Перейти к публикации

Собираю доки по Fanuc


Рекомендованные сообщения



Все установил. Осталось теперь станок в распоряжение получить что бы проверить.

Большое спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Здравствуйте.

 

Посоветуйте пожалуйста, где можно найти "Руководство по программированию PMC" (B-64393RU). 

И как его получить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как бы, B-63983EN - EN - это английская редакция документа, могу выслать если надо, есть в наличии, именно на англ языке

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отпишусь, в продолжение, так сказать:

На данный момент реализовано

1. Сбор данных с станка с помошью OPC сервера.

2. Сохранение данных в SQL сервере.

3. Отображение данных на SCADA InTouch.

 

Использованое ПО:

OPC сервер - KepServerEX 4.5 с библиотеками FOCAS

SQL сервер - Microsoft SQL server 2000 DE

InSQL сервер от wonderware версии 9.0

прокладка между OPC и InSQL - FSCateway 3.0 от Wonderware

сохранение данных для трендов - ActiveFactory 9.2 от Wonderware

SCADA система - InTouch 9.5 от Wonderware

 

всякое сопутствующее ПО типа: Net 3.5, visualstudio2008-2012, OPC core и прочее не пишу

 

Если есть вопросы по установке настройке могу помочь))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все установил. Осталось теперь станок в распоряжение получить что бы проверить.

Большое спасибо.

К сожалению пока только с Mitsubishi M70 дело имею.

Скорее бы Фанук подвернулся.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отпишусь, в продолжение, так сказать:

На данный момент реализовано

1. Сбор данных с станка с помошью OPC сервера.

2. Сохранение данных в SQL сервере.

3. Отображение данных на SCADA InTouch.

 

Использованое ПО:

OPC сервер - KepServerEX 4.5 с библиотеками FOCAS

SQL сервер - Microsoft SQL server 2000 DE

InSQL сервер от wonderware версии 9.0

прокладка между OPC и InSQL - FSCateway 3.0 от Wonderware

сохранение данных для трендов - ActiveFactory 9.2 от Wonderware

SCADA система - InTouch 9.5 от Wonderware

 

всякое сопутствующее ПО типа: Net 3.5, visualstudio2008-2012, OPC core и прочее не пишу

 

Если есть вопросы по установке настройке могу помочь))

Добрый день! Очень интересует данная тема. Отписал Вам в ЛС.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Добрый день! Очень интересует данная тема. Отписал Вам в ЛС.

Давайте уж лучше тут. Alex-а нельзя с форума отпускать, он много интересного знает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Давайте уж лучше тут. Alex-а нельзя с форума отпускать, он много интересного знает.

Согласен, давайте тут общатся, так как другим форумчанам будет интересно почитать чего мы добьемся.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фанук Ладер + программка для взлома запароленных проектов

 

https://cloud.mail.ru/public/6bjR/Mh7S8V99s

 

Документация по программированию PMC в прикрепленных файлах

 

 

GFZ-63983EN_01.pdf

Изменено пользователем Alex_Fanuc
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что именно можно считать по данным адресам - X00002.4, Y00005.5, R00250, F00004.5, K00000.6 ?

Х - это адрес входов (датчики уровней, концевики, кнопки на панели и прочие дискретнные входа)

Y - это адрес выходов (гидравлические клапана, пневмораспределители, лампочки на панели и прочие дискретнные выхода)

R - внутреннее реле, обычно используется как результат какой либо логической операции, например: датчик 1 + датчик2 = взвести реле R0000.1

K - это тоже внутреннее реле, но с запоминанием. Например используется в включении сервисного режима, так как, в отличии от R-реле, не сбрасываются при перезагрузке станка.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Ветерок
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.  
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.        
    • maxx2000
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
    • maxx2000
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием. 
    • BSV1
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.  
×
×
  • Создать...