Перейти к публикации

FANUC 18i эрозия


Борис Уралмаш

Рекомендованные сообщения

Приветствую всех! Станок простоял 6 лет, и вот его решили включить))) Робофил с FANUC 18iWA, windows NT.

CNC грузится до 8. Есть SRAM, хотели их залить, через MTSW (А), но не получается (может флешка большая 128Гб, она отформатирована на другом фануке и на ней только SRAMы). Судя по ошибкам (светодиодам), ЦП не активизируется + ПО ошибка. Все-таки, надеюсь на SRAMы, но как их туда залить еще? Установлена плата HSSB в доп. слот на CNC, но в Boot не выходит через нее (SW1)

 

IMG-20210908-WA0003.jpg

IMG-20210908-WA0007.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
59 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

же отправлял фотку, я его запускал, в режиме NCboot

Я имел ввиду запускается ли он в нормальном режиме когда уже стартует ваше oem приложение

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
59 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

зачем мне вносить изменения, если мне теперь известен IP адрес? 192.168.1.1 - это же он? Кс

Это если бы не было в бэкапе ip адреса, тогда его надо было бы прописывать. А раз он прописан, надо воспользоваться им. Он это или не он, покажет эксперимент. Может он, embeded, может pcmcia lan, может ftp. Пробовать надо коннектиться

Проверьте вначале пингуется ли порт

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:

Найду IP адрес и подключусь с ноутом, где CNC Screen установлен

Только я думаю а как вы попадете в system если японцы запретили эту кнопку

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Это если бы не было в бэкапе ip адреса, тогда его надо было бы прописывать.

А где прописан FOCAS порт 8193?

Его тоже нужно указать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, gudstartup сказал:

как вы попадете в system

Вы имеете ввиду, как я попаду в SYSTEM, уже потом, после того, если получится соединиться CNC - Ноут, как предложил Виктор?

9 минут назад, gudstartup сказал:

А где прописан FOCAS порт 8193?

Мне кажется, он уже указан, тк IP адрес указан

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, gudstartup сказал:

А где прописан FOCAS порт 8193?

Его тоже нужно указать

Хрустальный шар мне подсказывает что оно здесь

2001(16) = 8193(10)

IMG_20210913_095059.jpg.88149a8cd23e5027844df20c9192ca65.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

1 час назад, Viktor2004 сказал:

Пробовать надо коннектиться

Сможет ли программа присоеденится к CNC если у того уже имеется соединение или для этого нужна вот такая опция

image.png

1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Хрустальный шар мне подсказывает что оно здесь

2001(16) = 8193(10)

Похоже:maladets:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, gudstartup сказал:

может ли программа присоеденится к CNC если у того уже имеется соединение или для этого нужна вот такая опция

Данная опция нужна что бы при соединении CNCscreen не отключался основной экран

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Viktor2004 сказал:

Данная опция нужна что бы при соединении CNCscreen не отключался основной экран

Понятно, спасибо

13 минут назад, Viktor2004 сказал:

Данная опция нужна что бы при соединении CNCscreen не отключался основной экран

Только все равно неясно можно ли одновременно использовать обе cnc screen display функции и HSSB и Ethernet
?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, gudstartup сказал:

Только все равно неясно можно ли одновременно использовать обе cnc screen display функции и HSSB и Ethernet

Этого я не знаю

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Этого я не знаю

Надеюсь автор нам прояснит этот вопрос:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
41 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:

Так у меня же нет на нём HSSB

Это вы с чего взяли?

