Перейти к публикации

Sinumeric 840D SL Ожидание коммуникации с NCK/PLC


Krieger

Рекомендованные сообщения

Добрый день. Имеется горизонтально-расточной станок на Sinumeric 840 D SL , который с утра в понедельник отказался запускаться, выдав сбой на панели оператора "Ожидание соединения с NCK/PLC", соответственно нижняя панель оператора с кнопками моргает зелёными светодиодами.

При этом, на NCU730.3B светодиод RDY моргает красным, светодиод STOP и SU/PF моргают попеременно оранжевым. На 7-сегментном дисплее попеременно горит U, затем r.

На станции Simatic ET200M светодиод BF постоянно горит красным, светодиод ON постоянно горит зелёным.

Передернул кабель Profibus, пошевелил переключатель ON/OFF на нем, изменений не произошло. Также пробовал залить архив PLC, однако процесс уходит в бесконечность. 

Может кто-то сталкивался с подобной неисправностью? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

@Krieger Судя по симптомам у вас не читается CF карта с программным обеспечением и это очень плохой симптом

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По виду слетели архивы NC и PLC. До кучи все разъемы модуля NCU почистил спиртом, переткнул станцию ET200. 

На экране оператора также есть сообщение "ошибка соединения как минимум одного привода". Но наверняка эта проблема из-за слетевших архивов NC и PLC. Или я не прав?

В документации нигде не смог найти информации по мигающим "U", "г" на 7-сегментном дисплее NCU.

 

1 минуту назад, gudstartup сказал:

@Krieger Судя по симптомам у вас не читается CF карта с программным обеспечением и это очень плохой симптом

То есть дело не в архивах? Как вы поняли, что проблема в CF-карте?

Screenshot_2023-09-04-13-54-34-033_com.miui.videoplayer.jpg

Screenshot_2023-09-04-13-54-41-862_com.miui.videoplayer.jpg

Screenshot_2023-09-04-13-53-50-468_com.miui.gallery.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, gudstartup сказал:

@Krieger Судя по симптомам у вас не читается CF карта с программным обеспечением и это очень плохой симптом

Сейчас пробовал подключить флешку, чтобы списать архивы на нее со стойки, но выскакивает ошибка "диск невозможно открыть". Отклик при нажатии кнопок замедленный, стойка подтормаживает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
41 минуту назад, gudstartup сказал:

@Krieger Судя по симптомам у вас не читается CF карта с программным обеспечением и это очень плохой симптом

Сейчас пробовал подключить флешку, чтобы списать архивы на нее со стойки, но выскакивает ошибка "диск невозможно открыть". Отклик при нажатии кнопок замедленный, стойка подтормаживает. 

 

Флешку всё-таки открыл, архивы списал. Но система сильно подтормаживает. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если светодиод RDY моргает красным, это означает ошибку чтения карты памяти.  Это очень плохо.  Архивы у вас были на PCU  наверно? (точно на PCU,  в случае TCU получили бы сообщение waiting HMI).  Сейчас вам нужно: 1. загрузиться с загрузочной флэшки  - на предмет доступа к карте памяти, и попробовать сделать образ. 2. если образ получится сделать, выполните сброс NC и PLC до зажигания двух зелёных светодиодов и 6 с точкой, и дальше восстанавливайте архивы. Если карта памяти действительно не читается, ищите  лицензии с вашего станка ввиде файла, или лицензионного ключа, записанного на бумаге, или текстового файла на PCU, дисках которые шли со станком, и т.д.  Дальнейшие действия зависят от того, что у вас получится.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Krieger сказал:

То есть дело не в архивах? Как вы поняли, что проблема в CF-карте?

image.png

7 часов назад, Krieger сказал:

Флешку всё-таки открыл, архивы списал.

Это конечно хорошо но надо не флэшку открывать а делать ее образ вместе с лицензиями и всей конфигурацией и как можно быстрее

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

образ

Спасибо большое! Образ должен быть, я уточню. 

 

В случае наличия образа, делать стандартный сброс архивов и затем заливать NC и PLC? Или здесь скорее придется менять карту памяти?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Krieger сказал:

Или здесь скорее придется менять карту памяти?

 В случае если на вашей карте не  только логические ошибки но и физически сбойные блоки  то ее придется менять.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

ее придется менять

А обычную карту памяти (не купленную напрямую у Сименса) получится установить? Или все зависит от наличия образа этой карты?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Krieger сказал:

получится установить?

