Перейти к публикации

Simatic, во время простоя станка перестала работать силовая секция simodrive fm stepdrive


бедный оператор

Рекомендованные сообщения

бедный оператор

поставили рабочую, тоже красная, не запускается, стойка 802s выдает ошибку(не специфицировано время реверсирования револьверного станка)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
50 минут назад, бедный оператор сказал:

поставили рабочую, тоже красная, не запускается, стойка 802s выдает ошибку(не специфицировано время реверсирования револьверного станка)

Вы сами то поняли чего написали?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У этой чпу батарейки нет. Только ионисторы. В инструкции написано, что необходимо делать бэкапы и при определенном простое (думаю не более недели) все параметры, программы и плк слетают.

Может у вас как раз эта ситуация.

Тогда вам надо загрузить последний бэкап.

6 часов назад, бедный оператор сказал:

поставили рабочую, тоже красная, не запускается, стойка 802s выдает ошибку(не специфицировано время реверсирования револьверного станка)

 

1699983129805.jpg

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
57 минут назад, Guhl сказал:

У этой чпу батарейки нет.

А где тут у аффтара про батарейку???

7 часов назад, бедный оператор сказал:

выдает ошибку(не специфицировано время реверсирования револьверного станка)

По моему тут про то что станок надо обратно вывезти из цеха (реверсировать)!:smile:

Я сомневаюсь что это вообще человек писал!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

А где тут у аффтара про батарейку

Ну он писал про простой. А там всего 50 часов гарантируется для сохранности данных. Поэтому такой вывод.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Guhl сказал:

Поэтому такой вывод.

А при чем тут ошибка про реверсирование!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

А при чем тут ошибка про реверсирование!

Ну, что там кто пишет еще разобраться надо. Поглядим. Вдруг я угадал. Пусть фото экрана пришлёт.

Обычно люди не считают несколько дней выключенного состояния станка простоем. А у этой чпу есть такая неприятная особенность.

В эту сторону точно посмотреть надо если станок стоял больше 50ти часов без питания.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
1 час назад, Guhl сказал:

У этой чпу батарейки нет. Только ионисторы. В инструкции написано, что необходимо делать бэкапы и при определенном простое (думаю не более недели) все параметры, программы и плк слетают.

Может у вас как раз эта ситуация.

Тогда вам надо загрузить последний бэкап.

 

1699983129805.jpg

Не, простой был 1 час!!! В включенном состоянии, при осмотре выявили, что не стартует привод, первый горит красным, второй зелёный

2 минуты назад, Guhl сказал:

Ну, что там кто пишет еще разобраться надо. Поглядим. Вдруг я угадал. Пусть фото экрана пришлёт.

Обычно люди не считают несколько дней выключенного состояния станка простоем. А у этой чпу есть такая неприятная особенность.

В эту сторону точно посмотреть надо если станок стоял больше 50ти часов без питания.

 

Простоя не было, как я и написал, он был включен, и перестали отвечать привода, ошибка не сбрасывается(ее описание я так понял вообще не надо учитывать)

4 минуты назад, Guhl сказал:

Ну, что там кто пишет еще разобраться надо. Поглядим. Вдруг я угадал. Пусть фото экрана пришлёт.

Обычно люди не считают несколько дней выключенного состояния станка простоем. А у этой чпу есть такая неприятная особенность.

В эту сторону точно посмотреть надо если станок стоял больше 50ти часов без питания.

 

Стойка включается и работает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, бедный оператор сказал:

Не, простой был 1 час!!! В включенном состоянии, при осмотре выявили, что не стартует привод, первый горит красным, второй зелёный

Значит я не угадал.

Пробовали отключить мотор от привода и проверить без него?

Мотор проверяли?

От кинематики мотор отключали и пробовали давать команду движения?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
бедный оператор
Только что, Guhl сказал:

Значит я не угадал.

Пробовали отключить мотор от привода и проверить без него?

Мотор проверяли?

От кинематики мотор отключали и пробовали давать команду движения?

То есть отключить мотор от привода, и посмотреть сбросится ли ошибка?

5 минут назад, Guhl сказал:

Значит я не угадал.

Пробовали отключить мотор от привода и проверить без него?

Мотор проверяли?

От кинематики мотор отключали и пробовали давать команду движения?

Завтра попробую отпишусь, со своими такими знаниями я здесь надолго)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, бедный оператор сказал:

То есть отключить мотор от привода, и посмотреть сбросится ли ошибка?

Завтра попробую отпишусь, со своими такими знаниями я здесь надолго)

В таких случаях надо "разделять систему" и искать проблему либо в механике, либо в приводе, либо в моторе, либо в проводке

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
52 минуты назад, Guhl сказал:

В таких случаях надо "разделять систему" и искать проблему либо в механике, либо в приводе, либо в моторе, либо в проводке

Вообще то у приводов диагностика имеется а также неплохо бы проверить ошибки ЧПУ, подробнее надо описать модель привода ?

