Имею (хотя это как посмотреть...) Мазак FF-660 c СЧПУ Fanuc 18i-MA 2001 г.в.. Встроенной памяти - 64Кб, супер мало. Наша средняя УП весит где-то 1Мб. После покупки станка я начал действовать во всех направлениях - увеличение встроенной памяти до максимально возможного 1Мб (да, всё так печально), заказал DNC терминал (едет) и хотел запускать УП с карты памяти CF через переходник CF-PCMCIA как подпрограммы.
Память приехала, видимо, битая, или просто неподходящая. 2 дня пытался всеми мыслимыми способами запустить подпрограмму с карты памяти - тщетно. С карты и на карту УП и бэкапы стойки перекидываются без проблем, карту отформатировал через служебное меню стойки. Объём - 256Мб.

Основная программа в памяти стойки:

O0010

M198 P0001

M30

 

Подпрограмма на карте, файл без расширения O0001:

%

O0001;

G01 X10. F100.;

M99;

%

 

Пробовал М198 Р00010001, М198 Р0001 L0001, M198 L0001, M198 F0001 и ещё много вариантов, всё безрезультатно. Никаких ошибок нет, программа просто "выполняется" за долю секунды, и всё. Если был аргумент L, то он записывается в память, я вижу это на экране. Пробовал просто М198 - такой же результат. Пробовал тоже самое без карты памяти - тоже самое.

Перелопатил вроде бы все мыслимые параметры:

“I/O Channel” стоит “4”, пробовал 3.
0.0 = 0
138.7 = 1
3404.2 = 1 и пробовал 0
6030 = 0 и пробовал 198
Опция Макро B активна, Макро А нет и включить её я не могу. Где-то читал, что, вроде бы, Макро В нужна, чтобы М198 работал. Буду рад любой помощи, уже полностью отчаялся. Технолог в понедельник будет пробовать соединять RS-232 стойки с древним ноутом и слать УП через Симко, коллеги посоветовали.
пиэс - при этом, через М98 УП из памяти стойки без проблем выполняются.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

параметр 13115      
 
        # 4  SI1  Ввод  приведенных  ниже  символов  при  помощи  дисплейных 
клавиш: 
0:  Откл. 
1:  Вкл. 
< > ¥ % $ ! ~ : " ' 

Изменено пользователем sssdos
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, sssdos сказал:

параметр 13115      
 
        # 4  SI1  Ввод  приведенных  ниже  символов  при  помощи  дисплейных 
клавиш: 
0:  Откл. 
1:  Вкл. 
< > ¥ % $ ! ~ : " ' 

Увы, у меня похожий параметр только для воода символов в "паролях и именах пользователей". УП с этим символом перебрасывать с карты отказывается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Перепробовал, вроде бы, всё - видимо не судьба. Сильно подозреваю что что=то с ПО стойки - старое или не то, что нужно. Может ещё попробую достать нужное (в Штатах несколько компаний предлагает).

Будем осваивать RS-232.....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И так, несмотря на огромную помощь от @gudstartup успеха с М198 так и нет. Сегодня подключили кабель и скормили УП через симко по RS-232 - успех, всё работает, даже приличный кусок УП видно на экране.

Сейчас нахожусь в процессе поиска нужного ПО для стойки и описания процесса его замены. Главный вопрос - можно ли сделать бэкап ПО стойки, чтобы потом вернуть всё как было. Если такой возможности не будет, не уверен, что я решусь на замену ПО.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Killerchik сказал:

можно ли сделать бэкап ПО стойки, чтобы потом вернуть всё как было. Если такой возможности не будет, не уверен, что я решусь на замену ПО.

 

Здравствуйте @Killerchik !

Если вы имеете полную уверенность  в том что M198 не работает  по причине отсутствия поддержки данной функции в вашей версии nc software , то можно  ее обновить и это совсем не сложно для старых серий Fanuc.

Почитайте тему 

 

Необходимо только найти версию ПО которая подойдет для вашей аппаратной платформы и вашей версии загрузчика 

@Killerchik При наличиии хорошего бюджета возможно обратится напрямую к FANUC но если нет тогда можно попробовать обратиться за помощью к @agering

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@gudstartup Вот это поворот, гранд мерси. Теперь хоть смогу архив полный создать, на всякий случай. Это само по-себе ценно.

