Fanuc 31-i B5 токарно-фрезерный настройка нуля по оси C шпиндель и контршпиндель после разряда батареи


Klimm72

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте подскажите пожалуйста методику установки реф. 0 в 1815  APC APZ оси С шпинделя и контршпинделя Fanuc 31-i B5 PUMA ST20G

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Так шпиндель или координатная ось на шпинделе ?

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
47 минут назад, Klimm72 сказал:

Здравствуйте подскажите пожалуйста методику установки реф. 0 в 1815  APC APZ оси С шпинделя и контршпинделя Fanuc 31-i B5 PUMA ST20G

Ни разу не видел на шпинделях абсолютных датчиков!:g:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 минуты назад, gudstartup сказал:

Ни разу не видел на шпинделях абсолютных датчиков!:g:

в парметре 1815 APC стоит 1

 

Только что, Klimm72 сказал:

в парметре 1815 APC стоит 1

 

шпиндель и контршпиндель работают синхронно

51 минуту назад, andrey2147 сказал:

Так шпиндель или координатная ось на шпинделе ?

поворотная ось С которая представлена С1 (основной шпиндель) и С2(контршпиндель), они работают синхронно, это обрабатывающий центр прутковой заготовки с автоматической подачей прутка.

6 минут назад, Klimm72 сказал:

в парметре 1815 APC стоит 1

 

шпиндель и контршпиндель работают синхронно

поворотная ось С которая представлена С1 (основной шпиндель) и С2(контршпиндель), они работают синхронно, это обрабатывающий центр прутковой заготовки с автоматической подачей прутка.

просто после презагрузки чпу в APZ не сохраняется 1.  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Klimm72 сказал:

просто после презагрузки чпу в APZ не сохраняется 1.  

Значит при включении станка должна быть процедура обнуления.

Перейдите например в режим оси и выполните G28 C0 и посмотрите появилась ли единица в APZ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Значит при включении станка должна быть процедура обнуления.

да после вкл. надо выгонять в нули

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Klimm72 сказал:

да после вкл. надо выгонять в нули

Ну и после выхода в нули APZ появляется единица?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Ну и после выхода в нули APZ появляется единица?

я от команды не пробовал. выгонял от клавиши ref,0 c пульта оператора, 1 не появилась. попробую с G28 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы пишите что после разряда батареи такое случилось. А какой батареи? Где эта батарея стоит?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это что, шпиндельный привод имеет вход для батареи? Тип привода или его фото дайте

 

 

И вообще, станок ошибки какие-нибудь пишет? Что ноль у него на оси С не установлен

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Viktor2004 сказал:

Это что, шпиндельный привод имеет вход для батареи? Тип привода или его фото дайте

сервоусилитель серии ai

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Klimm72 сказал:

сервоусилитель серии ai

полное наименование или фото шильдика надо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Viktor2004 сказал:

полное наименование или фото шильдика надо

вот из этой серии конкретно если надо то завтра отправлю фото

бат.jpg

серво.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SVM это не шпиндельный двигатель, а осевой. А у вас должен быть SPM у которого даже нет входа для батарейки

И еще. Какие ошибки пишет станок? Он пишет что ось С не обнулена?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

SVM это не шпиндельный двигатель, а осевой. А у вас должен быть SPM у которого даже нет входа для батарейки

И еще. Какие ошибки пишет станок? Он пишет что ось С не обнулена?

Да, DS0300 (MCC)APC ALARM : NEED REF RETURN

Только что, Klimm72 сказал:

Да, DS0300 (MCC)APC ALARM : NEED REF RETURN

DS0300 (SCC)APC ALARM : NEED REF RETURN

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Klimm72 сказал:

DS0300 (MCC)APC ALARM : NEED REF RETURN

здесь не сказано что это ось С

APC по оси С стоит в единице? Вы эту единицу туда сами поставили?

Осью С у вас управляет шпиндельный привод или осевой?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

МСС  ось С1 основной шпиндель и SCC C2 контршпиндель

Только что, Klimm72 сказал:

МСС  ось С1 основной шпиндель и SCC C2 контршпиндель

так они прописаны в 1815

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Klimm72 сказал:

МСС  ось С1

APC по оси С стоит в единице? Вы эту единицу туда сами поставили?

Осью С у вас управляет шпиндельный привод или осевой? В станке вообще есть приводы SPM или все SVM ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

APC по оси С стоит в единице? Вы эту единицу туда сами поставили?

Осью С у вас управляет шпиндельный привод или осевой? В станке вообще есть приводы SPM или все SVM ?

APC  1 стоит по умолчанию, управляет осевой

на шпиндель SPM без батареи 

Только что, Klimm72 сказал:

APC  1 стоит по умолчанию, управляет осевой

на шпиндель SPM без батареи 

SPM AV11- по схеме шпиндель, 

SVM AV13- по схеме ось С

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • malvi.dp
      Так в чем проблема создать кривую и протянуть профиль? Единственная трудность это кривую сделать из дуг и отрезков, а не сплайном. Если же не использовать инструментарий сварных конструкций, то можно и сплайн использовать в качестве направляющей.  
    • Alexey0336
      Добрый день. Как то фигурировал тут вопрос с точкой в названии файла. У меня проблема, не могу захватить модель, пишет, что с этим символом нельзя. Обойти никак нельзя получается?
    • malvi.dp
      У вас там скорее всего скрыты размеры. Перетяните их дальше от штриховки, чтоб не пересекали.
    • Snake 60
      @Бестолковый С названием топика не ошиблись? Человек спрашивает: ' VBA ' 1. Open a document in SOLIDWORKS. ' 2. Run the macro below to set inch units with '     a fractional base of 16 and no rounding. Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim Part As SldWorks.ModelDoc2 Option Explicit Sub main()    Set swApp = Application.SldWorks    Set Part = swApp.ActiveDoc    Part.SetUnits swINCHES, swFRACTION, 16, 0, False End Sub   Код взят отсюда: https://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldoc2~setunits.html Вот еще описание всех методов: https://help.solidworks.com/2021/English/api/swconst/DP_Units.htm Ну и на вкусное, статья от Артема (см. через ВПН) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.codestack.net/solidworks-api/options/document/set-units/&ved=2ahUKEwjgpL-apN6GAxU7HxAIHYO0D2IQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw15xq49gocoVQ5BzEA31qGf
    • Shvg
      IModelDocExtension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitSystem, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitSystem_e.<Value>), где swUnitSystem_e.<Value> перечисление swUnitSystem_CGS           1 = Centimeter, gram, second  swUnitSystem_Custom        4 = Lets you set length units, density units, and force  swUnitSystem_IPS           3 = Inch, pound, second  swUnitSystem_MKS           2 = Meter, kilogram, second  swUnitSystem_MMGS          5 = Millimeter, gram, second   
    • Ветерок
      Вопрос про "включение RGK". Если в модели какие-то функции сделаны с использованием RGK, эта модель будет работоспособной на другом компе, где RGK "не включен"? И вообще не понятно, получается система использует два разных ядра одновременно? Или включая RGK, автоматически выключается Прасолид? А обратно переключиться можно? Если можно итак, и так, и туда, и обратно, тогда не понятно зачем вообще это включение-выключение.
    • TVM
      Так на скорую руку строились. Ясно что такое воспроизвести в живую затруднительно. 
    • Борман
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
    • mamomot
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...  
×
×
  • Создать...