Перейти к публикации

Sinumeric 840D SL Ожидание коммуникации с NCK/PLC


Krieger

Рекомендованные сообщения

Добрый день. Имеется горизонтально-расточной станок на Sinumeric 840 D SL , который с утра в понедельник отказался запускаться, выдав сбой на панели оператора "Ожидание соединения с NCK/PLC", соответственно нижняя панель оператора с кнопками моргает зелёными светодиодами.

При этом, на NCU730.3B светодиод RDY моргает красным, светодиод STOP и SU/PF моргают попеременно оранжевым. На 7-сегментном дисплее попеременно горит U, затем r.

На станции Simatic ET200M светодиод BF постоянно горит красным, светодиод ON постоянно горит зелёным.

Передернул кабель Profibus, пошевелил переключатель ON/OFF на нем, изменений не произошло. Также пробовал залить архив PLC, однако процесс уходит в бесконечность. 

Может кто-то сталкивался с подобной неисправностью? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

@Krieger Судя по симптомам у вас не читается CF карта с программным обеспечением и это очень плохой симптом

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По виду слетели архивы NC и PLC. До кучи все разъемы модуля NCU почистил спиртом, переткнул станцию ET200. 

На экране оператора также есть сообщение "ошибка соединения как минимум одного привода". Но наверняка эта проблема из-за слетевших архивов NC и PLC. Или я не прав?

В документации нигде не смог найти информации по мигающим "U", "г" на 7-сегментном дисплее NCU.

 

1 минуту назад, gudstartup сказал:

@Krieger Судя по симптомам у вас не читается CF карта с программным обеспечением и это очень плохой симптом

То есть дело не в архивах? Как вы поняли, что проблема в CF-карте?

Screenshot_2023-09-04-13-54-34-033_com.miui.videoplayer.jpg

Screenshot_2023-09-04-13-54-41-862_com.miui.videoplayer.jpg

Screenshot_2023-09-04-13-53-50-468_com.miui.gallery.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, gudstartup сказал:

@Krieger Судя по симптомам у вас не читается CF карта с программным обеспечением и это очень плохой симптом

Сейчас пробовал подключить флешку, чтобы списать архивы на нее со стойки, но выскакивает ошибка "диск невозможно открыть". Отклик при нажатии кнопок замедленный, стойка подтормаживает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
41 минуту назад, gudstartup сказал:

@Krieger Судя по симптомам у вас не читается CF карта с программным обеспечением и это очень плохой симптом

Сейчас пробовал подключить флешку, чтобы списать архивы на нее со стойки, но выскакивает ошибка "диск невозможно открыть". Отклик при нажатии кнопок замедленный, стойка подтормаживает. 

 

Флешку всё-таки открыл, архивы списал. Но система сильно подтормаживает. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если светодиод RDY моргает красным, это означает ошибку чтения карты памяти.  Это очень плохо.  Архивы у вас были на PCU  наверно? (точно на PCU,  в случае TCU получили бы сообщение waiting HMI).  Сейчас вам нужно: 1. загрузиться с загрузочной флэшки  - на предмет доступа к карте памяти, и попробовать сделать образ. 2. если образ получится сделать, выполните сброс NC и PLC до зажигания двух зелёных светодиодов и 6 с точкой, и дальше восстанавливайте архивы. Если карта памяти действительно не читается, ищите  лицензии с вашего станка ввиде файла, или лицензионного ключа, записанного на бумаге, или текстового файла на PCU, дисках которые шли со станком, и т.д.  Дальнейшие действия зависят от того, что у вас получится.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Krieger сказал:

То есть дело не в архивах? Как вы поняли, что проблема в CF-карте?

image.png

7 часов назад, Krieger сказал:

Флешку всё-таки открыл, архивы списал.

Это конечно хорошо но надо не флэшку открывать а делать ее образ вместе с лицензиями и всей конфигурацией и как можно быстрее

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

образ

Спасибо большое! Образ должен быть, я уточню. 

 

В случае наличия образа, делать стандартный сброс архивов и затем заливать NC и PLC? Или здесь скорее придется менять карту памяти?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Krieger сказал:

Или здесь скорее придется менять карту памяти?

 В случае если на вашей карте не  только логические ошибки но и физически сбойные блоки  то ее придется менять.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

ее придется менять

А обычную карту памяти (не купленную напрямую у Сименса) получится установить? Или все зависит от наличия образа этой карты?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Krieger сказал:

получится установить?

