Уважаемые участники форума!

Я готовлюсь к проведению экспертизы безопасности проекта АЭС "Эль Дабаа", Египет. Написал свои претензии к используемым программам (т.н. кодам) расчетного обоснования безопасности. Хотел бы обсудить здесь правильность замечаний и выводов с т.з. гидродинамики. Особенно хотелось выяснить методы расчета эффекта Кориолиса в U-образных трубах парогенераторов АЭС. Насколько учет или не учет эффекта влияет на параметры течения.

Во вложении проект замечаний.

Если необходимо, могу при обсуждении прикладывать материалы из списка литературы.

К вопросу о соответствии требованиям МАГАТЭ кодов Relap-5 и Athlet._rus.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 месяцев спустя...


UnPinned posts
Цитата

Кому верить?)

Богу. Бог не выдаст - свинья не съест  :) 

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, статист сказал:

Здесь говорят так:

 

Здесь так:

 

Кому верить?)

Хороший ответ (для Вас, любителя кино) дал Вожак из фильма "Оптимистическая трагедия" по одноименному роману Вс. Вишневского.

Посмотрите или прочитайте!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Eugeen сказал:

Интересно, что в Российском футболе каждый болельщик разбирается отлично! Правда сам футбол находится на очень невысоком, не соответствующем этим "специалистам" уровне!

Похоже, здесь наблюдается полная аналогия?

Я в футболе и кино не разбираюсь. Я пытаюсь понять зону ответственности экспертизы. Опять же повторюсь, что с экспертизой не сталкивался, но много слышал, что в строительстве например имеется множество препятствий с ней. Если нет какой-то реальной ответственности у экспертов, то возникает вопрос, а с чего они тогда так много требуют, это просто тогда получается консультирующий орган. Если ответственность есть, то вопрос снимается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

Вожак из фильма "Оптимистическая трагедия"

Мне больше нравится Алексеево - Я партии собственного, критического рассудка :) 

Интересно, а к каким последствиям может привести ошибка при учете этих закруглений в теплообменнике, насколько понимаю... 

Юридически ответственности нет, но часто что-то упускают в проекте. Тем более что теперь в строительстве расчетчиков упразднили как класс. Считается у нас что все конструктора посчитают по программкам которые написаны по СП.

На Западе есть структурные инженеры для расчетов , а у нас такого не видал :) 

Эксперт это примерно как преподаватель в ВУЗе. Который проверяет  других преподавателей. Неизвестно еще кто лучше разбирается . Я всяких видал и обычно никаких проблем у меня серьезных не было если говорить на уровне здравого смысла :) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Fedor сказал:

Тем более что теперь в строительстве расчетчиков упразднили как класс. Считается у нас что все конструктора посчитают по программкам которые написаны по СП.

На Западе есть структурные инженеры для расчетов , а у нас такого не видал :)

Грустно слышать. В машиностроении к этому тоже стремятся.

15 минут назад, Fedor сказал:

Юридически ответственности нет, но часто что-то упускают в проекте.

Ну то есть это такой тип обязательной консультации с обязательным выполнением последующих рекомендаций. А если все таки эти рекомендации неадекватны?

18 минут назад, Fedor сказал:

Интересно, а к каким последствиям может привести ошибка при учете этих закруглений в теплообменнике, насколько понимаю...

Тоже очень интересно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

Ну то есть это такой тип обязательной консультации с обязательным выполнением последующих рекомендаций. А если все таки эти рекомендации неадекватны?

