Добрый день. Имеется горизонтально-расточной станок на Sinumeric 840 D SL , который с утра в понедельник отказался запускаться, выдав сбой на панели оператора "Ожидание соединения с NCK/PLC", соответственно нижняя панель оператора с кнопками моргает зелёными светодиодами.

При этом, на NCU730.3B светодиод RDY моргает красным, светодиод STOP и SU/PF моргают попеременно оранжевым. На 7-сегментном дисплее попеременно горит U, затем r.

На станции Simatic ET200M светодиод BF постоянно горит красным, светодиод ON постоянно горит зелёным.

Передернул кабель Profibus, пошевелил переключатель ON/OFF на нем, изменений не произошло. Также пробовал залить архив PLC, однако процесс уходит в бесконечность. 

Может кто-то сталкивался с подобной неисправностью? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

@Krieger Судя по симптомам у вас не читается CF карта с программным обеспечением и это очень плохой симптом

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По виду слетели архивы NC и PLC. До кучи все разъемы модуля NCU почистил спиртом, переткнул станцию ET200. 

На экране оператора также есть сообщение "ошибка соединения как минимум одного привода". Но наверняка эта проблема из-за слетевших архивов NC и PLC. Или я не прав?

В документации нигде не смог найти информации по мигающим "U", "г" на 7-сегментном дисплее NCU.

 

1 минуту назад, gudstartup сказал:

@Krieger Судя по симптомам у вас не читается CF карта с программным обеспечением и это очень плохой симптом

То есть дело не в архивах? Как вы поняли, что проблема в CF-карте?

Screenshot_2023-09-04-13-54-34-033_com.miui.videoplayer.jpg

Screenshot_2023-09-04-13-54-41-862_com.miui.videoplayer.jpg

Screenshot_2023-09-04-13-53-50-468_com.miui.gallery.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, gudstartup сказал:

@Krieger Судя по симптомам у вас не читается CF карта с программным обеспечением и это очень плохой симптом

Сейчас пробовал подключить флешку, чтобы списать архивы на нее со стойки, но выскакивает ошибка "диск невозможно открыть". Отклик при нажатии кнопок замедленный, стойка подтормаживает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
41 минуту назад, gudstartup сказал:

@Krieger Судя по симптомам у вас не читается CF карта с программным обеспечением и это очень плохой симптом

Сейчас пробовал подключить флешку, чтобы списать архивы на нее со стойки, но выскакивает ошибка "диск невозможно открыть". Отклик при нажатии кнопок замедленный, стойка подтормаживает. 

 

Флешку всё-таки открыл, архивы списал. Но система сильно подтормаживает. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если светодиод RDY моргает красным, это означает ошибку чтения карты памяти.  Это очень плохо.  Архивы у вас были на PCU  наверно? (точно на PCU,  в случае TCU получили бы сообщение waiting HMI).  Сейчас вам нужно: 1. загрузиться с загрузочной флэшки  - на предмет доступа к карте памяти, и попробовать сделать образ. 2. если образ получится сделать, выполните сброс NC и PLC до зажигания двух зелёных светодиодов и 6 с точкой, и дальше восстанавливайте архивы. Если карта памяти действительно не читается, ищите  лицензии с вашего станка ввиде файла, или лицензионного ключа, записанного на бумаге, или текстового файла на PCU, дисках которые шли со станком, и т.д.  Дальнейшие действия зависят от того, что у вас получится.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Krieger сказал:

То есть дело не в архивах? Как вы поняли, что проблема в CF-карте?

image.png

7 часов назад, Krieger сказал:

Флешку всё-таки открыл, архивы списал.

Это конечно хорошо но надо не флэшку открывать а делать ее образ вместе с лицензиями и всей конфигурацией и как можно быстрее

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

образ

Спасибо большое! Образ должен быть, я уточню. 

 

В случае наличия образа, делать стандартный сброс архивов и затем заливать NC и PLC? Или здесь скорее придется менять карту памяти?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Krieger сказал:

Или здесь скорее придется менять карту памяти?

 В случае если на вашей карте не  только логические ошибки но и физически сбойные блоки  то ее придется менять.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

ее придется менять

А обычную карту памяти (не купленную напрямую у Сименса) получится установить? Или все зависит от наличия образа этой карты?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Krieger сказал:

получится установить?

Если вы Хакер то можете попытаться!:smile:

Образ снятый с карты нормально работает только на ней.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

только на ней

Вот это действительно плохие новости...

2 часа назад, Andrey_kzn сказал:

означает ошибку чтения карты памяти

Спасибо большое!

 

44 минуты назад, gudstartup сказал:

делать ее образ

Ещё вопрос: вы скинули выдержку из какого-то сервисного руководства. Подскажите, пожалуйста, как эта документация называется? Нигде не мог найти код Ur. Хотелось бы почитать подробнее.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если карта памяти повреждена аппаратно (сбойные блоки, нечитаемые сектора), то её придётся менять.  А вот на что, тут возможны варианты.  Если есть образ, это хорошо. Восстанавливайте карту из образа, но предварительно постарайтесь найти лицензионный ключ (в каком виде неважно).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Andrey_kzn сказал:

Восстанавливайте карту из образа, но предварительно постарайтесь найти лицензионный ключ (в каком виде неважно).

Вы снова предлагаете привязку лицензий к карте из супермаркета?

Можно ли реально это сделать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К карте из супермаркета привязать лицензии невозможно, это и так понятно. Я исхожу из большой вероятности, что CF карта аппаратно исправна.  Тогда нужно будет восстановить ПО на карте, из образа с другого станка. К тому же архивы есть. Но тут надо знать версии родного ПО, экспортный или не экспортный софт, и нужны родные лицензии. Их надо попробовать извлечь с карты памяти, пока её не отформатировали, через загрузку с аварийной бут-флэшки.  Или может быть файл есть на PCU. Нам же автор не сообщил конфигурацию своего станка.   Мы именно так восстановили работу станка, также при включении имели индикацию U-r  и мигающий красный светодиод RDY.  Образ взяли с другого станка , но у нас были родные архивы и лицензии.  Автору надо искать лицензионный ключ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

В принципе у нас работают. Пишут не ошибку, сообщение - Истёк срок лицензии. Купите лицензию. На работу ни как не влияет. Но самый новый с 2016г.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, куркуль сказал:

На работу ни как не влияет.

На работу чего не влияет лицензированной функции  или ПО в целом? У вас были временные лицензии?

Или вы хотите сказать что у вас работает все ПО на не SIEMENS карте

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сообщения - У вас установлена не лицензионная копия.  Истёк срок лицензии. купите...   когда мешает смотреть реальные ошибки просто посылаешь её в ресет. На работу всей линии ни как не влияет.  Стоят CF карты, без них ни чего не работает.   Когда линию пускали немцам заплатили полностью, москвичу не доплатили. но вытащил карты и свалил на месяц. потом вернул.

Впринципе немцы могли устранить этот Баг.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, куркуль сказал:

Впринципе немцы могли устранить этот Баг.

Ничего не понял! Немцы поставили вам не лицензионное ПО?

 

28 минут назад, куркуль сказал:

На работу всей линии ни как не влияет.

Чем управляется линия каким Sinumerik?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Krusnik
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
    • jtok
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
    • Kelny
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.    
    • maxx2000
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
    • maxx2000
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их 
    • Renovatio
    • Ветерок
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.  
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.        
×
×
  • Создать...