А как же ncboot с вашим cnc коннектится?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10.09.2021 в 13:05, Борис Уралмаш сказал:

меня нет панели i, у меня ЧПУ со встроенным ЖК дисплеем

А на фото без встроенного дисплея

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:

Так у меня же нет на нём HSSB

По описанию ncboot работает только через hssb driver.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

А на фото без встроенного дисплея

Это я просто две темы в одной создал, первое фото - панель i есть, чпу отдельно, а на СЕЙБУ (WIN CE и по которому вопросы с CNC Screen) - там чпу вместе с экраном

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:

то я просто две темы в одной создал,

Путаница получилась

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Путаница получилась

Да, прошу прощения

08.09.2021 в 14:53, Борис Уралмаш сказал:

Понял)) тогда следующий вопрос.. Где-то неделю назад, я писал про SEIВU, про цнц скрин, только сегодня до него добрался, так вот, нашёл я там цнц скрин, но он не запустился

Вот, здесь я начал новую тему (SЕIBU)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

от, здесь я начал новую тему (SЕIBU)

Так на Себу экран включается? Настройки Ethernet доступны?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Так на Себу экран включается? Настройки Ethernet доступны?

Он работает, с ним всё хорошо, мне просто интересно стало, почему CNC screen установлен (я его вижу, когда в винду выхожу через NCboot), но запустить его не могу из этого режима - появляется ошибка (все фото вначале темы про сейбу), разъёмы ethernet есть, опция cnc screen тоже есть, IP адрес выяснил, благодаря вам. Собственно, вопрос - как запустить CNC screen на нём, чтобы выйти в Фанук