Выполнять не обязательно. Надо отвечать аргументированно на замечания если они есть. Поэтому лучше в запасе иметь аргументы для логарифмической линейки. Очевидные даже не специалисту.  :) 

Так, например,  если в рассматриваемом случае возможные последствия от неточного решения не приводят к значимым последствиям, то нет и смысла добиваться каких-то уточнений.  Нет смысла стрелять по воробьям из танка если хватает рогатки   :) 

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Fedor сказал:

Выполнять не обязательно. Надо отвечать аргументированно на замечания если они есть. Поэтому лучше в запасе иметь аргументы для логарифмической линейки. Очевидные даже не специалисту.  :) 

Так, например,  если в рассматриваемом случае возможные последствия от неточного решения не приводят к значимым последствиям, то нет и смысла добиваться каких-то уточнений.  Нет смысла стрелять по воробьям из танка если хватает рогатки   :) 

Эксперт не "придирается" ни к линейке ни к суперкомпу ни к методике или программе. Обычное замечание эксперта звучит так: "Вы использовали свой метод обоснования безопасности. Это допустимо. Но Вы обязаны обосновать консервативность ваших результатов"!

Иными словами расчет на логарифмической линейке вполне допустим, например, введением коэффициента запаса = 3! Главное - выполнить так называемые критерии приемлемости результатов обоснования безопасности. 

Напр. недопущение выброса радиоактивности выше допустимых норм.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

 консервативность ваших результатов

А что это означает по простому ?  :) 

Цитата

критерии приемлемости результатов обоснования

И это ? :)

Вот тут используют  концепт консервативности, а определения не нашел. Еще Паскаль учил - Заменяй определяемое определением, а с Вашими концептами такого не получается :) 

Цитата

свойство по значению прилагательного консервативный; приверженность к старому

Вы противоречивы, я же давал ссылки на книжки старые добрые проверенные временем, а Вы написали, что это не годится :) 

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, Eugeen сказал:

Эксперт не "придирается" ни к линейке ни к суперкомпу ни к методике или программе.

Не придирается но и не несете никакой ответственности. Об этом речь.:smile:

Вы ничего не считали поэтому никакой ответственности. И вы как эксперт это прекрасно понимаете.

В отчете по расчету вашей подписи нет. Именно это вам Федор и говорит. :biggrin:

Вы ничего не считали, не проверяли предоставленные вам отчеты. Поэтому какая ответственность.

Вы можете или поставить подпись или не поставить. А проверить расчет вы не можете.:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, Fedor сказал:

А что это означает по простому ?  :) 

И это ? :)

Вот тут используют  концепт консервативности, а определения не нашел. Еще Паскаль учил - Заменяй определяемое определением, а с Вашими концептами такого не получается :) 

Вы противоречивы, я же давал ссылки на книжки старые добрые проверенные временем, а Вы написали, что это не годится :) 

Противоречие между конструктором и экспертом. Первому дано задание сделать проектируемое дешевле и технологичнее в изготовлении (строительстве, эксплуатации и т.п.), второй на это плюёт, ему главное - обеспечена безопасность или нет! Всё остальное - шелуха!

Вам же ясно, что на современном уровне проектирования без сложных расчетов не обойтись. Чтобы "выжать" из проекта лишние запасы, и разрабатываются новые методики и программы.

Проектанту кажется (в необоснованной эйфории), что применяя новую программу (код) он "поймал Бога за бороду" и его результаты будут наилучшими.

Эксперт говорит "Руки прочь от бороды".  Сначала поищем "дыры" в Вашем новейшем коде, а потом по найденному сделаем "предъяву".  Что я и сделал в своей статье.

Получив предъяву, проектант аппелирует к разработчику программы "Вы же пишете в рекламе, что всё моГете", а ему в ответ: "изучай мануалы и ограничения по применению", а за применение тобой нашей проги (As Is!) мы ответственности не несем! 

К сведению, к экспертизе допускаются только высококвалифицированные специалисты, прошедшие и специальное обучение.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да все эксперты могут, но не это их задача. Их надо убедить, что все нормально спроектировано. Расчеты тут не обязательны. Понимающий человек обычно и так понимает что к чему . У обычных конструкций не велик разброс возможностей , да и много типового аналогичного ... :) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, ДОБРЯК сказал:

Не придирается но и не несете никакой ответственности. Об этом речь.:smile:

Вы ничего не считали поэтому никакой ответственности. И вы как эксперт это прекрасно понимаете.