Если вы Хакер то можете попытаться!:smile:

Образ снятый с карты нормально работает только на ней.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

только на ней

Вот это действительно плохие новости...

2 часа назад, Andrey_kzn сказал:

означает ошибку чтения карты памяти

Спасибо большое!

 

44 минуты назад, gudstartup сказал:

делать ее образ

Ещё вопрос: вы скинули выдержку из какого-то сервисного руководства. Подскажите, пожалуйста, как эта документация называется? Нигде не мог найти код Ur. Хотелось бы почитать подробнее.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если карта памяти повреждена аппаратно (сбойные блоки, нечитаемые сектора), то её придётся менять.  А вот на что, тут возможны варианты.  Если есть образ, это хорошо. Восстанавливайте карту из образа, но предварительно постарайтесь найти лицензионный ключ (в каком виде неважно).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Andrey_kzn сказал:

Восстанавливайте карту из образа, но предварительно постарайтесь найти лицензионный ключ (в каком виде неважно).

Вы снова предлагаете привязку лицензий к карте из супермаркета?

Можно ли реально это сделать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К карте из супермаркета привязать лицензии невозможно, это и так понятно. Я исхожу из большой вероятности, что CF карта аппаратно исправна.  Тогда нужно будет восстановить ПО на карте, из образа с другого станка. К тому же архивы есть. Но тут надо знать версии родного ПО, экспортный или не экспортный софт, и нужны родные лицензии. Их надо попробовать извлечь с карты памяти, пока её не отформатировали, через загрузку с аварийной бут-флэшки.  Или может быть файл есть на PCU. Нам же автор не сообщил конфигурацию своего станка.   Мы именно так восстановили работу станка, также при включении имели индикацию U-r  и мигающий красный светодиод RDY.  Образ взяли с другого станка , но у нас были родные архивы и лицензии.  Автору надо искать лицензионный ключ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

В принципе у нас работают. Пишут не ошибку, сообщение - Истёк срок лицензии. Купите лицензию. На работу ни как не влияет. Но самый новый с 2016г.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, куркуль сказал:

На работу ни как не влияет.

На работу чего не влияет лицензированной функции  или ПО в целом? У вас были временные лицензии?

Или вы хотите сказать что у вас работает все ПО на не SIEMENS карте

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сообщения - У вас установлена не лицензионная копия.  Истёк срок лицензии. купите...   когда мешает смотреть реальные ошибки просто посылаешь её в ресет. На работу всей линии ни как не влияет.  Стоят CF карты, без них ни чего не работает.   Когда линию пускали немцам заплатили полностью, москвичу не доплатили. но вытащил карты и свалил на месяц. потом вернул.

Впринципе немцы могли устранить этот Баг.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, куркуль сказал:

Впринципе немцы могли устранить этот Баг.

Ничего не понял! Немцы поставили вам не лицензионное ПО?

 

28 минут назад, куркуль сказал:

На работу всей линии ни как не влияет.

Чем управляется линия каким Sinumerik?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
    • Kelny
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18 
    • vad0000
    • OliverTwist
      Добрый день! Сдохла плата управления на приводе Bosch Rexroth серии HCS. Имеется в наличии ещё один такой привод и нужно стянуть с него параметры. Судя по документации мне необходим софт "IndraWorks ds" - но я никак не могу его найти :( Может кто-то подскажет - где можно такой скачать? Заранее спасибо!
    • gudstartup
      у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос.   такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было я смотрю вы любите пространные описания но есть нюанс дочитывая до конца забываешь что в начале или это я такой склеротик
    • Alexandr97
      В сборке необходимо было создать массив нескольких деталей на линейном расстоянии друг от друга. При создании сопряжения между отдельной деталью и одним из объектов массива, объект массива ломается, свободно перемещается и расстояние, которое было задано при массиве, уже не актуально. При том, когда я к родительской детали пытаюсь крепиться, то все нормально. Подскажите, это недочет программы, или так и должно быть?
    • Shura762
      Кто нить пробовал ТФ18? ну там типа бета тестирование? или все это коммерческая тайна
    • Alexey8107
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
      Это коэффициент, определяющий соотношение усилия при свободной (воздушной - air bending) гибке и штамповке/чеканке (bottoming). Соотношение усилий между этими операциями 3-40 раз в зависимости от  условий. Кто использует метод чеканки, не спрашивает, какой конкретно должен быть этот коэффициент
×
×
  • Создать...