Я это понимаю не так. 

С Т2.2 блока PS3074  напряжение +24 V  идет через нормально замкнутые контакты аварийных кнопок и попадает на вход I0.25

Если все в порядке горит светодиод I0.25.Это первая цепь аварийки. 

Вторая цепь начинается с T2.1 Оттуда напряжение +24 V  во-первых идет на запитку фотодиодов концевиков и потом через S25(oblique position left-не пойму что это такое) попадает на другую цепь нормально замкнутых контактов аварийных кнопок.И далее на вход I0.24.Если все в порядке горит светодиод I0.24.

 

Таким образом если все в порядке должны гореть светодиоды  I0.24 и  I0.25.

Правильно я понимаю?Или что-то не так?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


28 минут назад, slonikdva сказал:

Правильно я понимаю?

Да. Исключая S25 и включая S26.1, S26.2. Вы выполнили мою рекомендацию? Каков результат проверки?

Изменено пользователем Tad
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я там сегодня не был. Попаду туда только в субботу. Сейчас готовлюсь теоретически. 

Так как вы думаете для чего там стоит батарейка?Если и без нее что-то работает. Горят  какие-то входы и выходы. Я так понимаю если бы стерлась программа ,то выходы бы уж точно не горели. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, slonikdva сказал:

Так как вы думаете для чего там стоит батарейка?

Не знаю, а думать не хочу) По идее, из-за плохой батарейки должна бы была слететь программа. Похожую ситуацию с таким контроллером уже кто-то описывал и тоже, по-моему, программа осталась рабочей при плохой батарейке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так я вообще ее снял и блок стоял сутки без батарейки. Пока не купили. Может батарейка нужна просто для запоминания накопленных ошибок.Так а что за концевики  S26.1, S26.2 ?Где они стоят ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно, они срабатывают при перекосе траверсы. Посмотрите на станке, они должны быть промаркированы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

oblique - косой

S26.1 - левая сторона 

S26-2 - правая сторона

 

3 часа назад, slonikdva сказал:

Так как вы думаете для чего там стоит батарейка?

If the battery voltage drops below 2.5 V, the CPU will issue the error message “S-04”. Change the battery (refer to “Technical Details” for details of battery type).

 

Always switch off the supply before changing the battery. The CPU will retain data via a capacitor for approx. 2 minutes. If it takes longer to change the battery, data will be lost.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, slonikdva сказал:

Так как вы думаете для чего там стоит батарейка?

А чего думать, в мануале все описано. :biggrin:

 

pilz4.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Да. Программа сохранится при севшей батарейке. Но часть данных слетит. Почему эти данные хранятся в энергозависимой памяти - у меня только одно обоснование. На момент выпуска этого реле - энергонезависимая память была слишком медленной для определённых задач. :sad:
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
51 минуту назад, vad0000 сказал:

Программа сохранится при севшей батарейке. Но часть данных слетит.

Должна бы слететь важная часть, отвечающая за безопасность. То, что она хранится в энергозависимой памяти, связано с быстродействием.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В каком виде?Или что при включении со стойки данные переписываются в контроллер?
И еще вопрос-где на контроллере найти точки T2.1 и T2.2 ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Виктор незачто. Такого никто не говорил. На оборудовании на входах/выходах обозначения бывают двух типов , буквы I/E - это входа на них приходит 24В, буквы O/A - это выхода с них выходит 24В.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А не знаете названия пускателя гидравлики?У меня не видно.И что за  устройство Merlin?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это то ясно.Я хочу знать его название.Чтобы посмотреть в сети его параметры.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Ветерок
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
    • Ветерок
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Viktor2004
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
    • Kelny
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
×
×
  • Создать...