В отчете по расчету вашей подписи нет. Именно это вам Федор и говорит. :biggrin:

Вы ничего не считали, не проверяли предоставленные вам отчеты. Поэтому какая ответственность.

Вы можете или поставить подпись или не поставить. А проверить расчет вы не можете.:biggrin:

Полная дилетантская чепуха. Очень похоже на критику тренера сборной страны по футболу от болельщика с трибуны! Сначала изучите:

"Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по осуществлению федерального государственного надзора в области промышленной безопасности", 

а потом поучайте здесь других! 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Eugeen сказал:

Эксперт говорит "Руки прочь от бороды".  Сначала поищем "дыры" в Вашем новейшем коде, а потом по найденному сделаем "предъяву".  Что я и сделал в своей статье.

Получив предъяву, проектант аппелирует к разработчику программы

Вы как эксперт делаете какие-то расчеты?

А к разработчику программы какие претензии?:biggrin:

Претензии к вам как к эксперту). Вы не сделали ни одного расчета а поставили подпись как эксперт. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

Первому дано задание сделать проектируемое дешевле и технологичнее в изготовлении (строительстве, эксплуатации и т.п.), второй на это плюёт, ему главное - обеспечена безопасность или нет! Всё остальное - шелуха!

Это только студенты так думают, что это важно экономия и все такое :)  

Главное сделать и чтоб стояло ,  а не падало это во первых,  это задание,, а все остальное это вторично и далее. Проектирование с математической точки зрения это решение нелинейных задач и оптимизировать можно очень долго, пока есть терпение и ресурсы . Но вылизывание обычно в авиации, космосе, ВПК , а в обычной жизни это не так важно  :) 

 

Цитата

знаменитая триада Витрувия: три качества, которыми обязательно должна обладать архитектура: firmitas (прочность конструкции), utilitas (польза), venustas (красота).

Это справедливо и для всех конструкций . Прочность в первую очередь :) 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Eugeen сказал:

Полная дилетантская чепуха. Очень похоже на критику тренера сборной страны по футболу от болельщика с трибуны!

Естественно пошел этот флуд про футбол.

Вы не делая расчетов ставить подпись как эксперт.:biggrin:

Что вы пытаетесь доказать????????????????????

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

А к разработчику программы какие претензии?

Желательно чтобы программа нормально реализовала обычные концепты науки и поменьше сбоили.  Ну и как обычно должна быть возможность   фальсифицируемости по Попперу  и верифицируемости само собой   :) 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 hours ago, karachun said:

@Eugeen Ну как? Удалось посчитать эти завихрения в CFD?

@karachun +1 За инициацию срача :good:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

не делая расчетов ставить подпись как эксперт

мне тоже часто приходится выступать экспертом cо стороны заказчика. Пока не подпишу чертежи подрядчик ни рубля не получит. А уж захочу считать или нет это как мне вздумается  :) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Fedor сказал:

Да все эксперты могут, но не это их задача. Их надо убедить, что все нормально спроектировано. Расчеты тут не обязательны. Понимающий человек обычно и так понимает что к чему . У обычных конструкций не велик разброс возможностей , да и много типового аналогичного ... :) 

Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад! - А.С. Пушкин
 
Неприятная это работа - экспертиза. Это не дружеская попойка! Не свидание с любимой! Никогда не обходится без намеков, а то и просто оскорблений при обсуждении результатов экспертизы. Но всему есть конец!
Подписывается двухсторонний протокол и программа устранения замечаний.
Напр. по проекту АЭС Руппур (Бангладеш) надо исправить (всего-то) 1736 замечаний (программа устранения замечаний на 338 страницах).
Этим самым и достигается консенсус!
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Blurp сказал:

срача

как будто это что-то плохое

 

Форум создан для общения, вот пользователи и общаются в свое удовольствие.

Это же не planetaexcel.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...