Перейти к публикации

В референтное положение


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Fanuc 32i Model-B станок токарно-карусельный. Ось X горизонтальная, Z - вертикальная

Вывел в референтное положение по концевикам. Биты APZ установились на обеих осях

далее их уже держит батарейка

После этого пробую с помощью кнопки REF +X +Z выйти в референтные точки.

Z нормально вышла в значение установленное в 1240 и остановилась

X пролетает свою референтную точку и летит до программного концевика.

Подскажите, в чем может быть проблема

 

CNC-PARA.TXT

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
26 минут назад, Viktor2004 сказал:

Кто что в таких ситуациях делает?

В таких случаях мы точим жесткую муфту но если нагрузка большая  и несооосность вала ШВП и двигателя велика то это может привести к разбиванию подшипников. Мы ставили на револьверную головку временно ну а сильфонную потом подвезли.

Или можно проварить с аргоном вашу

муфту

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, vl_cnc сказал:

Для меня остался непонятен только этот момент

Ну все. Теперь и Х в референт выходит и не проскакивает

 

Спасибо всем!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Viktor2004 сказал:

Ну все. Теперь и Х в референт выходит и не проскакивает

 

Спасибо всем!

я так и не понял, наезд на концевик необходим? если нет, по чему он раньше проскакивал?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, vl_cnc сказал:

я так и не понял, наезд на концевик необходим? если нет, по чему он раньше проскакивал?

наверное из-за муфты и проскакивал. Наезд на концевик необходим только в первый раз, а потом APZ уже батарейки держат. Но операторы любят каждое утро в нули разгонять. Надо им дать такую возможность

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Но операторы любят каждое утро в нули разгонять.

Руки надо вашим операторам с утра связывать чтобы не тыкали кнопки машинально а когда утро раннее и мозг еще спит вообще может случится большой БАРАБУМ!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Viktor2004 сказал:

наверное из-за муфты и проскакивал. Наезд на концевик необходим только в первый раз, а потом APZ уже батарейки держат. Но операторы любят каждое утро в нули разгонять. Надо им дать такую возможность

 если наезд на концевик не нужен, а ось проезжала нулевую координату и ехала до лимита, то при чем тут муфта?  а если из-за муфты, то тогда наезд на концевик контролируется для обнуления)) Я не согласен с Вами, что наезд на концевик нужен только в первый раз. Он нужен постоянно при обнулении.

Изменено пользователем vl_cnc
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, vl_cnc сказал:

 если наезд на концевик не нужен, а он проезжал нулевую координату и ехал до лимита, то при чем тут муфта?  а если из-за муфты, то тогда наезд на концевик контролируется для обнуления)) Я не согласен с Вами, что наезд на концевик нужен только в первый раз. Он нужен постоянно при обнулении.

Станок при включении обнуление не требует и дает нормально работать.

При выходе в референтные точки с помощью кнопки, если APZ уже установлен, он его не меняет. Но видимо останавливается по концевику.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

При выходе в референтные точки с помощью кнопки, если APZ уже установлен

Станок просто едет в машинный ноль и все и пофиг ему все коцевики

Кроме конечно аварийных!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Viktor2004 сказал:

 Но видимо останавливается по концевику.

:maladets: станок не завершит процесс выезда в нулевую точку, если не будет сигнала от концевика.

Изменено пользователем vl_cnc
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Станок просто едет в машинный ноль и все и пофиг ему все коцевики

Однако когда муфта была сдвинута, машинный ноль его не останавливал и он налетал на программный концевик

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

Станок просто едет в машинный ноль и все и пофиг ему все коцевики

 

тогда почему он проскакивал машинный ноль, когда проскальзывала муфта и он не доезжал до концевика?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, vl_cnc сказал:

станок не завершит процесс выезда в нулевую точку, если будет сигнала от концевика.

Еще как завершит если координата достигнет машинного нуля как и при G28

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

Еще как завершит если координата достигнет машинного нуля как и при G28

Нет. Не завершал. Пролетал его и ехал дальше.

Это не G28

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Еще как завершит если координата достигнет машинного нуля как и при G28

в данном случае не завершит, что и показала неисправность.  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас много станков так работают. А вот если APZ не установлен тогда осуществляется выезд по концевику в противном случае на скорости подхода прямо в координату 0.000+Pr1240

1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Нет. Не завершал. Пролетал его и ехал дальше.

Ну значит вопрос к вашей PMC логике и параметрам.

2 минуты назад, vl_cnc сказал:

в данном случае не завершит, что и показала неисправность. 

Вообще непонятно зачем отслеживать состояние decceleration dog при установленном бите  APZ.

 

Вообще чтобы не было таких ошибок  лучше линейки использовать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 А вы для интереса поглядите DGN 302 при нескольких обнулениях если значения примерно одинаковые то значит концевой выключатель у вас хороший если же нет то точность выхода в ноль будет сомнительной.

У нас на оси B стоит оптический датчик Renishaw и линейка наклеена так станкопроизводитель даже создал процедуру контроля значения этого параметра чтобы обеспечить приемлемую точность обнуления и то крайние значения +-800 detection а это 80 um

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

Вообще непонятно зачем отслеживать состояние decceleration dog при установленном бите  APZ.

 

7 минут назад, gudstartup сказал:

Ну значит вопрос к вашей PMC логике и параметрам.

Так захотелось производителю из их каких-то соображений.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, gudstartup сказал:

Вообще непонятно зачем отслеживать состояние decceleration dog при установленном бите  APZ.

Да потому что кнопка REF не пропадает с панели после того как APZ установлен. А это значит что при ее нажатии она будет делать то, для чего предназначена. Выходить в ноль по концевику и устанавливать APZ, если он не установлен. Больше эта кнопка ни для чего не нужна

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

@Viktor2004 А вы для интереса поглядите DGN 302 при нескольких обнулениях если значения примерно одинаковые то значит концевой выключатель у вас хороший если же нет то точность выхода в ноль будет сомнительной.

а как может концевик влиять на точность, если обнуление происходит по первой нулевой метке энкодера после съезда с концевика?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Snake 60
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
    • Kelny
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.    
    • Kelny
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.  
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
    • Борман
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
    • maxx2000
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
    • Fedor
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов... 
    • Snake 60
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
×
×
  • Создать...