмотрю

 

А здесь на фото сам плк, а программировать надо через свободный порт? Не подскажите как он называется? Похож на д саб

19 минут назад, Guhl сказал:

Выложите проект сюда, я посмотрю

 

Что значит проект? Кто он ваш проект этот)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@бедный оператор Загружайте бэкап или у вас что то с памятью или не те данные загрузили

У вас пусконаладочный бэкап есть или можен на флэш внутри ЧПУ сохранен? 

@бедный оператор Вам нужна программа  RCS802 tool лля связи с ЧПУ

Ну и rs232 кабель

Или используйте WINPCIN Это распиновка кабеля связи

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
15 минут назад, gudstartup сказал:

@бедный оператор Загружайте бэкап или у вас что то с памятью или не те данные загрузили

У вас пусконаладочный бэкап есть или можен на флэш внутри ЧПУ сохранен? 

@бедный оператор Вам нужна программа  RCS802 tool лля связи с ЧПУ

Ну и rs232 кабель

Или используйте WINPCIN Это распиновка кабеля связи

image.png

Информативно, правда, осталось разобраться что это) ща погуглю, бэкапов нет, максимум в самой памяти

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

WinPCIN.ver.1.2 (Install).English.zip

Data Loading through WINPCIN.pdf.pdf

3 минуты назад, бедный оператор сказал:

максимум в самой памяти

Если бэкапа нет а система загрузила левые данные тогда очень плохо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
3 минуты назад, gudstartup сказал:

А через какой порт его подключать? И должен ли он в этот момент стоять в станке?

https://TransFiles.ru/qsnwo

7 минут назад, gudstartup сказал:

WinPCIN.ver.1.2 (Install).English.zip 4 \u041c\u0431 · 0 скачиваний

Data Loading through WINPCIN.pdf.pdf 1 \u041c\u0431 · 2 скачивания

Если бэкапа нет а система загрузила левые данные тогда очень плохо

Поменял батарейку, теперь та же ошибка 700000

Но уже пишет нет готовности приводов или смазки

12 минут назад, gudstartup сказал:

WinPCIN.ver.1.2 (Install).English.zip 4 \u041c\u0431 · 0 скачиваний

Data Loading through WINPCIN.pdf.pdf 1 \u041c\u0431 · 2 скачивания

Если бэкапа нет а система загрузила левые данные тогда очень плохо

Я откатился к последнему бекапу, поменял привод, все работает, спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
19 минут назад, бедный оператор сказал:

Информативно, правда, осталось разобраться что это) ща погуглю, бэкапов нет, максимум в самой памяти

У мен появилась другая проблема, которой не было, ось х на ускоренной подаче крутит двигатель, а сама не идёт, на медленной все хорошо, что может быть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, бедный оператор сказал:

У мен появилась другая проблема, которой не было, ось х на ускоренной подаче крутит двигатель, а сама не идёт, на медленной все хорошо, что может быть?

Может быть муфта или нагрузка большая и шаговик проскальзывает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
4 минуты назад, gudstartup сказал:

Может быть муфта или нагрузка большая и шаговик проскальзывает

А нагрузку или скорость программно поменять можно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, бедный оператор сказал:

А нагрузку или скорость программно поменять можно?

Нагрузку нет а скорость да в параметрах

Отсоедините двигатель от суппорта х и проверьте его перемещение и перемещение двигателя без нагрузки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
8 минут назад, gudstartup сказал:

Нагрузку нет а скорость да в параметрах

Отсоедините двигатель от суппорта х и проверьте его перемещение и перемещение двигателя без нагрузки

Отсоединить двигатель от суппорта физически? Вот это уже проблематично, тут кожухи головка и все вот это

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 минут назад, бедный оператор сказал:

У мен появилась другая проблема, которой не было, ось х на ускоренной подаче крутит двигатель, а сама не идёт, на медленной все хорошо, что может быть?

Вот тут непонятно - что значит "крутит"? На экране "крутит", или реально вал двигателя вращается?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
7 минут назад, Anat2015 сказал:

Вот тут непонятно - что значит "крутит"? На экране "крутит", или реально вал двигателя вращается?

На экране крутит, а физически стоит, но сам двигатель крутиться, это слышно, и только на быстрой, на рабочей все идет

8 минут назад, Anat2015 сказал:

Вот тут непонятно - что значит "крутит"? На экране "крутит", или реально вал двигателя вращается?

Это стало после бекапа, и заменив одного из приводов, привода z, а привод x стоит тот же, и замена не решает проблемы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может у вас скорость Б.Х. слишком велика, уменьшите в параметрах. Шаговый привод имеет такое свойство "затыкаться", т.е. не отрабатывать перемещение, или пропускать часть импульсов, если скорость выше паспортной, плюс, влияние нагрузки также имеет место. Ограничен, короче, он частотой и моментом. Снизьте скорость б.х. до минимальной, а потом поднимайте шагами.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
7 минут назад, Anat2015 сказал:

Может у вас скорость Б.Х. слишком велика, уменьшите в параметрах. Шаговый привод имеет такое свойство "затыкаться", т.е. не отрабатывать перемещение, или пропускать часть импульсов, если скорость выше паспортной, плюс, влияние нагрузки также имеет место. Ограничен, короче, он частотой и моментом. Снизьте скорость б.х. до минимальной, а потом поднимайте шагами.

Да, я уже понял что он идёт быстрее двигателя z, хотя должен идти в 2 раза мкдленнее, пока копался, он опять все скинул, после перезагрузки, я так понял, мне для начала надо все таки загрузить нормальный бекап, который мне скинули

3 часа назад, gudstartup сказал:

@бедный оператор Загружайте бэкап или у вас что то с памятью или не те данные загрузили

У вас пусконаладочный бэкап есть или можен на флэш внутри ЧПУ сохранен? 

@бедный оператор Вам нужна программа  RCS802 tool лля связи с ЧПУ

Ну и rs232 кабель

Или используйте WINPCIN Это распиновка кабеля связи

image.png

Я загрузил бэкап из памяти, он проработал пару часов, несколько перезагрузок, после очередной загрузки слетел, опять показывает то, что в начале

И вопрос, если что то с памятью, то уже ничего не сделать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
6 часов назад, gudstartup сказал:

WinPCIN.ver.1.2 (Install).English.zip 4 \u041c\u0431 · 1 скачивание

Data Loading through WINPCIN.pdf.pdf 1 \u041c\u0431 · 4 скачивания

Если бэкапа нет а система загрузила левые данные тогда очень плохо

А возможно бэкап взять с другого точно такого же станка? Стоит рядом

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • ДОБРЯК
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, кто-то виноват...:=)
    • GHEB
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Fedor
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
    • lem_on
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже. 
    • ДОБРЯК
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
    • maxx2000
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
×
×
  • Создать...