Перейти к публикации

Отключение линейки FANUC


Борис Уралмаш

Рекомендованные сообщения

2 часа назад, gudstartup сказал:

Неверно станок поедет в машинный ноль при инкрементальной системе позиционирования  в любом случае либо на упор либо на конечный выключатель а затем сменив направление до того как увидит ноль метку датчика (как правило это один с небольшим оборот датчика) затем значение машинного нуля становится равным параметру1240 

При абсолютной системе позиционирования. При задании G91 G28 станок едет в машинные координаты записанные в 1240 и по приходу в точку на экране в машинных координатах будут отображаться именно эти координаты записанные в 1240, а не нули

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


5 минут назад, Viktor2004 сказал:

При задании G91 G28 станок едет в машинные координаты записанные в 1240 и по приходу в точку на экране в машинных координатах будут отображаться именно эти координаты записанные в 1240, а не нули

Это точно! Устанавливает значения координат для опорных позиций в станочной системе координат это дословный перевод. Но как вы видели много раз при первом выезде в опорную точку станок даже не ведет отсчет по координатам пока не увидит нуль метку датчика после того как осуществит наезд на конечный выключатель опорной позиции или на жесткий упор. Затем он уже выезжает в позицию определяемую параметром 1240 так что сначала в ноль а потом в 1240

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
47 минут назад, Viktor2004 сказал:

При абсолютной системе позиционирования. При задании G91 G28 станок едет в машинные координаты записанные в 1240 и по приходу в точку на экране в машинных координатах будут отображаться именно эти координаты записанные в 1240, а не нули

Это точно! Устанавливает значения координат для опорных позиций в станочной системе координат это дословный перевод. Но как вы видели много раз при первом выезде в опорную точку при инкрементальной системе станок даже не ведет отсчет по координатам пока не увидит нуль метку датчика после того как осуществит наезд на конечный выключатель опорной позиции или на жесткий упор. Затем он уже выезжает в позицию определяемую параметром 1240 так что сначала в ноль а потом в 1240

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

image.png

Думаю в вашем случае подойдет  данный метод

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Думаю в вашем случае подойдет  данный метод

Во первых ему как-то надо начала определить какой у него энкодер

У Вас есть документ по которому это можно сделать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
54 минуты назад, Viktor2004 сказал:

У Вас есть документ по которому это можно сделать?

Я же писал что датчик инкрементный  I64 64000 имп/об и зачем вам документ все видно на этикетке (хотя может злоумышленники из Charmilles переклеили вот потому предыдущая тема про линейку вызвала столько постов в попытке разобраться "Станок не едет хотя позицию помнит линейка и датчик инкрементальные")

Можете для уверенности поискать в каталогах Fanuc по заказному номеру - A860-0365-T001

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, gudstartup сказал:

Я же писал что датчик инкрементный  и зачем вам документ

Что бы понять как по этикетке отличать инкрементный энкодер от аболютного

27 минут назад, gudstartup сказал:

Можете для уверенности поискать в каталогах Fanuc по заказному номеру - A860-0365-T001

Вот этот?

https://aliexpress.ru/i/755750023.html

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Viktor2004 сказал:

Что бы понять как по этикетке отличать инкрементный энкодер от аболютного

image.png

Этот абсолютный большая буква А

А этот  инкрементальный большая буква I

image.png

10 часов назад, Viktor2004 сказал:

Во первых ему как-то надо начала определить какой у него энкодер

К тому же насколько я помню у него никогда не был установлен бит   APC 1815 что показывает что датчик все же инкрементальный а про линейку мы уже все знаем

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Этот абсолютный большая буква А

А этот  инкрементальный большая буква I

Где написано что означают эти буквы?

