Перейти к публикации

Собираю доки по Fanuc


Рекомендованные сообщения

2 часа назад, gudstartup сказал:

Это подойдет

спасибо

Еще вопрос. Dual check safity для 30B это какая опция в DGN?

Че-то найти не могу

S661 вроде, а какая она в DGN

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


3 часа назад, Viktor2004 сказал:

спасибо

Еще вопрос. Dual check safity для 30B это какая опция в DGN?

Че-то найти не могу

S661 вроде, а какая она в DGN

image.png

Правда это для F

 

Изменено пользователем Golem
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Golem сказал:

Правда это для F

спасибо. Для F у меня есть

Сегодня на Рободрил 4-ю ось подключал. Дуал чек отключил параметром, опции не потребовались

Странность в другом. Не дает поставить бит APC. Батарейка  в норме. Ставлю бит, перезагружаю, а он сбрасывается.

Ось крутится вручную и во всех режимах, но без APC и APZ обнуляется в том месте где я ее включил

Что это может быть?

 

IMG_20221121_153641_663.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Viktor2004 сказал:

Странность в другом. Не дает поставить бит APC. Батарейка  в норме. Ставлю бит, перезагружаю, а он сбрасывается.

Может проверить разрешена ли сервоось, параметр 11802#4 (KSV). В книге пишут, что если ось выключена и там стоит 1, то бит APC установить невозможно. Может код мотора вбит неправильно. ХЗ что ещё предположить

21 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Батарейка  в норме

Кстати в этих системах есть возможность контроля напряжения батарейки

772.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, boomeeeer сказал:

Может код мотора вбит неправильно

265

IMG_20221121_153630_180.jpg

2 часа назад, boomeeeer сказал:

параметр 11802#4 (KSV).

нули все

2 часа назад, boomeeeer сказал:

контроля напряжения

спасибо, завтра посмотрю

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, Viktor2004 сказал:

265

Вроде правильно. Может сначала попробовать снять бит инициализации сервопараметров (параметр 2000#1 (DGPR) в 0), а затем установить APC в 1? Может он как то препятствует?

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

что бы обновил их?

Ну да. Вроде как настройка типа датчика по логике относится к основным параметрам, с которыми мы инициализируем сервоось.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, boomeeeer сказал:

Ну да.

попробую завтра. Так я именно так его и инициализировал. Потом правда вручную много чего добавлял

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По крайней мере бит OPT параметра 1815, отвечающий за использование внешнего датчика, вводится на этапе инициализации параметров сервооси, возможно и бит APC с этим завязали

Также можно попробовать проверить параметр 2009#0 (DMY). Может по этой оси блочатся ошибки, которые не позволяют увидеть проблемы

А 1815#6 (RON) не может также иметь к этому отношения!?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Вот ещё два руководства к этой системе: Connection Manual (Function) и Parameter Manual https://dropmefiles.com/WQHl1

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

Зачем вы отключили DSC?

а он после перезагрузки снова подключился. Я думал это DSC не дает мне APC поставить

Датчика на оси нет. Только энкодер

Я там отдельную тему завел

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, Viktor2004 сказал:

большое спасибо

Вы извините, а Вы правильно ставите? Как-то сталкивался с тем, что сначала нужно поставить apc, перезагрузка, не менее одного оборота мотора, только потом apz

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Golem сказал:

Вы извините, а Вы правильно ставите? Как-то сталкивался с тем, что сначала нужно поставить apc, перезагрузка, не менее одного оборота мотора, только потом apz

естественно. Я эту беседу в отдельную тему перевел ROBODRILL

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18 
    • vad0000
    • OliverTwist
      Добрый день! Сдохла плата управления на приводе Bosch Rexroth серии HCS. Имеется в наличии ещё один такой привод и нужно стянуть с него параметры. Судя по документации мне необходим софт "IndraWorks ds" - но я никак не могу его найти :( Может кто-то подскажет - где можно такой скачать? Заранее спасибо!
    • gudstartup
      у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос.   такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было я смотрю вы любите пространные описания но есть нюанс дочитывая до конца забываешь что в начале или это я такой склеротик
    • Alexandr97
      В сборке необходимо было создать массив нескольких деталей на линейном расстоянии друг от друга. При создании сопряжения между отдельной деталью и одним из объектов массива, объект массива ломается, свободно перемещается и расстояние, которое было задано при массиве, уже не актуально. При том, когда я к родительской детали пытаюсь крепиться, то все нормально. Подскажите, это недочет программы, или так и должно быть?
    • Shura762
      Кто нить пробовал ТФ18? ну там типа бета тестирование? или все это коммерческая тайна
    • Alexey8107
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
      Это коэффициент, определяющий соотношение усилия при свободной (воздушной - air bending) гибке и штамповке/чеканке (bottoming). Соотношение усилий между этими операциями 3-40 раз в зависимости от  условий. Кто использует метод чеканки, не спрашивает, какой конкретно должен быть этот коэффициент
    • zwg
      Тут не поспоришь... Кто не использует - тот и не знает как (в сущностях или без)... Вопрос к знатокам: на что влияет значение BOTTOMING PRESSUE FACTOR на Странице МАТЕРИАЛЫ в настройках CYBELEC?
    • gudstartup
      это к вашему производству не относится просто товарищ написал а я откомментировал!   я быне завидывал особенно это касается ис800 - ужасно ненадежные станочки наследники ир800 хоть и собраны на фанук но механика полный отстой.
×
×
  • Создать...