Линейки бывают разные. У одних всего две индексных метки - сверху и снизу. Это сделано затем, чтобы линейку можно было перевернуть. На некоторых можно самому выставить индексную метку, на некоторых индексные метки чередуются с определенным шагом. 

Возьмём первый случай. Представим, что шток полностью вдвинут в цилиндр. Мы начинаем опускать балку, и в определенный момент бегунок на линейке достигнет индексной метки, в этот момент сигнал пойдет в ЧПУ. То расстояние, которое мы прошли, и есть значение параметров 5 и 6. Другое дело, что для безопасности нулевая точка берется несколько ниже полного входа штока в цилиндр, где-то на 10 мм. Поэтому параметры 5 и 6 устанавливаются около 25 мм.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


2 часа назад, Etutbbl сказал:

Подскажите где прописываются индексные метки?

 

С параметрами игрался, переносил линейки доноры с другого станка, поэтому обнулял значения.

Поищите резервную копию параметров у себя либо попросите у тех кто вам наладку производил.

 

После чего произошла данная неприятность?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, xedex сказал:

Поищите резервную копию параметров у себя либо попросите у тех кто вам наладку производил.

 

После чего произошла данная неприятность?

станку более 11 лет,  ранее покупали 2-х китайцев с небольшой разницей по времени.

Линейные энкодеры Heidenhain LS 629 , контролер DM02.

 

Ничего не предвещало, возможно время. 

 

30 000 ч машинного времени около 3 000 000 циклов опускания

 

 

2 часа назад, vad0000 сказал:

Линейки бывают разные. У одних всего две индексных метки - сверху и снизу. Это сделано затем, чтобы линейку можно было перевернуть. На некоторых можно самому выставить индексную метку, на некоторых индексные метки чередуются с определенным шагом. 

Возьмём первый случай. Представим, что шток полностью вдвинут в цилиндр. Мы начинаем опускать балку, и в определенный момент бегунок на линейке достигнет индексной метки, в этот момент сигнал пойдет в ЧПУ. То расстояние, которое мы прошли, и есть значение параметров 5 и 6. Другое дело, что для безопасности нулевая точка берется несколько ниже полного входа штока в цилиндр, где-то на 10 мм. Поэтому параметры 5 и 6 устанавливаются около 25 мм.

 

 

шток полностью в цилиндре, после перезапуска, до реферирования значение линеек

 

5242.88

после 

шток естественно без движения,значение неподвижно не изменилось ну может быть 0,01-0,02 (5242.87-5242.86)

нажимаю на педаль опускания значение с 5242.88 меняется на 0,01 и повышается естественно.

 

по идее должно устанавливаться среднее значение Y, но этого не происходит.

балка в ручном режиме может опускать, но не поднимается

 

после перезагрузки шток выдвинут, значение 5242.88, нажимаю на реферирование значение уменьшает 5242.87 и меньше.5100 и т.д.

 

Как я понимаю нет машинного параметра устанавливающего базовое положение линейки?

 

Заводские значения параметры 5 и 6 - 0,70 и 20,7 соответственно были

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Etutbbl сказал:

по идее должно устанавливаться среднее значение Y, но этого не происходит.

Нет, и еще раз нет.

Среднее значение установится только тогда, когда пройдет индексация.

Индексация заключается в том, что при прохождение индексной метки, значение координат скачкообразно изменятся на значения из параметров 5 и 6.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, vad0000 сказал:

Нет, и еще раз нет.

Среднее значение установится только тогда, когда пройдет индексация.

Индексация заключается в том, что при прохождение индексной метки, значение координат скачкообразно изменятся на значения из параметров 5 и 6.

Ок. Интересно индексные метки должны по идеи фиксироваться в ЧПУ или контроллере, иначе возникает сложности с заменой на другие.

Если поставить себя на место производителя, я бы задался вопросом, почему мне не поставить линейку большего размера и использовать определенный сегмент.

 

Или в Delem это не реализовано?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можете линейку поставить любого размера, но хода штока цилиндра у вас не хватит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Etutbbl сказал:

Ок. Интересно индексные метки должны по идеи фиксироваться в ЧПУ или контроллере, иначе возникает сложности с заменой на другие.

Это как раз и есть 5 и 6 параметр. Т.е. расстояние от ВМТ до индексной метки. Еще раз напоминаю, ВМТ выбирается несколько ниже, чем полный вход штока в цилиндр.

 

3 минуты назад, Etutbbl сказал:

Если поставить себя на место производителя, я бы задался вопросом, почему мне не поставить линейку большего размера и использовать определенный сегмент.

 

Да не вопрос. Только индексная метка должна быть ниже ВМТ. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, vad0000 сказал:

Это как раз и есть 5 и 6 параметр. Т.е. расстояние от ВМТ до индексной метки. Еще раз напоминаю, ВМТ выбирается несколько ниже, чем полный вход штока в цилиндр.