1 час назад, gudstartup сказал:

К тому же насколько я помню у него никогда не был установлен бит   APC 1815 что показывает что датчик все же инкрементальный а про линейку мы уже все знаем

У него же линейка стояла. и 1815 показывал инкрементальную линейку

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Где написано что означают эти буквы?

fanuc.jpg

https://www.west-l.ru/uploads/tdpdf/sf_fanuc-ac-servo-motor.pdf

Страница 168

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, vad0000 сказал:

Страница 168

то есть просто ищем закономерности и совпадения.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Viktor2004 сказал:

де написано что означают эти буквы?

Обведены на картинках красным кружочком image.png видите большое I а здесь большое A image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Обведены на картинках красным кружочком  видите большое I а здесь большое A 

Где написано что эти буквы означают то что Вы пишите, а не что-нибудь другое?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Viktor2004 сказал:

Где написано что эти буквы означают то что Вы пишите, а не что-нибудь другое?

Так посмотрите на ваш документ 

image.png

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

Так посмотрите на ваш документ 

Вам сейчас покажется что я троллю, но это не так. Мне интересно есть документ или нет в котором расшифровывается каждый символ фануковских энкодеров

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004
2 часа назад, gudstartup сказал:

Так посмотрите на ваш документ 

Вам сейчас покажется что я троллю, но это не так. Мне интересно есть документ или нет в котором расшифровывается каждый символ фануковских энкодеров

Да, неплохо бы, конечно, такой документ найти, хотя с буквами на датчике вроде всё логично.

По теме, для моего случая остаётся только вариант с физическими конечниками?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

image.png

image.png

3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:

Да, неплохо бы, конечно, такой документ найти, хотя с буквами на датчике вроде всё логично.

В документе который предоставил @Viktor2004  написано следующее для того чтобы точно определить тип импульсного датчика смотрите главу 2 "СПЕЦИФИКАЦИЯ НОМЕРА ЗАКАЗА" потому что тип импульсного датчика указывается в заказном номере двигателя поэтому надо расшифровывать заказной номер двигателя а не датчика

fanuc.jpg

3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:

По теме, для моего случая остаётся только вариант с физическими конечниками?

Все варианты описаны в Function manual так что выбирайте либо ручной вывод в ноль без концевика либо наезд на жесткий упор или монтаж концевика и изменение программы ЭА.

А если просто подождать заказанную линейку и установить ее вместо неисправной по моему тоже хороший вариант.:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup

image.png

image.png

3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:

Да, неплохо бы, конечно, такой документ найти, хотя с буквами на датчике вроде всё логично.

В документе который предоставил @Viktor2004  написано следующее для того чтобы точно определить тип импульсного датчика смотрите главу 2 "СПЕЦИФИКАЦИЯ НОМЕРА ЗАКАЗА" потому что тип импульсного датчика указывается в заказном номере двигателя поэтому надо расшифровывать заказной номер двигателя а не датчика

fanuc.jpg

3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:

По теме, для моего случая остаётся только вариант с физическими конечниками?

Все варианты описаны в Function manual так что выбирайте либо ручной вывод в ноль без концевика либо наезд на жесткий упор или монтаж концевика и изменение программы ЭА.

А если просто подождать заказанную линейку и установить ее вместо неисправной по моему тоже хороший вариант.:biggrin:

1. А что за ручной вывод в ноль?

2. Если монтировать физический конечник, то как разобраться, какой адрес у него будет на входе в ЧПУ, не подскажете?

3. Какие параметры нужно изменить, если занулять от конечника физического?

Заранее благодарен! :)

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:

1. А что за ручной вывод в ноль?

Читайте Function manual раздел 4. REFERENCE POSITION ESTABLISHMENT там все подробно описано.

2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:

Если монтировать физический конечник, то как разобраться, какой адрес у него будет на входе в ЧПУ, не подскажете?

У вас что нет возможности линейку обратно поставить зачем вам вообще необходимо изменение процедуры базирования?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:

1. А что за ручной вывод в ноль?

Читайте Function manual раздел 4. REFERENCE POSITION ESTABLISHMENT там все подробно описано.

2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:

Если монтировать физический конечник, то как разобраться, какой адрес у него будет на входе в ЧПУ, не подскажете?