CNC Сейбу

IMG_20210910_140356.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Kelny
      В последних версиях Solidworks эта функция не заблокирована для обычных видеокарт (редактирование реестра не требуется), в том числе встроенных, и об этом написано выше:  
    • Fedor
      Насколько помню, надо в уравнениями Лагранжа-Максвелла разбираться в электромеханических  системах   https://elib.spbstu.ru/dl/059/CHAPTER1/Chapter1.html   
    • Foksmen
      Так вот и хотелось бы посмотреть методики, которые используются для пересчёта с использованием эмпирических формул. Пересчитать то смогу конечно, не проблема )
    • Катугин
      Практически ушел от подетальной разработки, если только не нужно с определенного чертежа повторить деталь. И дальше зачастую её использую для вставки в многотел. Многотел сохраняю сборкой. После чего открываю сборку из неё открываю каждую деталь, и убиваю внешние связи. 
    • maxx2000
      ничего умножать и делить не надо. достаточно в параметрах операции задать глубины нужного размера  
    • Orchestra2603
      Ну, предлагаю такой подход... Не знаю, может это все слишком очевидно, ну хотя бы это по полочкам разложить - тоже полезно.   Вот допустим, есть у вас электродинамический вибровозбудитель. Он как устроен? Есть генератор переменного тока. Он встроен в электрическую цепь, и там есть свои электрические элементы. Но главное, там есть катушка индутивности намонтанная на трубу, а внутри нее подвижная масса. На подвижной массе еще одна катушка, и у той по обмотке течет еще какой-то свой постоянный ток. Когда ток проходит по обмотке трубы, то внутри возникает магнитное поле, а оно действует на ток внутри трубы протекающий по подвижной катушке, и возникает сила Ампера, котоая приводит в движение массу. Сила эта пропорциональна магнитной индукция, а та в свою очередь силе тока (как в подвижной, таки неподвижной катушке, но нас интересует ток в конутре, который переменный). Т.е. ток в контуре, где стоит катушка, выступает в роли внешней возбуждающей силы для подвижной массы. Возможны конечно нюансы и некоторые вариации, но суть вроде как такая.   Если электрическая цепь сложная с кучей контуров, и там натыкано много конденсаторов, резисторов и инудктивностей в каждом контуре, то распределение токов по контурам находится через решение системы линенынх дифференциальных уравнений второго порядка.  Ну, т.е. там по сути тоже куча собственных частот, каждая из которых описывает свой электрический резонансов. Можно также решать задачу на СЗ, и будут собственные вектора, которые описывают соотношения амплитуд и фаз токов в раных контурах, и собственные значения, которые соотвтетсвуют каким-то резонансам. Тогда ЭДС на генераторе выступает в роли внешней силы. В зависимости от распределения элементов и контуров в цепи коэффициент усиления между ЭДС на генераторе и перемещением подвижной массы в трубе в определенном контуре будет меняться. Типа как АЧХ получается, только чисто "электрическая". Это АЧХ чистемы ЭМС, если в вашей терминологии. В параметры этой АЧХ будут входить только параметры электрических элементов схемы.   Можно дальше представить себе, что в каждом контуре цепи воткнут свой генератор, и у каждого своя амплитуда тока и фазовый сдвиг, но всех у всех одна частота. И пускай в каждом контуре есть своя подвижная масса внутри какой-то своей неподвижной катушки. Получается, что есть некоторый вектор правых частей, собранный из ЭДС генераторов в разных контурах, а перемещения подвижных масс в разных контурах - это вектор отклика. Т.е. будет уже матрица частотных харкатеристик (системы ЭМС, если в вашей терминологии), а отклик подвижных масс и внешние возбуждения, будет описываться соотвтетсвующими векторами. В зависимости от того, как распределены амплитуды и фазы ЭДС генераторов по контурам, и какая выбрана частота возбуждения, могут проявляться или не проявляться какие-то резонансы (точно также будет какой-то коэффициент участия, коэффициент динамичности и т.д.). Если в каком-то контуре проявляется резонанс, то в этом контуре на этой частоте будет большой коффициент динамичности по амплитуде тока в этом контуре, и будет пропорционально увеличиваться амплитуда отклика по перемещениям соотвтетсвующей подвижной массы.   Теперь представим, что каждая i-я из этих подвижных масс соединяется с контрукцией - системой МС. Тогда получается так, что да, ток в i-м контуре зависит от электрической АЧХ системы ЭМС, и это влияет на механическую силу, действующую на пожвижную массу в i-м контуре, но вместе с этим свойства механической системы МС могут быть такими, что на этой частоте даже такая увеличенная амплитуда силы в не возбуждает большого механичского оклика (перемещения) в этой конкртеной i-й точке крепления с конструкцией. Т.е. в данном случае, получается, что вы задаете вектор ЭДС генераторво на входе, это все дело умножается на электрическую АЧХ системы ЭМС, и получается вектор механических сил Ампера, действующих на каждую из точек крепления. А дальше этот вектор сил умножается на АЧХ системы МС, чтобы получить вектор отклика конструкции.   Т.е. получается так, что две системы вообще соединяются последвательно: выход из первой служит входом для второй, и их АЧХ разделяются спокойно. В итоге, выходит, что АЧХ можно просто переменожить, чтобы получить итоговую АЧХ суммарной системы ЭМС+МС. Так получается из-за того, что электромагнитное взаимодействие создает механическую силу и влияет на механическое движение, но механическое движение не влиет на электромагнитные взаимодействия в цепи. Так ведь?   Такие, вот, мысли. Сам вообше не спец ни разу по электромагнитизму, так что поправьте, если где-то ошибаюсь.
    • zedowl
      все, разобрался сам, просто поставил глубокое сверление, а не простое, поменял цикл, вместо 81 стал 83, и там Q добавилось, я так понял с размеров диаметра сверла(но это не точно), и в 83 цикле cld17 умножил на 1000
    • gudstartup
      @Malsev прежде чем куда то что то ставить сравнивайте даташит или maininf.txt чтобы понять насколько перед вами аналогичная система.
    • zedowl
      разобрался какой параметр должен поменяться, у меня 81 цикл, но мне нужен другой, как выбрать другой цикл? мне подсказали, что нужно его выбрать в настройках операции, но я не знаю где это  
    • zedowl
      нет, не новость я даже не знаю какой параметр в коде должен меняться, у меня задание, либо из мм в микроны, либо наоборот   как понять какой цикл у меня выводится в программе? я найду этот цикл в EXTCYCLE и добавлю умножение или деление на 1000
×
×
  • Создать...