Перейти к публикации

Нужна помощь по beta через i\o link


Kill4spika

Рекомендованные сообщения

Добрый день товарищи! Есть проблема а конкретно ошибка в PMM по i/o. 

И так ближе к делу. Стойка Fanuc 21i-mb подключено 5 осей приводы альфа и 2 дополнительные оси бета (привод A06B-6132-H003 двигатель b22/2000is).

Альфа работает все хорошо, а вот бета ругается на ошибку 300 (не путать 300APC) как гласит ошибка что есть помеха DTER и согласно книге проверить кабель пульскодера и проверить сам пульскодер. Проблема собственно в том то что кабель новый 15м пульскодер тоже новый (biA 128 A860-2020-T301). Ради эксперимента вытащил двигатель он стоит около шкафа заведомо рабочий энкодер с другого станка и кабель 5М не помогло...

Любым хорошим мыслям по этому поводу буду рад.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
2 часа назад, Kill4spika сказал:

Проблема собственно в том то что кабель новый 15м пульскодер тоже новый (biA 128 A860-2020-T301). Ради эксперимента вытащил двигатель он стоит около шкафа заведомо рабочий энкодер с другого станка и кабель 5М не помогло...

А почему про неисправность самого привода не думаете это вполне вероятно!

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
4 часа назад, Kill4spika сказал:

2 дополнительные оси бета (привод A06B-6132-H003 двигатель b22/2000is).

Альфа работает все хорошо, а вот бета ругается на ошибку 300 (не путать 300APC) как гласит ошибка что есть помеха DTER и согласно книге проверить кабель пульскодера и проверить сам пульскодер.

 

1 час назад, Kill4spika сказал:

Постигают такие мысли но что бы оба немного смущает...

У вас два сервоусилителя A06B-6132-H003 и на обоих одинаковые ошибки?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
3 минуты назад, Kill4spika сказал:

Да именно так

До появления ошибок станок работал и внезапно ошибки одновременно появились на двух сервоусилителях?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чтобы желающим было проще. Если я не ошибся:

Х52-Х59.6 входы Т
Х68-Х75.6 входы Р
Y52-Y59.7 выходы Т
Y68-Y75.7 выходы Р
Р0200 - подпрограмма магазина
P0420 - подпрограмма сменщика паллет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да все верно, там много дискретных сигналов поэтому очень легко запутаться. Очень много дискретных на управление гидравлики на ней завязанно процентов 70 всего ладдера

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Kill4spika  Yки Вы вроде бы все проверили, для обеих осей, все нужные активны, верно? Очень странно, что оба привода вывалились в одинаковую ошибку....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004  Виктор, может у Вас будут мысли какие по этой проблеме?
@Kill4spika  Вы сделайте фото страницы status (где-то в pmc-pmcdiagn, найдёте), чтобы соответствующие Y хотя бы для одной оси были видны. Может быть кто-то увидит выход, который должен быть активным, а он не активен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Killerchik сказал:

мысли

Я в дороге

9 минут назад, Killerchik сказал:

Виктор, может у Вас бу

На мой взгляд если ошибка 300, надо смотреть связь блока с энкодера и

Может у него в блоке на плате управления предохранитель перегорел

Хотя в этом случае была бы ошибка IO LINK и не работали бы кнопки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Может у него в блоке на плате управления предохранитель перегорел

Два привода - одинаковые ошибки....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да мутная тема. Фоток никаких. Действительно ли у него на двух приводах ошибки, неизвестно. Что там ещё присутствует, нажимаются ли кнопки или автор умолчал об этом.

А то получится как в тот раз, когда вызвали на неисправность, двери пневмоцилиндрами на токарном не открываются. А там открутилась револьверная башка и грохнулась в рабочую зону и выдавила дверь. А вызвали - дверь не открывается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, Viktor2004 сказал:

Вообще станочные. Может у него на шине IO LINK ошибка

Вроде всё остальное нормально, по крайней мере по словам ТС остальные привода, управляющие уже осями станка, в порядке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день господа! Нахожусь в командировке... Фото листа диагностики есть одного привода. Ошибки одинаковые, преды живые, жизнь со стороны нажатия на кнопки есть (есть в плане сигналов) физически все мертво.

https://ibb.co/mvMHq66
https://ibb.co/PD7zQ5k

https://ibb.co/mvMHq66
https://ibb.co/PD7zQ5k

т.е. блок понимает то что допустим JOG стороны + и - отображает но так как нет сигнала SA питание на серводвигатель не подается....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?  
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
    • mamomot
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
    • gudstartup
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
    • maxx2000
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки 
    • Guhl
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
    • maxx2000
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
×
×
  • Создать...