Перейти к публикации

Fanuc 31-i B5 токарно-фрезерный настройка нуля по оси C шпиндель и контршпиндель после разряда батареи


Klimm72

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте подскажите пожалуйста методику установки реф. 0 в 1815  APC APZ оси С шпинделя и контршпинделя Fanuc 31-i B5 PUMA ST20G

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Так шпиндель или координатная ось на шпинделе ?

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
47 минут назад, Klimm72 сказал:

Здравствуйте подскажите пожалуйста методику установки реф. 0 в 1815  APC APZ оси С шпинделя и контршпинделя Fanuc 31-i B5 PUMA ST20G

Ни разу не видел на шпинделях абсолютных датчиков!:g:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 минуты назад, gudstartup сказал:

Ни разу не видел на шпинделях абсолютных датчиков!:g:

в парметре 1815 APC стоит 1

 

Только что, Klimm72 сказал:

в парметре 1815 APC стоит 1

 

шпиндель и контршпиндель работают синхронно

51 минуту назад, andrey2147 сказал:

Так шпиндель или координатная ось на шпинделе ?

поворотная ось С которая представлена С1 (основной шпиндель) и С2(контршпиндель), они работают синхронно, это обрабатывающий центр прутковой заготовки с автоматической подачей прутка.

6 минут назад, Klimm72 сказал:

в парметре 1815 APC стоит 1

 

шпиндель и контршпиндель работают синхронно

поворотная ось С которая представлена С1 (основной шпиндель) и С2(контршпиндель), они работают синхронно, это обрабатывающий центр прутковой заготовки с автоматической подачей прутка.

просто после презагрузки чпу в APZ не сохраняется 1.  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Klimm72 сказал:

просто после презагрузки чпу в APZ не сохраняется 1.  

Значит при включении станка должна быть процедура обнуления.

Перейдите например в режим оси и выполните G28 C0 и посмотрите появилась ли единица в APZ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Значит при включении станка должна быть процедура обнуления.

да после вкл. надо выгонять в нули

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Klimm72 сказал:

да после вкл. надо выгонять в нули

Ну и после выхода в нули APZ появляется единица?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Ну и после выхода в нули APZ появляется единица?

я от команды не пробовал. выгонял от клавиши ref,0 c пульта оператора, 1 не появилась. попробую с G28 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы пишите что после разряда батареи такое случилось. А какой батареи? Где эта батарея стоит?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это что, шпиндельный привод имеет вход для батареи? Тип привода или его фото дайте

 

 

И вообще, станок ошибки какие-нибудь пишет? Что ноль у него на оси С не установлен

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Viktor2004 сказал:

Это что, шпиндельный привод имеет вход для батареи? Тип привода или его фото дайте

сервоусилитель серии ai

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Klimm72 сказал:

сервоусилитель серии ai

полное наименование или фото шильдика надо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Viktor2004 сказал:

полное наименование или фото шильдика надо

вот из этой серии конкретно если надо то завтра отправлю фото

бат.jpg

серво.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SVM это не шпиндельный двигатель, а осевой. А у вас должен быть SPM у которого даже нет входа для батарейки

И еще. Какие ошибки пишет станок? Он пишет что ось С не обнулена?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

SVM это не шпиндельный двигатель, а осевой. А у вас должен быть SPM у которого даже нет входа для батарейки

И еще. Какие ошибки пишет станок? Он пишет что ось С не обнулена?

Да, DS0300 (MCC)APC ALARM : NEED REF RETURN

Только что, Klimm72 сказал:

Да, DS0300 (MCC)APC ALARM : NEED REF RETURN

DS0300 (SCC)APC ALARM : NEED REF RETURN

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Klimm72 сказал:

DS0300 (MCC)APC ALARM : NEED REF RETURN

здесь не сказано что это ось С

APC по оси С стоит в единице? Вы эту единицу туда сами поставили?

Осью С у вас управляет шпиндельный привод или осевой?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

МСС  ось С1 основной шпиндель и SCC C2 контршпиндель

Только что, Klimm72 сказал:

МСС  ось С1 основной шпиндель и SCC C2 контршпиндель

так они прописаны в 1815

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Klimm72 сказал:

МСС  ось С1

APC по оси С стоит в единице? Вы эту единицу туда сами поставили?

Осью С у вас управляет шпиндельный привод или осевой? В станке вообще есть приводы SPM или все SVM ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

APC по оси С стоит в единице? Вы эту единицу туда сами поставили?

Осью С у вас управляет шпиндельный привод или осевой? В станке вообще есть приводы SPM или все SVM ?

APC  1 стоит по умолчанию, управляет осевой

на шпиндель SPM без батареи 

Только что, Klimm72 сказал:

APC  1 стоит по умолчанию, управляет осевой

на шпиндель SPM без батареи 

SPM AV11- по схеме шпиндель, 

SVM AV13- по схеме ось С

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • MagicNight
      Да дело не в бедности, ищу оптимальный ноут, пока не могу найти.
    • Bot
      АСКОН объявляет о старте открытого бета-тестирования новой версии КОМПАС-3D и приложений. Коммерческая версия КОМПАС-3D v23 выйдет летом 2024 года, но уже сейчас испытать новинки может любой желающий. Бета-тестирование — это проверка новой функциональности в «полевых» условиях, когда пользователи знакомятся с нововведениями на собственных проектах и сценариях работы, а также проверяют совместимость со своим программно-аппаратным обеспечением. Новая версия создавалась в соответствии с дорожной картой АСКОН для задач проектирования изделий высокотехнологичных отраслей и стала еще более функциональной и производительной. При разработке учитывались предложения пользователей по темам трехмерного моделирования, подготовки чертежей и спецификаций, приложений для машиностроения, приборостроения и строительства. Бета-версия КОМПАС-3D открыта для всех. Дистрибутив предоставляется бесплатно на время проведения тестирования. *** Период проведения бета-тестирования: с 6 [...] View the full article
    • fenics555
      Уважаемые Дамы и Господа!  Есть библиотечные изделия, которые почему-то очень доооооолго грузятся в сборках. Я хочу попросить Вас потестить их и сказать в чем причина, ибо совсем невозможно работать. gost18829-73.prt.1 pin_split.prt.1 Как это всё можно ускорить?
    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
×
×
  • Создать...