 

Да не вопрос. Только индексная метка должна быть ниже ВМТ. 

Вот что нашел по энкодеру :

 

LS 629
Incremental sealed linear encoder with large 
cross section with integrated guideway for 
bending machines
Measuring length:       220 mm
Accuracy grade:         ± 10.0 µm
Grating period:         20.000 µm
Fastening type:         End blocks, right end 
                        block flexible
Output signal:          Square-wave signals, TTL 
                        levels
Reference mark position:ML/2 in the middle of the 
                        measuring length
Further reference marks:none
Reference pulse width:  90 °
Max. scanning frequency:100.00 kHz
Power supply:           5V+-5%
Electrical connection:  Flange socket, male, 
                        14-pin
Special characteristics,
linear encoder:         none

 

т.е базовое положение линейки середина. Буду завтра экспериментировать, искать ее.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, Etutbbl сказал:

т.е базовое положение линейки середина. Буду завтра экспериментировать, искать ее.

Такая линейка не подойдет. Необходимо, чтобы индексные метки были по краям.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем доброго утра!

 

Удалось разобраться с энкодерами. Для самых умных на корпусе нанесена зона обнуления (черным цветом).

Пришлось перекинуть местами линейки. 

 

Вопрос на засыпку, как откалибровать клапана?

В зоне глушения на станке происходит удар и в целом цикл гибки дерганный?

11 (2).jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Etutbbl сказал:

Вопрос на засыпку, как откалибровать клапана?

В зоне глушения на станке происходит удар и в целом цикл гибки дерганный?

Выкладывайте график программы АНАЛИЗ, посмотрим, что можно будет сделать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, vad0000 сказал:

Выкладывайте график программы АНАЛИЗ, посмотрим, что можно будет сделать.

YAnalyse WCE запускать на компьютере через эмулятор?

analyse01.csv

33.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне нужно файл с расширением paf. Он находится в папке TEMP. Его я его запущу на РС.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
40 минут назад, vad0000 сказал:

Мне нужно файл с расширением paf. Он находится в папке TEMP. Его я его запущу на РС.

в темпе только файлы с расширением .frd

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, xedex сказал:

Должны быть и *.paf

Нет, это 1-я версия DELEM для WINOWS, там еще не было paf.

 

50 минут назад, Etutbbl сказал:

в темпе только файлы с расширением .frd

Скидывайте их 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, vad0000 сказал:

Нет, это 1-я версия DELEM для WINOWS, там еще не было paf.

 

Скидывайте их 

ок. спасибо.

