Как можно проверить запущен ли dataserver

Можно так проверить:

Запустить "svrmgr23".

В подсказке набрать "connect internal/internal".

Если после выводится строка "connected to idle instance" DataServer не запущен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Maxim Vas

У меня сильное подозрение, что что-то не так при установке было.

Вот инструкция по установке Dataserver.

Я бы переставил заново все...

Installing_Bundled_Pro_INTRALINK_3_4_F000_Data_Server.zip

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Похоже что вы некорректно выставили настройки хостов. Поэтому:

1. Проверьте хост на котором работает сервер.

2. Проверьте хост к которому подключается клиент.

3. Сравните результаты.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

когда пользуюсь этим самым Ассистентом - то при установке ORACLE 9.2.0.1.0 все в порядке, но далее установку приходиться прерывать, т.к. ассистент не хочеть принимать путь Patch'a 9.2.0.4.0 , поэтому патч я ставлю вручную самостоятельно без его помощи (патчится отлично).

Где можно посмотреть настройки хостов?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Maxim Vas

После установки патча надо было вручную переименовать

файл <oracle loadpoint>\network\admin\sqlnet.ora в sqlnet.ora_oracle.

Делали?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Maxim Vas

Переменные среды:

ORACLE_HOME

ORACLE_SID

установлены?

В переменную path путь <Oracle Loadpoint>\bin добавлен?

У вас ваще инсталэйшн гайд е? :rolleyes:

Изменено пользователем SHARit
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сдается мне, что это патч какой-то нетакой.

2 Basnev : Сколько весит папка с патчем (в байтах) и какова внутри структура каталогов и файлов??

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Промучился 10 рабочих дней, но все-таки поставил Intralink 3.0 под WinXP SP2 rus.

Вдруг кому это чем-то поможет, поделюсь, тем более, что вопросы остались.

Утановка непосредственно под WinXP затыкается, когда Setup пытается Create Oracle Services (и висит бесконечно).

Поэтому ставлю Intralink 3.0 под Win2K без проблем, все работает, затем набрасываю WinXP поверх. Дальше самое интересное.

После первой перезагрузки служба OracleServiceilnk стартует нормально, и все работает.

Но после последующих перезагрузок служба OracleServiceilnk НЕ стартует (в состоянии запуск висит, пока не кончится отведенное на запуск время). Но при этом в диспетчере задач возникают новые процессы, и если навести курсор на процесс ORACLE.EXE и "завершить дерево процессов", то все последующие запуски/остановки службы OracleServiceilnk оказываются успешными, и Intralink работает.

Вот так и мучаюсь после каждой перезагрузки: запускаю службу OracleServiceilnk, снимаю дерево процессов ORACLE.EXE, снова запускаю службу OracleServiceilnk.

Обнаружил следующие глюки:

1. На других машинах сети, где Intralink 3.0 Client ставился под WinXP, не работает режим Integrate.

2. Chekin новых файлов иногда идет только после того, как они побудут в Workspace какое-то время, каждый раз разное, от 1 до 40 мин. Может быть, WinXP в этом не виноват, просто сам Intralink где-то не настроен?

3. Intralink 3.0 Client иногда (не всегда :sad: ) зависает при старте, но естли задачу закрыть и повторить запуск (как правило не более 4х раз), то все нормально.

Но вот чего никак не пойму, может кто подскажет: почему же после перезагрузки сразу после установки WinXP (или фиктивной установки SP2, который итак встроен в WinXP SP2) служба OracleServiceilnk запускается без проблем с первого раза, хоть Вручную хоть Авто? Чем же отличается режим WinXP, в котором она оказывается сразу после первой перезагрузки?

Изменено пользователем Kostya_
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотри в Task Manager сколько "съел" памяти oracle.exe.

Должно быть что-то около "90 000 Kb"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

>>SVS:"Посмотри в Task Manager сколько "съел" памяти oracle.exe.

>>Должно быть что-то около "90 000 Kb""

Когда OracleServiceilnk зависает, процесс ORACLE.EXE съедает 7056 Kb, а когда стартует нормально - около 50 000 Kb.

Не совсем понимаю, как это может помочь для стабильного запуска OracleServiceilnk с первого раза. Но все равно спасибо за отклик.

Изменено пользователем Kostya_
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чтобы oracle зпускался нормально попробуй поменять в

oracle\network\admin\sqlnet.ora

c

sqlnet.authentication_services=(NTS)

на

sqlnet.authentication_services=(NONE)

Попробуй запустить proimgr.bat и соедениться с сервером

Имя/Пароль

Для интралинка - INTRALINK/INTRALINK

Для датасервера system/manager

посмотри какую выдает ошибку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чтобы oracle зпускался нормально попробуй поменять в

oracle\network\admin\sqlnet.ora

c

sqlnet.authentication_services=(NTS)

на

sqlnet.authentication_services=(NONE)

Обнаружил, что в oracle\network\ADMIN\ файл sqlnet.ora у меня отсутствует (там только listener.ora и tnsnames.ora). Но в oracle\network\ADMIN\SAMPLE есть образцы всех трех файлов sqlnet.ora listener.ora tnsnames.ora. Почему нет sqlnet.ora - не понимаю. Но раз его нет, то по идее все параметры берутся по умолчанию, а в образце sqlnet.ora написано, что по умолчанию sqlnet.authentication_services=(NONE).

Попробуй запустить proimgr.bat и соедениться с сервером

После запуска proimgr.bat в Data Server Management Utility выбираю Server > Start Up Server, и OracleServiceilnk стартует с первого раза :smile:(поэтому еще раз спасибо за отклик, все же это хотя и вручную, но не так криво, как завершать дерево процессов).

Правда, после Start Up Server сама Data Server Management Utilitа зависает, но если ее закрыть и запустить снова, то Server > Connect Dataserver и Server > Connect Intralink Admin после ввода паролей ошибок не вызывают, все пункты меню активны.

Изменено пользователем Kostya_
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. На других машинах сети, где Intralink 3.0 Client ставился под WinXP, не работает режим Integrate

<{POST_SNAPBACK}>

Смотрите таблицу совместимости для версий Pro/E и Pro/I на сайте www.ptc.com

2. Chekin новых файлов иногда идет только после того, как они побудут в Workspace какое-то время, каждый раз разное, от 1 до 40 мин. Может быть, WinXP в этом не виноват, просто сам Intralink где-то не настроен?

3. Intralink 3.0 Client иногда (не всегда ) зависает при старте, но естли задачу закрыть и повторить запуск (как правило не более 4х раз), то все нормально.

<{POST_SNAPBACK}>

Настроек относительно взаимодействия с клиентами на сервере нет. Здесь надо анализировать трафик в сети. Похоже в ней проблемы.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хм, для начала я бы попробовал поставит Ilink 3.3 или 3.4 ... Пожалуй что эти релизы постабильней будут. Всего-то делов, купить техподдержку, обновить лицензию, скачать (ну или заказать диэйчэлем) свежий релиз ну и поставить наконец.

Кстати вопрос : кто работает с Ilink 8, как он в сравнении-то ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :) 
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?