У вас что нет возможности линейку обратно поставить зачем вам вообще необходимо изменение процедуры базирования?

Ок, спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Fedor
      "ГОСТ Р 57700.10-2018"  Удивительный пункт 5.3.1.   А если элементы квадратичные или более того кубичные или с более сложной структурой ?   :)
    • Alexey8107
      Вобщем результаты. В обед перед окном еще раз прошелся по своей памяти, сравнил две старые платы(одна от взорванного PSM, вторая от ремонта с рекуперацией. Я точно помню что лет 5 назад ремонтировали SPM), оставшиеся от ремонта. Начал подозревать что они обе слишком подозрительно похожи друг на друга, по сути отличаются только номиналами трансформаторов тока и совсем мелкими деталями... И понимаю что память мне сильно изменяет! Обе платы от PSM, но разной мощности. И действительно в SPM стоит плата хоть и похожа, но отличия значительные. Так что решил сразу замахнуть PSM. Станок сразу запустился. Осталось только загадкой, почему неисправный PSM в соло вчера показывал "-". Сегодня запустил на операционном столе и вижу "1", точно так же в соло. Вобщем пока свяжусь с фануком, пока уладим административные дела, пока проплатим, попробую в нем аккуратно поковыряться.
    • aalex_b
      Добрый день. ЧПУ TNC426. Станок с поворотной головой: есть вертикальное положение и есть горизонтальное. Так же поворотный стол, ось С Вышел из строя HDD. Восстановил данные через акроникс, сделав образ с соседнего аналогичного станка. Станок поехал, все зашевелилось Но теперь не знаю, как настроить ему точки смены инструмента, трансформацию и поворот оси C. Где подсмотреть инструкцию, что измерять и как измерять, куда вносить данные, в какие параметры. Прошу совета и помощи. Никогда это не делал.
    • Jesse
      За прошедшее десятилетие (ухх, как же время летит!) уже были вопросы про локальные пластические деформации в статическом расчете и про локальные формы потери устойчивости. В обоих случаях на все эти "локальности" можно подзабить. В первом случае у меня даже шаблонная фразочка есть, которую я в отчёты вставляю, ссылаясь на ГОСТ Р 57700.10-2018. Это всё хорошо. Но что у нас с цикликой? К примеру, есть вал насоса, который в процессе работы изгибается. В валу есть шпоночные отверствия, всякие переходы вплоть до радиуса R=0.25 мм и прочая мелкая ересь, где развиваются большие напряжения, превышающие предел выносливости материала.. В то время как в основной толще материала напряжения на порядок меньше предела выносливости и там всё ок. Как быть в этой ситуации? Ведь разрушение в процессе многоцикловой усталости происходит в результате зарождения и роста микротрещин. То есть по идее в этом радиусе R=0.25 мм трещинка пойдёт и разрушит весь весь вал за условные 10^12 циклов? Или не разрушит? Если не разрушит, то как обосновать, что не разрушит? С точки зрения физики/МДТТ мы знаем, что в статике у пластичного материала в малой области превысится предел текучести, появится небольшая область течения, и на этом всё. "Пластика" дальше не пойдёт. МОжно даже просчитать и проверить для успокоения души, что пластических шарниров не будет. Но в многоцикловой усталости мы ничего расчетом проверить не можем как все эти "неприятные локальности" себя поведут за 10^12 циклов. Только кривые Веллера и т.п. Ну и результаты упругого расчета..   Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества, чтоб показать, что разрушения и катастрофического роста трещины НЕ произойдёт за большое кол-во циклов, если в небольшом объеме материала по результатам упругого расчета напряжения превышают предел выносливости?
    • malvi.dp
    • Srgwell
      Библиотеки не все подключены. Там другие какие то были включены. При чем сбиваются иногда
    • Snake 60
      @clavr  Попробовал в 2024-м так и есть, не хочет перепривязывать размеры, настройки не нашел :(
    • Snake 60
    • gudstartup
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
    • vad0000
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
×
×
  • Создать...