1.zip

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Здравствуйте.
Листогиб Ермаксан 2008 г со ЧПУ Delem DА69We, координат четыре: Y1, Y2, Х, R
В эл.шкафу - 2-а модуля: DM-102, DM103, и 2-а модуля сервоприводов SanyoDENKI (X и R).
При включении выскакивает ошибка:
" D2197: DM не отвечает (6010652) "
При этом на обоих модулях DM-102 и DM-103 высвечивается ошибка Е31. Хотя, когда выдергиваешь шнур HSB из модуля, то на этих модулях выскакивает ошибка b.
- Адреса модулей DM в маш.пар-ах прописаны в соотв. с биркой на корпусе модулей.
- Замена кабеля HSB на новый - ошибки не изменились;
- Включение его в DM-103 (а не в DM-102) - ош.не изм-лась;
- Включение кабеля в соседний разъем HSB на плате под дисплеем - ош.не изм-лась;
- Подключил подозрительный модуль DM-103 (на кот.ругается чпу) в исправный станок с Делемом 65-ым, как последний модуль в гирлянде шины HSB, с прописыванием адреса в маш.пар-рах - никаких ошибок чпу не дает, на испытываемом модуле светится "минус", в маш.пар-рах высвечиваются адекватные версии прошивок DM-103. 
Вывод - DM-103 - по обмену - исправен. 
Выходит - проблемы с обменом в плате под дисплеем? или с DM-102-ым? (но кабель между 102 и 103 выдергивая, сразу меняется ош-ка на модулях).
Где еще копать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Последовательно: проверить наличие и исправность терминатора на последнем модуле, обновить софт на модулях DM  - процедура update software, обновить софт на DA, заменить плату периферии на DA.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо! Скажите, а если терминатора нет вообще (я там его не видел, может и был раньше) это может быть причиной такой ошибки?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • boomeeeer
      @anykeyto Я не оператор. Настраивал работу этой функции на токарно-фрезерном, где нужно было позиционировать шпиндель, для нарезания пазов. Что такое G07 не знаю. Вот такой пример для фрезерного станка нашёл   G108 B0; переключение на ось B для управления положением; G68.2 X10 Y10 Z20 I0 J90 K0 Положение заготовки (10,10,20) Угол Эйлера для определения характеристической системы координат; G53.2 Управление направлением инструмента   G109 B0 - отключит режим
    • anykeyto
      Ага, спасибо... А в связке с G07.1 это как работает? Есть детали ,кольца, на которых надо делать по 4 паза. Сейчас программист написал прогу под шаровую фрезу. Там рабочие движеня происходят через одновременное смещение по оси Х и Z... фреза убивается буквально на третьем кольце, да и обработка получаестя фиговой.. На сколько я понимаю надо стремиться к тому, чтобы на 5ти осном станке фреза всегда была перпендикулярна касательной ли самой поверхности. Мне посоветовал как раз цилндрческую интерполяцию, когда ось С преобразуется в плоскость. В мануале к HNC описано эт криво, но в примерах программ как раз сначала включается CTOS и потом G07.1. но дальше как запрограммировать понимания пока нет...  P.S. хочу добавить, что на 5-снике раньше работал только как оператор по готовым программам  на Хенденхайне. А сейчас на новом предприятии на новой для меня стойке нужно все делать с нуля и самостоятельно. С одной стороны интересно, с другой стороны спросить не у кого, в инете инфы по стойке нет от слова совсем, уж тем более видео....  чем это отличается от просто G0 C180? Или это уже будет шпиндель позиционироваться, а не стол?
    • AlexKaz
      Различают жёсткие и гибкие ротора. В данном случае вал жёсткий. Для него соответствуюшая формула. 4000 об/мин = 66.67 Гц, это ни о чём, эффекты для такой частоты почти не скажутся на жёстком роторе. Но проблема в том, что в лопаточных машинах (а насос на скрине наверное лопаточная?) собственные кратны числу лопаток. Я не разбирался в вопросе чтобы что-то здесь советовать. Лучше не спешить и внимательно почитать про модальный в лопаточных. Заодно проверить, а какое нагружение идёт в деталях насоса чтобы корректно выполнить престресс.
    • ДОБРЯК
      Хотите еще и матрицу масс изменить. :=) И сколько килограмм воды будете присоединять?  Опыт правильного моделирования, опыт расчета таких конструкций накапливается десятилетиями. Маловероятно, что кто-то на форуме будет вам объяснять как правильно моделировать, какие КЭ использовать, какие граничные условия задавать и т. д. Вы же всегда уклоняетесь от разговора на эти темы, даже для простых моделей.  Даже если перейдете на Ансис и не разберётесь в том, что он считает это не поможет вам написать грамотный отчет и объяснить грамотному заказчику, что вы там насчитали. Считает расчетчик, а программа это инструмент. Это только в рекламе пишут, что купите программу трехмерного моделирования, сделайте трехмерную модель, потом нажмите одну кнопку и на обычном игровом компьютере все посчитаете. Только в жизни все немножко иначе...:=)
    • Jesse
      Вот что у Биргера: Центробежные силы и индуцированный гироскопический момент зависят от квадрата частоты вращения вала   Хотя уже сама критическая частота зависит только от момента инерции колеса (альфа, бэта, гамма - это прогибы, углы поворота и прочая шелуха), т.е. частота вращения в формулу не входит, а всё определяется только моментом инерции Jm Ну у него рассматривается простая одномассовая система (фактически грузик на пружинке). Думаю поискать публикации.. мб где то раскопали аналитическую зависимость первой и высшей СЧ от частоты вращения для сложных систем. Хотя если выяснится что зависит,  всё равно обоснование придумывать придётся.  Эхх...
    • Fedor
      https://www.litres.ru/book/v-n-faddeeva/vychislitelnye-metody-lineynoy-algebry-65999878/  Ну и классику жанра :) 
    • Jesse
      4000 об/мин при наружном диаметре колеса 380 мм. Думаете, на больших оборотах вилка всё равно может разойтись и могут появиться гироскопические эффекты? Даже несмотря на вышеприведенные массово-инерционные оценки и расположение опор?   да я влияние престресс (вращение) особо не увидел... Думал обычным модальником прогнать, Ланцошом (он пошустрее).   Ещё мои раздумья направлены в сторону присоединённой массы воды, что по идее должно занижать частоты. Хотя для такого массивного вала как у меня даже на это дело можно забить, наверно...
    • Handrusik
      Maxx2000 - благодарю Павлуха - это не фриланс Утомлённый солнцем - приятно, что меня помнят
    • Борман
      Я так понимаю, что обороты не особо большие. ДК - это чисто высокооборотистая тема.   Просто мысли вслух... Если вилка будет сильно расходится, то всегда будет точка пересечения любого луча с кривой BW. Причем точка будет на меньших оборотах по сравнению с обычным престресс-модальником. Какие дальше действия ? С чем тут нужно дополнительно бороться по сравнению с тем, с чем нужно было бы бороться по результатам обычного престресс-модальника Если вилка не сильно расходится (от кривой обычного престресс-мобальника), то смысла стоить строгую ДК большого нет.    
    • boomeeeer
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
×
×
  • Создать...