Если вы Хакер то можете попытаться!:smile:

Образ снятый с карты нормально работает только на ней.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

только на ней

Вот это действительно плохие новости...

2 часа назад, Andrey_kzn сказал:

означает ошибку чтения карты памяти

Спасибо большое!

 

44 минуты назад, gudstartup сказал:

делать ее образ

Ещё вопрос: вы скинули выдержку из какого-то сервисного руководства. Подскажите, пожалуйста, как эта документация называется? Нигде не мог найти код Ur. Хотелось бы почитать подробнее.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если карта памяти повреждена аппаратно (сбойные блоки, нечитаемые сектора), то её придётся менять.  А вот на что, тут возможны варианты.  Если есть образ, это хорошо. Восстанавливайте карту из образа, но предварительно постарайтесь найти лицензионный ключ (в каком виде неважно).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Andrey_kzn сказал:

Восстанавливайте карту из образа, но предварительно постарайтесь найти лицензионный ключ (в каком виде неважно).

Вы снова предлагаете привязку лицензий к карте из супермаркета?

Можно ли реально это сделать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К карте из супермаркета привязать лицензии невозможно, это и так понятно. Я исхожу из большой вероятности, что CF карта аппаратно исправна.  Тогда нужно будет восстановить ПО на карте, из образа с другого станка. К тому же архивы есть. Но тут надо знать версии родного ПО, экспортный или не экспортный софт, и нужны родные лицензии. Их надо попробовать извлечь с карты памяти, пока её не отформатировали, через загрузку с аварийной бут-флэшки.  Или может быть файл есть на PCU. Нам же автор не сообщил конфигурацию своего станка.   Мы именно так восстановили работу станка, также при включении имели индикацию U-r  и мигающий красный светодиод RDY.  Образ взяли с другого станка , но у нас были родные архивы и лицензии.  Автору надо искать лицензионный ключ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

В принципе у нас работают. Пишут не ошибку, сообщение - Истёк срок лицензии. Купите лицензию. На работу ни как не влияет. Но самый новый с 2016г.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, куркуль сказал:

На работу ни как не влияет.

На работу чего не влияет лицензированной функции  или ПО в целом? У вас были временные лицензии?

Или вы хотите сказать что у вас работает все ПО на не SIEMENS карте

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сообщения - У вас установлена не лицензионная копия.  Истёк срок лицензии. купите...   когда мешает смотреть реальные ошибки просто посылаешь её в ресет. На работу всей линии ни как не влияет.  Стоят CF карты, без них ни чего не работает.   Когда линию пускали немцам заплатили полностью, москвичу не доплатили. но вытащил карты и свалил на месяц. потом вернул.

Впринципе немцы могли устранить этот Баг.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, куркуль сказал:

Впринципе немцы могли устранить этот Баг.

Ничего не понял! Немцы поставили вам не лицензионное ПО?

 

28 минут назад, куркуль сказал:

На работу всей линии ни как не влияет.

Чем управляется линия каким Sinumerik?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
    • Orchestra2603
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
    • gudstartup
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
    • Killerchik
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
    • Jesse
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
      Вопрос из разряда "Достало" как сделать в Словаре ширину колонок больше ПОСТОЯННОЙ! уже устал двигать каждый раз. Это первый вопрос. Второй - при "Сброс настроек.." Словарь принимает вид из поставки, где кроются файлы для восстановления, хочу заменить и забыть. Спасибо заранее. И еще вдогонку, при редактировании содержимого Словаря или создания нового используется Шрифт "старый" как изменить на "новый" который в ТФ по умолчанию.
    • Maik812
      Хочешь не хочешь а сортировать по содержимому и искать в нем текст приходится..  Есть правильные конвертеры просто. Но вот бывает что не та кодировка или не так правильно она оформлена и не понимает. Сверху абракадабра в слове "формат" Солид 2010 кажется, а ниже пересохранен в новее версии или наоборот.. Там конвертер x2doc , он "на лету" переводит пдф в текстовик и регулярным выражением вытаскивает "содержимое" в колонку . Поиск текста в пдф тоже так же делается. А содержимое колонки ТС, можно уже одним кликом по команде в EXEL вставить.
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
×
×