Перейти к публикации

Отключение линейки FANUC


Борис Уралмаш

Рекомендованные сообщения

FANUC-APC-setting

 

В терминах FANUC инкрементальный энкодер с батарейкой = абсолютный энкодер.

Батарейка нужна, чтобы энкодер мог продолжать считать импульсы даже при выключенном станке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


FANUC-APC-setting

Страница из документации по использованию инкрементального энкодера с батарейкой

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

FANUC-Pulsecoder-Connection FANUC-Pulsecoder-Connection-2

К тем энкодерам, в названии которых есть буква A (можно подключить батарейное питание 6В.

К энкодерам с буквой I батарейное питание не подключить (оно отсутствует на разъеме энкодера).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Александр1979

FANUC-Pulsecoder-Connection FANUC-Pulsecoder-Connection-2

К тем энкодерам, в названии которых есть буква A (можно подключить батарейное питание 6В.

К энкодерам с буквой I батарейное питание не подключить (оно отсутствует на разъеме энкодера).

Так это, скорее, тогда, если наоборот, собираешься абсолютный, в качестве инкрементального использовать, тк буква А на энкодере и говорит о том, что, изначально, то он абсолютный

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Борис Уралмаш сказал:

Так это, скорее, тогда, если наоборот, собираешься абсолютный, в качестве инкрементального использовать, тк буква А на энкодере и говорит о том, что, изначально, то он абсолютный

Позвоните сервису, во первых, вы не всё параметры использовали, параметров линеек базовых, около 9, во-вторых, смотря на соседние темы, всё решается параметром 1815.. даже если это вам не поможет, а вообще, спросите у victor2004, эму "эти формулы открыл перед смертью доктор физико-математических наук академик Тупица А.Ф"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10.02.2021 в 23:39, Борис Уралмаш сказал:

собираешься абсолютный, в качестве инкрементального использовать

Функционально без APC=1  ЧПУ работает с абсолютным датчиком так же как и с инкрементальным и если хочешь использовать его вместо инкрементального то никаких проблем вообще не возникает и батарейку  не нужно никуда подключать. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...