Fanuc 31-i B5 токарно-фрезерный настройка нуля по оси C шпиндель и контршпиндель после разряда батареи


Klimm72

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте подскажите пожалуйста методику установки реф. 0 в 1815  APC APZ оси С шпинделя и контршпинделя Fanuc 31-i B5 PUMA ST20G

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Так шпиндель или координатная ось на шпинделе ?

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
47 минут назад, Klimm72 сказал:

Здравствуйте подскажите пожалуйста методику установки реф. 0 в 1815  APC APZ оси С шпинделя и контршпинделя Fanuc 31-i B5 PUMA ST20G

Ни разу не видел на шпинделях абсолютных датчиков!:g:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 минуты назад, gudstartup сказал:

Ни разу не видел на шпинделях абсолютных датчиков!:g:

в парметре 1815 APC стоит 1

 

Только что, Klimm72 сказал:

в парметре 1815 APC стоит 1

 

шпиндель и контршпиндель работают синхронно

51 минуту назад, andrey2147 сказал:

Так шпиндель или координатная ось на шпинделе ?

поворотная ось С которая представлена С1 (основной шпиндель) и С2(контршпиндель), они работают синхронно, это обрабатывающий центр прутковой заготовки с автоматической подачей прутка.

6 минут назад, Klimm72 сказал:

в парметре 1815 APC стоит 1

 

шпиндель и контршпиндель работают синхронно

поворотная ось С которая представлена С1 (основной шпиндель) и С2(контршпиндель), они работают синхронно, это обрабатывающий центр прутковой заготовки с автоматической подачей прутка.

просто после презагрузки чпу в APZ не сохраняется 1.  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Klimm72 сказал:

просто после презагрузки чпу в APZ не сохраняется 1.  

Значит при включении станка должна быть процедура обнуления.

Перейдите например в режим оси и выполните G28 C0 и посмотрите появилась ли единица в APZ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Значит при включении станка должна быть процедура обнуления.

да после вкл. надо выгонять в нули

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Klimm72 сказал:

да после вкл. надо выгонять в нули

Ну и после выхода в нули APZ появляется единица?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Ну и после выхода в нули APZ появляется единица?

я от команды не пробовал. выгонял от клавиши ref,0 c пульта оператора, 1 не появилась. попробую с G28 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы пишите что после разряда батареи такое случилось. А какой батареи? Где эта батарея стоит?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это что, шпиндельный привод имеет вход для батареи? Тип привода или его фото дайте

 

 

И вообще, станок ошибки какие-нибудь пишет? Что ноль у него на оси С не установлен

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Viktor2004 сказал:

Это что, шпиндельный привод имеет вход для батареи? Тип привода или его фото дайте

сервоусилитель серии ai

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Klimm72 сказал:

сервоусилитель серии ai

полное наименование или фото шильдика надо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Viktor2004 сказал:

полное наименование или фото шильдика надо

вот из этой серии конкретно если надо то завтра отправлю фото

бат.jpg

серво.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SVM это не шпиндельный двигатель, а осевой. А у вас должен быть SPM у которого даже нет входа для батарейки

И еще. Какие ошибки пишет станок? Он пишет что ось С не обнулена?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

SVM это не шпиндельный двигатель, а осевой. А у вас должен быть SPM у которого даже нет входа для батарейки

И еще. Какие ошибки пишет станок? Он пишет что ось С не обнулена?

Да, DS0300 (MCC)APC ALARM : NEED REF RETURN

Только что, Klimm72 сказал:

Да, DS0300 (MCC)APC ALARM : NEED REF RETURN

DS0300 (SCC)APC ALARM : NEED REF RETURN

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Klimm72 сказал:

DS0300 (MCC)APC ALARM : NEED REF RETURN

здесь не сказано что это ось С

APC по оси С стоит в единице? Вы эту единицу туда сами поставили?

Осью С у вас управляет шпиндельный привод или осевой?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

МСС  ось С1 основной шпиндель и SCC C2 контршпиндель

Только что, Klimm72 сказал:

МСС  ось С1 основной шпиндель и SCC C2 контршпиндель

так они прописаны в 1815

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Klimm72 сказал:

МСС  ось С1

APC по оси С стоит в единице? Вы эту единицу туда сами поставили?

Осью С у вас управляет шпиндельный привод или осевой? В станке вообще есть приводы SPM или все SVM ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

APC по оси С стоит в единице? Вы эту единицу туда сами поставили?

Осью С у вас управляет шпиндельный привод или осевой? В станке вообще есть приводы SPM или все SVM ?

APC  1 стоит по умолчанию, управляет осевой

на шпиндель SPM без батареи 

Только что, Klimm72 сказал:

APC  1 стоит по умолчанию, управляет осевой

на шпиндель SPM без батареи 

SPM AV11- по схеме шпиндель, 

SVM AV13- по схеме ось С

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Alexey8107
      Да, здесь я оговорился. Конечно же резисторы на контроль фаз. Тоже об этом думал, т.к. силовуха ну не имеет явных признаков неисправности, да и в принципе даже включается и работает. На данный момент от предыдущих ремонтов остались трансформаторы тока фанук A44L-0001-0165# на 100, 400 и 600 ампер. Причем номер у всех почему то одинаковый, а ампераж разный. Найти документацию на них я даже не пытался, это невозможно. Надо будет снять и проверить. Если кто знает, это обычный трансформатор тока или все таки какое-нибудь чудо на эффекте холла???
    • Kydes
      Пришлите свою почту, отправлю эти файлы 
    • gudstartup
      вот схема кабеля там еще линия esp есть и интерфейс по которому модули сообщают об ошибках сигнальная пара mifa xmifa возможно именно через него ваш psm получает инфу о том что на dc линии кз. возможно что инфа приходит и от spm но вы почему то исключаете замену psm spm целиком а ограничились платой управления
    • kanapello
    • Ветерок
      И что мешает сделать всё это нормальной подсборкой (как это и есть на самом деле)? И будет "одна строка" в спецификации.   Извращаетесь там, где это вообще не нужно. Булками задается то, чего в конструкторской сборке физически нет - ЗИП, краска, упаковка и т.п. И лишь при отсутствии ПДМ.
    • david1920
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
    • gudstartup
      это не датчики тока а резисторы для контроля входного напряжения. датчики тока у фанук это спец модули с токовым трансформатором и они не отгорают а просто выдают уровень напряжения на схему контроля тока при этом даже при выключенном силовом напряжении будет ошибка
    • gudstartup
      всегда определяли наличие нуль метки введя м19 если ориентируется значит она есть. @mrVladimir можете при вращении шпинделя смотреть на параметр диагностики 445 он показывает число импульсов на оборот вашего шпиндельного датчика после достижения 0 метки счет начинается с нуля
×
×
  • Создать...