Перейти к публикации

Sinumeric 840D SL Ожидание коммуникации с NCK/PLC


Krieger

Рекомендованные сообщения

Добрый день. Имеется горизонтально-расточной станок на Sinumeric 840 D SL , который с утра в понедельник отказался запускаться, выдав сбой на панели оператора "Ожидание соединения с NCK/PLC", соответственно нижняя панель оператора с кнопками моргает зелёными светодиодами.

При этом, на NCU730.3B светодиод RDY моргает красным, светодиод STOP и SU/PF моргают попеременно оранжевым. На 7-сегментном дисплее попеременно горит U, затем r.

На станции Simatic ET200M светодиод BF постоянно горит красным, светодиод ON постоянно горит зелёным.

Передернул кабель Profibus, пошевелил переключатель ON/OFF на нем, изменений не произошло. Также пробовал залить архив PLC, однако процесс уходит в бесконечность. 

Может кто-то сталкивался с подобной неисправностью? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...


UnPinned posts
04.09.2023 в 13:47, gudstartup сказал:

не читается CF карта

Спасибо всем за помощь! Удалось восстановить образ CF-карты. Станок работает. 

 

04.09.2023 в 20:43, Andrey_kzn сказал:

ошибку чтения карты памяти

Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 месяцев спустя...
18.09.2023 в 10:11, Krieger сказал:

Спасибо всем за помощь! Удалось восстановить образ CF-карты. Станок работает. 

 

Спасибо!

Доброго времени суток. Подскажите с помощью чего удалось восстановить образ? Столкнулись с подобной проблемой. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, ivan45 сказал:

Доброго времени суток. Подскажите с помощью чего удалось восстановить образ? Столкнулись с подобной проблемой. 

Для этого у  вас должен быть ранее сохранённый образ а чем восстановить если карта сименс рабочая это не проблема

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Для этого у  вас должен быть ранее сохранённый образ а чем восстановить если карта сименс рабочая это не проблема

В каком формате обычно образы с данных карт? От производителя есть обычная флешка с бэкапами. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, ivan45 сказал:

В каком формате обычно образы с данных карт?

чем делали в таком и есть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

чем делали в таком и есть.

Не могу вам в личку написать. Не могли бы подсказать в данном вопросе. Опыта совсем нет, есть бэкапы и не понятно, рабочая ли флешка CD. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Например AMM делает в формате img а чем вы пользовались я не знаю

@ivan45

Только что, ivan45 сказал:

Не могу вам в личку написать

Пишите на почту 

 

3 минуты назад, ivan45 сказал:

рабочая ли флешка CD. 

Если система грузится тогда рабочая если на цифровом табло мигает и не грузится то в зависимости от того что мигает возможны разные причины

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

04.09.2023 в 10:38, Krieger сказал:

"Ожидание соединения с NCK/PLC"

Это говорит о том, что PLC и Приводная зоны в ЧПУ не запущены, следовательно нет коммуникации на шинах, отсюда и ожидание соединения и мигания MCP пульта.
 

 

04.09.2023 в 10:38, Krieger сказал:

На 7-сегментном дисплее попеременно горит U, затем r.

 

Ur говрит об ошибке конфигурации. В таком случае рекомендуется сделать полный сброс и восстановление из архива. Но не торопитесь этого делать. Вообще сейчас не спешите и делайте вдумчивые пошаговые действия. Вам необходимо сделать образ системной карты. Но по своему последнему опыту скажу, что не всегда получается нормально перенести образ карты с помощью Norton Ghost. Потому лучше, для полной уверенности сделать образ через Emergency boot system. Хотя через Ghost плюсом не помешает.


Напишите аппаратную версию NCU, должна быть на шилде модуля. Так же на системной карте указана версия системного ПО, на наклейке. Но с карточкой пока никаких действий не делайте, очень важно снять с неё образ, а в последствии желательно серийный номер CompactFlash. Если есть пусконаладочный архив станка, то всё восстановимо.

 

Здесь качаете проверенный рабочий EBS https://disk.yandex.ru/d/9ZNfG5aFGSGuaw
Вам нужна флэшка USB 2.0 самая обычная на 8GB SanDisc или Transcend (Первую рекомендуют работники сименса, на второй у меня получалось запустить EBS) Не все флэшки синумерик нормально читает. USB 3.0, некоторых производителей, большой объём, всё это может привести к тому что EBS просто не стартанёт.

