Перейти к публикации

DMU 70 TNC 426/430M


Рекомендованные сообщения

Добрый день . Неудачно завершился цикл смены интрумента и сейчас нет движения осей. Пишет завершите цикл смены командой М77. Но ничего не работает. Может есть секрет как завершить это цикл смены на этом чуде техники? Спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...


UnPinned posts

Добрый день . Проверяли работу станка после покупки. Не завершился цикл смены инструмента и сейчас нет движения осей. Пишет завершите цикл смены командой М77. Но команда не выполняется. Пытаюсь войти в Help через Mod, как описано в этой ветке, но нет окна для ввода кодового слова. Начальное окно в режиме Mod выглядит вот так

 

Не получается прикрепить изображение

Стойка TNC 426/430 software 280476 16

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Последовательность действий крайне важна!!! Если что-то не получается, вернитесь к шагу №1 и начинайте всё сначала!!! При выполнении всех действий, желательно иметь свежую голову, т.к. ни один защитный механизм не работает и можно что-нибудь сломать.

Итак:

1. Переходим в режим MANUAL.

2. CE - несколько раз, пока не сбросятся все ошибки, кроме "TOOL CHANGER NOT IN BASIC POSITION" или как там у Вас.

3. Переходим в режим EDIT. Если не переходит, то нажимаем клавишу справа от экрана, где нарисованы три стрелочки, образующие круг и по-любому переходим в EDIT.

4. MOD

5. 789 или 72697680

6. ENTER

7. Экранная кнопка "HELP"

8. PGM MGT

9. Выбираем файл WZW.HLP или что-то в этом роде, там могут быть разные файлы, Вам нужен тот, который соответствует Вашему магазину.

10. Выбираем строку, соответствующую действию, которое требуется (TOOL CLAMP, TOOL UNCLAMP, JOG AXIS, CHANGER IN BASIC POSITION).

11. CYCLE START. После нажатия клавиши сразу же происходит действие.

12. Возвращаем всё в исходное состояние.

13. Выполняем строку "TOOL CHANGER SOFTWARE INIT"

14. Выполняем строку "T”0” IN SPINDLE"

15. END

16. Режим MANUAL

17. TOOL TABLE

18. POCKET TABLE

19. Смотрим, чтобы значения в таблице, соответствовали реальному состоянию дел. Ячейка "0" - это шпиндель, если в данный момент в шпинделе нет инструмента, то там должен стоять тоже "ноль", если в шпинделе 5инструмент, то 5. Также проверить остальные ячейки на соответствие реалиям.

20. Если не получилось - вернуться к пункту №1.

Простейший способ проверить, правильно ли Вы что-то делаете - выполнить TOOL CLAMP/UNCLAMP либо JOG AXIS.

21(обязательный к исполнению пункт!!!). Помянуть всех кто причастен к написанию данного документа, добрым словом.

В зависимости от типа Вашего магазина, возможны варианты.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, OutXL сказал:

Помянуть всех кто причастен к написанию данного документа, добрым словом

Хоспади, их расстреляли?:worthy:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Причина оказалась более чем банальна.

Закоротил провод на вентилятор охлаждения диска и видимо  блок питания уходил в защиту.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Всем привет , станок dmu60 система itnc530 , вчера во время смены инструмента скакнуло электричество и инструмент остался в руке сменщика ,когда станок загрузился  естественно "TOOL CHANGER NOT IN BASIC POSITION" .Вот теперь вопрос на станке тоже есть меню спасения инструмента в вертикальной строке сбоку экрана но оно позволяло только крутить руку с инструментом ,а кнопки поднять руку и опустить не при каких обстоятельствах были не активны. Начал гуглить вопрос набрел на эту тему, при вводе 789 или 72697680 у меня не появляется кнопка помощь на экране , но файл wzw.hlp есть в разделе PLC в папке LANGUAGE/ENGLISH но он становится доступен после ввода 807667 каких то активных действий при его открытии и активации функций кнопкой запуск цикла станок не выполнял ,в общем вопрос то решили механическим путем разобрали руку 8 винтов открутили час делов на все про все  ,самое сложное пружины обратно вставить две .Но все же интересно как это можно сделать используя встроенные средства ITNC . Кстати на других станках все нормально кнопка помощь появляется после ввода 789 .Да на dmu60 есть ключ с 4 уровнями доступа все операции выполнял на 1 уровне к 4 нет пароля на 2 и 3 вертикальное меню было не активно.

Изменено пользователем EvgenyAly
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, EvgenyAly сказал:

Кстати на других станках все нормально кнопка помощь появляется после ввода 789

после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc.

если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел

у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...
28.03.2024 в 21:31, gudstartup сказал:

после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc.

Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Добрый вечер.

Подскажите нужно ли изменять какие то машинные параметры или проводить какую то калибровку сервопривода  при его замене ( только сервопривода, мотор остался старый)?

Siemens 6sn-1123-1aa00-0da1

 

Есть какая то неприятная вибрация по оси Х которой раньше не было, на предыдущем предприятии такого не замечали.

Привод менялся примерно через полгода после покупки .

Были сомнения на швп и не равномерно нагруженные опоры станины.

Сегодня все проверили , все хорошо.

Раньше эта вибрация не раздражала , а теперь стала критичной.

 

 

Добрый вечер.

Подскажите нужно ли изменять какие то машинные параметры или проводить какую то калибровку сервопривода  при его замене ( только сервопривода, мотор остался старый)?

Siemens 6sn-1123-1aa00-0da1

 

Есть какая то неприятная вибрация по оси Х которой раньше не было, на предыдущем предприятии такого не замечали.

Привод менялся примерно через полгода после покупки .

Были сомнения на швп и не равномерно нагруженные опоры станины.

Сегодня все проверили , все хорошо.

Раньше эта вибрация не раздражала , а теперь стала критичной.

Платы управления сервоприводами остались старые , местами по осям не менялись.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Av-eng сказал:

"Есть какая то неприятная вибрация по оси Х которой раньше не было, на предыдущем предприятии такого не замечали."

Проверьте работу смазки направляющих. 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Av-eng сказал:

Раньше эта вибрация не раздражала , а теперь стала критичной.

уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные.

никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, Av-eng сказал:

Параметр усиление по позиционированию это в машинных параметрах ?

да

неправильно назвал не по позиционированию а по скорости

MP1510.x kv factor for velocity feedforward

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель.

по магистралям смазка идет до гребенок  , а от гребенок до кареток доходит не до всех.

Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных  клапанов в гребенках.

 

Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.

 

Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная 

При движении в право значительная.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Av-eng сказал:

Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.

Правильно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я правильно понимаю что мне нужно биты изменить на 000011110 чтобы отключить линейку оси Х ?

IMG_20240525_140918.jpg

Изменено пользователем Av-eng
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, Av-eng сказал:

Я правильно понимаю что мне нужно биты изменить на 000011110 чтобы отключить линейку оси Х ?

нет не только это почитайте руководства или в инете поищите у меня есть для только  530 ваша много древнее

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
1 час назад, Av-eng сказал:

Я правильно понимаю что мне нужно биты изменить на 000011110 чтобы отключить линейку оси Х ?

Нет, нужно менять в MP110 и др. 

https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/

 

https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет.

@Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Александр1979 сказал:

Не получается, система ложится.

Дважды уже делал restore.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Av-eng сказал:

Не получается, система ложится.

Дважды уже делал restore.

надо искать как это у вас на 430 делается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Fedor
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
    • Bot
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
    • malvi.dp
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
×
×