Изменено пользователем Killerchik
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, gudstartup сказал:

По rs232 у вас dnc mode работает а с mem card не попробовали? 

Пробовал конечно, ещё до создания темы. Во всех возможных режимах. Там нет в принципе никаких кнопок, связанных с CF.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Ну что ж, господа, меня можно поздравить. Сегодня обновил ПО на BDF2 и всё заработало! Теперь с карты можно работать и в режиме DNC, и через подпрограмму.

По бесплатно выслал добрый человек из одной Канадской компании с цветочным названием (кто в теме, тот скорее всего поймёт), занимающейся увеличением памяти СЧПУ. Отказался от денег, мне теперь неудобно как-то......

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Killerchik сказал:

Ну что ж, господа, меня можно поздравить.

Поздравляю!!!:clap_1:

Значит все мучения с опциями были напрасны но не бесполезны

 

 

А как сейчас с установкой опций стало как и раньше тоже без пароля?

25 минут назад, Killerchik сказал:

Отказался от денег, мне теперь неудобно как-то......

Это просто капиталист-марксист какой-то!:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень хорошо что отписались о результатах а то многие темы так и не обретают финала. 

По поводу доброго канадца может он в детстве читал русские сказки про Ивана Царевича  ну типа - "Я тебе еще пригожусь!"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

А как сейчас с установкой опций стало как и раньше тоже без пароля?

Да, у меня пароль так ни разу и не спросило.

 

42 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Наверное русский эмигрант

Нет, Голландский. Да это предрассудки всё, мне много раз бесплатно помогали незнакомые люди из Штатов, и я кому-то помогал. Почему бы и нет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Killerchik сказал:

и я кому-то помогал. Почему бы и нет?

Взаимопомощь VS $$$!:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):

Если распространить на большое  число людей то и $ упадет!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Ветерок
      "увеличение оптимизации". Оптимизацию невозможно ни увеличить, ни уменьшить.
    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
    • gudstartup
      @david1920 имеется ввиду платы на системах с сертификацией опций фалом oprminf старые в расчет не принимаются вы свой 18i восстановили?
    • gudstartup
      очень даже спрашивают как обязательную информацию для проверки вашей компании налоговый идентификатор должен быть указан. на myfanuc не спрашивают а вот на портале к сожалению просто так не зарегаться. 
    • david1920
      На 0I-TC mate менял плату управления приводами На 18i-TB менял для диагностики платы процессоров (один был от Spinner другой простой) процы были одинаковые Всё работает
    • brigval
      Браком 1.04В версии 1.04Добавлено: Автоуменьшение высоты шрифта многострочного наименования в ОН чертежа.Добавлено: Переименование поверхностей, баз, размеров в порядке их следования на чертеже.Добавлено: Переименование изображений по ГОСТ: сначала виды, затем разрезы, сечения, выносные элементы.Добавлено: Выравнивание неассоциативных видов.Добавлено: Ручной ввод шага и угла наклона штриховки.Добавлено: Перемещаются в макроэлемент компоненты, исключаемые из спецификации.Добавлено: Выбор количества значащих цифр в значении площади поверхности детали для вставки в ТТ.Добавлено: Возможность не авторазмещать ТТ перед конвертацией чертежа в PDF.Добавлено: Добавлены кнопки «Выделить все включенные в расчет» и Выделить все исключенные из расчета».Добавлено: Версия КОМПАС-3D Home показывается в программе со словом Home.Добавлено: Улучшен алгоритм считывания и вставки ТТ чертежа.Добавлено: При конвертации чертежа в PDF удаляется старый файл с таким же обозначением в начале имени, как обозначение в начале имени нового файла.Добавлено: Улучшено считывание номеров позиций из 3D-модели сборки.Исправлено: Иногда скрытые и потом показанные объекты чертежа отображались не серым цветом.Исправлено: Иногда после ручного заполнения графы «Масса» ОН чертежа в окне программы масса могла отображаться не правильно.Исправлено: В некоторых случаях из ОН чертежа могла не считываться литера.Исправлено: В некоторых окнах программы неправильно показывался заголовок окна программы.Исправлено: Другие замеченные мелкие ошибки и неточности кода.Скачать
    • boomeeeer
      Не помню чтобы у меня такое спрашивали при регистрации.
    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
×
×
  • Создать...