С помощью Access my machine записываете образ EBS на флешку, после чего на выключенной NCU вставляете в левый USB разъём (X125 если не ошибаюсь) и запускаете NCU, она должна загрузиться.

Изменено пользователем ID_Hacker
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

image.png

Так выглядит окно AMM. Для того что бы появилось меню NC Comissioning надо в меню View активировать пункт Expert view.

Вставляете USB флешку для EBS в компьютер, выбираете в NC Comissioning пункт Writing image to CF card.
Выбираете образ linuxbase.img из скачанного по ссылке выше архива EBS и свою USB флешку для системы восстановления.
Записываете образ системы восстановления на USB флешку.
Пробуете запустить систему восстановления на NCU

Когда система EBS запустится на NCU необходимо подключить компьютер с установленным Access My machine к этой NCU Ethernet кабелем в разъём X127, в настройках сетевого соединения выбрать по умолчанию. Компьютеру должен быть выдан адрес 192.168.215.2 адрес NCU при этом будет 192.168.215.1 в AMM выбираете Settings, Connection, Direct conection. Вводите Login Manufacturer, Password SUNRISE, и подключаетесь. После чего выбираете Remote control - Start, должно открыться окно VNC Viewer и отобразить Integrated HMI с меню системы восстановления. Где можно создать образ системной CF карты.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
05.09.2023 в 08:36, gudstartup сказал:

Вы снова предлагаете привязку лицензий к карте из супермаркета?

Можно ли реально это сделать?

Пока что я остановился на том, что нужен образ рабочей карты. Серийный номер этой карты (можно прочитать в GNU/Linux системе через некоторые аппаратные картридеры) и заказать у китайцев CF карточку с этим серийным номером. Сейчас на али предлагаются к заказу карты со своим серийником который будет прописан перед отправкой. Они эти карты продают например для систем автомобильной навигации, у которых так же идёт привязка лицензии к карте.

Если ещё есть сомнения о запуске системы на сторонней CF карте, это я уже делал. И повторил в Январе этого года. Для задач стенда этого вполне достаточно. Прикрепил фото. Система запущена, при этом ошибка отсутствующей лицензии. PLC зона работает, приводную пока что не настраивал из за отсутствия необходимого оборудования. Integrated HMI работает. Да, китайская копия USB - MPI/Profibus адаптера отлично работает и выполняет свои функции. Amsamotion USB адаптер выходит примерно в 20 раз дешевле оригинала и имеет только один недостаток - в Set PG/PC в диагностике адаптера нельзя посмотреть устройства на шине, необходимо знать адреса устройств.

 

IMG_20240120_175108.jpg

IMG_20240120_174440.jpg

Изменено пользователем ID_Hacker
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, ID_Hacker сказал:

Серийный номер этой карты (можно прочитать в GNU/Linux системе через некоторые аппаратные картридеры)

А на sios написано что он  и так отображается

 

For all SINUMERIK Operate systems, you can find the serial number under:
Menu>Commissioning> > > Licenses

1. Determine the hardware serial number and the product name (HMI Advanced/HMI
Embedded: "Hardware type") via the HMI licensing dialog box.
HMI Advanced/HMI Embedded:
Operating-area switchover: Commissioning > Key: etc. (">") > Licenses > Overview

image.png

2 часа назад, ID_Hacker сказал:

сли ещё есть сомнения о запуске системы на сторонней CF карте

Есть сомнения так как на родном HMI например 802D вообще на splash скрине зависает с не родной клонированной  картой. Для  многих нужен не стенд а реально  работающая система:sad:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, gudstartup сказал:

А на sios написано что он  и так отображается

Тут не все байты области карты, этот номер для активации лицензий через сайт сименса. Необходимо считать с системной карты область информации производителя и сравнить данные. Опять же, не факт что защита строиться только на серийном номере, там же данные производителя, дата производства и структура диска (секторы, дорожки, цилиндры), т.к. CompactFlash это ATA устройство представляющееся жёстким диском. Будет время, соберу данные, создам отдельную тему по этому поводу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, ID_Hacker сказал:

CompactFlash это ATA устройство представляющееся жёстким диском. Будет время

 512 байт данных о карте используя команду E1h там и дается вся инфа 

для примера карта transcend 

10-19        -    Serial Number = C104463A09220300081
23-26        -    Firmware Revision = 2012102
27-46        -    Model Number = TS2GCF133

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В данное время из России есть возможность активировать лицензию? Ситуация следующая:

CF карта умерла, отработав 3 года... 

