Перейти к публикации

Отключение 4-ой оси на 0i-MF Plus


AnPel

Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток.

Ситуация избитая, но решения пока не нашел. Требуется физически отключать 4-ую ось. Стойка Fanuc 0i-MF Plus (5), 4-ая ось тоже на сервоприводе Fanuc. Никаких заглушек проводов в комплекте нет.

Имеется К-реле «K0004.7 - Use 4th axis function», которое полностью отключает в ладдере выполнение подпрограммы 4-ой оси. При выставлении данного бита К-реле в 0 и отключении проводов от 4-ой оси остаётся висеть одна ошибка - «SV0368 - (A)Serial data error(int)». В китайском мурзилке от станка процедура отключения 4-оси не описана вообще от слова савсем. Поиск в этих ваших интернетах то же результата не дал.

Подскажите, в какую сторону копать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
2 часа назад, Viktor2004 сказал:

В параметре 987 у вас стоят 4 оси

Я так и думал, а вот  почему на экране его нет это загадка Fanuc?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, gudstartup сказал:

Я так и думал, а вот  почему на экране его нет это загадка Fanuc?

бит G198 который отключает индикацию на экране,

 

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, andrey2147 сказал:

бит G198 который отключает индикацию на экране,

Это не то у автора нет параметра 987 на экране ЧПУ 0iF Plus как можно запретить отображение параметра?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, gudstartup сказал:

нет параметра 987 на экране ЧПУ

Наверное его можно изменить через тот же файл CNCPARA

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Viktor2004 сказал:

Наверное его можно изменить через тот же файл CNCPARA

Это да но почему он не отображается?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
58 минут назад, gudstartup сказал:

Это да но почему он не отображается?

Я думаю, если разработчик решил по каким-то причинам скрыть эти параметры и удалить их из руководства по параметрам, ему не составит труда это сделать.

Зачем? Если я не знаю ответа на вопрос "зачем", значит этот ответ - деньги.

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Я думаю, если разработчик решил по каким-то причинам скрыть эти параметры и удалить их из руководства по параметрам, ему не составит труда это сделать.

А вы на своих 0iF Plus наблюдали этот параметр?

1 час назад, Viktor2004 сказал:

начит этот ответ - деньги.

Вы думаете Fanuc решил лишить пользователей возможности подключения осей и сделал это опцией?

ЧПУ свежачок

CUSTOMER_NAME :             
MODEL         :         A02B-0348-B502  
SERIAL        :         B23305214   
ORDER NO.     :         0012306082  
DATA OF MANUFACTURE:    2023-03-17  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, gudstartup сказал:

А вы на своих 0iF Plus наблюдали этот параметр?

Может от типа зависит?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, andrey2147 сказал:

Может от типа зависит?

На моем типе 1 все есть

image.png

@Viktor2004 Так что не знаю что у Фанук за изберательность!:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, gudstartup сказал:

На моем типе 1 все есть

Во втн смогу свой тип посмотреть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Viktor2004 сказал:

Type 3 и 5 есть

Проверил сегодня

У автора тоже тип 5 но где же 987?

Версия ПО D4G3    39.0 возможно что именно с этой версии Фанук приготовил сюрприз!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
    • SAPRonOff
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!  
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо       
×
×
  • Создать...