Пока понятно что это шаговый привод но какой модели?

Сделайте фото передней панели с индикаторами и разместите ссылку через файлобменник

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Про "простой" автор написал от себя, ошибка на русском, с его слов говорит о том, что не определено время реверсирования (то ли станка, то ли револьверной головки?). В общем, навел тень на плетень. Как точно станок ругается, мы до сих пор не знаем. Лучше бы фото с ошибкой на английском языке, но боюсь, что автору это трудновато будет сделать, как бы чего хуже не натворил. Касательно батарейки/ионистора - программа электроавтоматики работает из ОЗУ, в которое загружаются при включении станка данные из ПЗУ. Если что-то корректируется (обычно параметры PMC), то это исправляется в ОЗУ, естественно, через пару недель простоя станка без питания все сотрется. Есть процедура перемещения скорректированных данных в ПЗУ, чтобы не зависеть от питания, которую привел @Guhl .

Автор - выложите фото экрана с ошибкой, хотя бы на русском языке, лучше из экрана "Alarm". Имхо - проблема с револьверкой...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, Anat2015 сказал:

Про "простой" автор написал от себя, ошибка на русском, с его слов говорит о том, что не определено время реверсирования (то ли станка, то ли револьверной головки?). В общем, навел тень на плетень. Как точно станок ругается, мы до сих пор не знаем. Лучше бы фото с ошибкой на английском языке, но боюсь, что автору это трудновато будет сделать, как бы чего хуже не натворил. Касательно батарейки/ионистора - программа электроавтоматики работает из ОЗУ, в которое загружаются при включении станка данные из ПЗУ. Если что-то корректируется (обычно параметры PMC), то это исправляется в ОЗУ, естественно, через пару недель простоя станка без питания все сотрется. Есть процедура перемещения скорректированных данных в ПЗУ, чтобы не зависеть от питания, которую привел @Guhl .

Автор - выложите фото экрана с ошибкой, хотя бы на русском языке, лучше из экрана "Alarm". Имхо - проблема с револьверкой...

Так и плк крутится в ОЗУ. Это был мой первый опыт с синумериком, как раз, когда у клиента все слетело и не было бэкапа. Я взял стандартный проект и его допилил.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Anat2015 сказал:

Касательно батарейки/ионистора - программа электроавтоматики работает из ОЗУ, в которое загружаются при включении станка данные из ПЗУ. Если что-то корректируется (обычно параметры PMC), то это исправляется в ОЗУ, естественно, через пару недель простоя станка без питания все сотрется. Есть процедура перемещения скорректированных данных в ПЗУ, чтобы не зависеть от питания, которую привел

У 802S память со всеми данными питается от ионисторов и когда ее сносит то по любому нужен процесс загрузки бэкапа а о том что память теряется после xxx часов простоя (около недели) написано в руководстве по эксплуатации и никаким резервированием этого не изменить память все равно сотрется и ее нужно восстанавливать

А у автора шаговыq привод вращения РГ и он не готов к работе а уж по какой причине можно будет узнать когда выложат описание модели и фото привода с индикацией

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
56 минут назад, gudstartup сказал:

У 802S память со всеми данными питается от ионисторов и когда ее сносит то по любому нужен процесс загрузки бэкапа

Видимо у вас какая то особенная ЧПУ. У нас если стирается ОЗУ под ионисторами, загружается софт из ПЗУ (умолчательное значение). Если там все правильно, станок продолжает работать как ни в чем не бывало. Никакого бэкапа не надо. Вот если корректировалось что-то в параметрах, и это не перенесли в ПЗУ, тогда да - при стирании ОЗУ нужен бэкап.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Anat2015 сказал:

Вот если корректировалось что-то в параметрах, и это не перенесли в ПЗУ, тогда да - при стирании ОЗУ нужен бэкап.

Так вот в этом то все и дело надо постоянный актуальный бэкап иметь а кто же его делает!

Он грузит данные из флэш только если стоит переключатель в положении 3 а если не стоит то надо выбирать меню загрузки данных reload saved user data

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Так вот в этом то все и дело надо постоянный актуальный бэкап иметь а кто же его делает!

Бэкап - бэкапом, а не проще ли поддерживать актуальный софт на флэш? Для подобных ЧПУ часто меняют параметры? У меня ОЦ с 802dsl, за 15 лет ни разу бэкапом не воспользовались (тьфу-тьфу).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, Anat2015 сказал:

Бэкап - бэкапом, а не проще ли поддерживать актуальный софт на флэш?

Это чревато если изменены параметры а сохранение не сделано то могут как раз загрузится старые значения и станок начнет работать немного иначе. К тому же как посмотреть дату сохранения чтобы определить насколько она актуальна?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе.
    • gudstartup
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные. 
    • Fedor
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
    • Борман
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300. 
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
    • Ветерок
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
×
×
  • Создать...