Образа карты нет, карта была с экспортной лицензией. Из наличия только бумаги на лицензию. 

По запросам карт предлагают множество но, не понятно сможем ли мы активировать лицензию на машине. Может кто подскажет? По соседству есть станок с тем же NCU и тем же количеством осей. Образ карты с него есть. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, ivan45 сказал:

В данное время из России есть возможность активировать лицензию?

А чем вам китай не нравится?

8 минут назад, ivan45 сказал:

Может кто подскажет? По соседству есть станок с тем же NCU и тем же количеством осей. Образ карты с него есть. 

по моему выше по теме по поводу клонирования все подробно товарищ @ID_Hacker написал и если не отите покупать новую карту то вам именно на эту тропку надо сворачивать 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

А чем вам китай не нравится?

@ID_Hacker

Всем нравится, не понятно как проходит процесс активации. Если есть возможность объяснить по подробнее это, буду благодарен. Готовы приобрести новую карту но есть вопросы по выбору её и дальнейшей актицювации. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, ivan45 сказал:

В данное время из России есть возможность активировать лицензию? Ситуация следующая:

CF карта умерла, отработав 3 года... 

Образа карты нет, карта была с экспортной лицензией. Из наличия только бумаги на лицензию. 

По запросам карт предлагают множество но, не понятно сможем ли мы активировать лицензию на машине. Может кто подскажет? По соседству есть станок с тем же NCU и тем же количеством осей. Образ карты с него есть. 

Для начала определите, действительно ли карта умерла? Какие симптомы? Вставьте её в компьютер и посмотрите существующие разделы. Главное ни в коем случае не форматируйте. Под Win вам выдаст сообщение, потому что раздел на карте ext4 для линукс, который Win не умеет нормально определять.


На карте должна быть указана информация о версии ситемного ПО. По этой версии вы можете попробовать найти аналогичную карту. Например купить б/у у китайцев или в России. Вам нужна та же версия ПО, возможно подойдёт и близкая к ней, но надо проверять.


Если есть сертификаты с лицензией, можете попробовать найти группу в ВК по синумерику, там найти Александра Кудинова, он поможет с новой CF картой. Но возможно будет дорого стоить.

 

На соседнем станке необходимо сравнить версию ПО, если версии совпадают, можно пойти по пути заказа копии CF карты у китайцев с серийным номером того станка.

Самое главное, у вас должны быть пусконаладочные архивы, или хотя бы исходник ПО электроавтоматики. Иначе вам придётся всё это писать с нуля.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, ID_Hacker сказал:

Иначе вам придётся всё это писать с нуля.

Это что шутка или вы серьезно?

4 часа назад, ID_Hacker сказал:

Если есть сертификаты с лицензией

а как же возможность перенести их на cf card от aliexpress?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, gudstartup сказал:

Это что шутка или вы серьезно?

Все зависит от сложности станка. Для самой простой токарки это может занять от недели до месяца. А для сложных фрезерных центров это может затянуться на годы.

Лучше сразу оценить объем работ, и если нет архива пусконаладку, возможно выгоднее продать станок, чем вкладывать ресурсы в его восстановление.

16 минут назад, gudstartup сказал:

а как же возможность перенести их на cf card от aliexpress?

Если карта уже повреждена и нет её образа, где взять файлы лицензий? Ну это ладно, сертификаты на ту же карту возможно и получится перепревязать через SIOS, но если карта совсем труп, серийный номер для новой карты тоже не достать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Orchestra2603
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.  
    • lem_on
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо. 
    • Fedor
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :) 
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
    • Orchestra2603
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
    • gudstartup
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
    • Killerchik
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
    • Jesse
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
×
×