Перейти к публикации

Параметры сервоусилителя FANUC biSV 20, станок HYUNDAI-KIA SKT300M


Александр1979

Рекомендованные сообщения

Александр1979

Всем доброго времени суток!

Прошу помочь, если у кого-то есть токарный станок HYUNDAI-KIA SKT300M с ЧПУ Fanuc-21i-TB.

На данном станке вышел из строя сервоусилитель револьверной головы FANUC biSV 20 (с ним пропала связь через IOLINK, с новым сервоусилителем связь есть).

Параметры хранились в самом сервоусилителе (их можно было смотреть через PMM), резервной копии параметров нет.

В новый сервоусилитель нужно загрузить параметры сервоусилителя с аналогичного станка.

Буду очень признателен если кто-нибудь поделится.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...


UnPinned posts
Александр1979
4 часа назад, gudstartup сказал:

А с такой PMC карты от  FS10E можете считать?

Адаптера для такой кассеты у меня нет.

Возможно только вытащить (выпаять) микросхемы ПЗУ и считать их на программаторе.

Также здесь скорее всего PMC-I, а в программе FAPT LADDER нет поддержки PMC-I. Но можно попробовать сконвертировать в формат PMC-N для просмотра.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, Александр1979 сказал:

Возможно только вытащить (выпаять) микросхемы ПЗУ и считать их на программаторе.

Вытащить не проблема а вот как потом склеить и преобразовать в формат понятный FAPT ладдеру?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
1 час назад, gudstartup сказал:

Вытащить не проблема а вот как потом склеить и преобразовать в формат понятный FAPT ладдеру?

Присылайте bin файлы с микросхем ПЗУ, попробую склеить и преобразовать.

Изменено пользователем Александр1979
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Александр1979 сказал:

Присылайте bin файлы с микросхем, попробую склеить и преобразовать.

Спасибо!

У вас в вашем FLADDER есть формат памяти PMC-I?

В моем только 

image.png

Это версии 6.0

А в версии 6.3

image.png

Но модели PMC-I я нигде не видел?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
37 минут назад, gudstartup сказал:

У вас в вашем FLADDER есть формат памяти PMC-I?

 

2 часа назад, Александр1979 сказал:

в программе FAPT LADDER нет поддержки PMC-I. Но можно попробовать сконвертировать в формат PMC-N для просмотра.

Попробую сконвертировать в формат PMC-N.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...