Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Напишите пожалуйста как решили проблему?

К представителям уже обратились, но поделитесь опытом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Напишите пожалуйста как решили проблему?

К представителям уже обратились, но поделитесь опытом.

<{POST_SNAPBACK}>

Опиши проблему подробнее. Как могли слететь нули? Они не при старте станка определяются?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня было подобное. Когда Чубайс играл с центральным рубильником, у нас произошло отключение электричества, и сразу включение. Станок оснащен абсолютными кодерами на всех осях, т.е. при выключении станка система контроля перемещений переходит на внутренее питание, и даже если вы двигали ось вручную, перемещение будет учтено, и при включении станка вы увидете это на индикации. Нули сбросились как раз при переходе на внутренее питание, достаточно редкий случай. Методика восстановления достаточно простая - это разгон оси до аппаратных концевиков, пара математических операций на сложение.вычитание, выставка программных ограничителей перемещения, внесение значений в параметры станка, выставка нулей заготовки, точки смены инструмента, устройства измерения инструмента и тд.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

------Методика восстановления достаточно простая - это разгон оси до аппаратных концевиков, пара математических операций на сложение.вычитание, выставка программных ограничителей перемещения, внесение значений в параметры станка.

Пожалуйста по подробней как внести значения в параметры станка???????,

вводить файл параметров необходимо в режиме автоматического управления, а на пульте надпись об ошибке, и далее файл просто не вводится

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По простому сказать отгоните на конценвик и увидите смещение между истинным нулем станка и тем который показывает датчик учитывайте это смещение по G54 .И теребите продавца.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ошибка сбрасывается в параметрах станка, но для этого нужно хотябы знать какое у Вас ЧПУ. Похоже на Fanuc. И всеже для первого раза вызовите сервисмена. Т.к. если Вы не выставите например точку смены инструмента то в дальнейшем может происходить нагартовка конуса шпинделя, а это штука не дешевая.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

----Ошибка сбрасывается в параметрах станка, но для этого нужно хотябы знать какое у Вас ЧПУ. Похоже на Fanuc.

если не ошибаюсь ЧПУ у нас BERGES

В каких параметрах сбрасывается?

Сервисмена вызвали, просто пытаемся еще нарыть информацию

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На Fanuce параметры станка находятся под клавишей система. И в определенном параметре(не помню какой) просто меняется определенный бит с 1 на 0, и так по каждой оси где есть подобная ошибка. Чесно сказать я такой марки ЧПУ даже не слышал никогда. Из-за чего у Вас слетели нули?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если не ошибаюсь ЧПУ у нас BERGES

<{POST_SNAPBACK}>

Вы ошибаетесь!

BERGES - это вариатор (блок управления шпинделем).

Вызывайте сервисмена, мой Вам совет. И не пробуйте влезть сами туда, где можно испортить так, что ни один сервисмен не поможет без замены комплектующих.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Из-за чего у Вас слетели нули?

предпологаем - скачек напряжения

С утра включили, вышел в 0 - все

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Из-за чего у Вас слетели нули?

предпологаем - скачек напряжения

С утра включили, вышел в 0 - все

<{POST_SNAPBACK}>

При скачке напряжения могут слететь не только параметры. Могут возникнуть проблемы и помасштабнее.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо всем за ответы

Приехал сервисмен - все исправили - пришлось перепрошить все параметры заново

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приехал сервисмен - все исправили - пришлось перепрошить все параметры заново? но все слетело опять!!!!

Подскажите пожалуйста, что может быть (сбой по напряжению исключен)

Пульт не реагирует ни на одну из кнопок!!!!

Может ли быть проблема в пульте??????

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На каком типе накопителя сохраняются настройки?

Если флешка, то может уже подошла пора менять её?

А что по этому поводу говорят сервисмены?

Если такое происходит, то по идее это их проблема, а не ваша.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

к сожалению сервисмены не устранили первопричину :thumbdown:

В начале каждой рабочей смены все повторяется-станок отказывается запускаться

есть внутреняя панять якобы на 8 Мб

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может быть настройки хранятся в энергозависимой памяти (как настройки BIOS в IBM-PC). Если это так, то надо найти батарейку где-то на платах, и заменить её.

PS.

Батарейкы бывают впаиваемые!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приехал сервисмен - все исправили - пришлось перепрошить все параметры заново? но все слетело опять!!!!

А с заземлением станка все в порядке?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще-то заземление станка (как и любого другого оборудования) предназначено не для защиты от помех, а в целях электробезопасности оператора! То-есть заземление сдесь ни при чем. :bleh:

PS.

Если заземление влияет на помехоустойчивость оборудования, то это явная халтура :thumbdown:. Такое встречается в некоторых китайских станках, а в нормальных станках такого не бывает.

Я думаю что Mecanumeric нормальный станок и вопрос заземления, для уменьшения помех, для него совершенно не актуален. Но в целях электробезопасности заземление обязательно!!!! И при этом не стоит экономить на сечении провода.

А то, что он сломался - просто человеку неповезло.

Ломается все! Что-то постоянно, а что-то довольно редко. :wink:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще-то заземление станка (как и любого другого оборудования) предназначено не для защиты от помех, а в целях электробезопасности оператора!

<{POST_SNAPBACK}>

Заземление станка, и особенно стойки ЧПУ, предназначено для защиты от помех и в целях электробезопасности. Это очень важный момент.

Импульс по сети вообще может выбить электронику. Если нет заземления, помехе просто стекать некуда.

По всем нормам и правилам заземление обязательно!

Сопротивление контура должно быть соответственным. Ни одна фирма без заземления станок вообще в гарантийное обслуживание не возьмёт.

По поводу помохеустойчивости, цитирую учебник "Проектирование узлов и систем автоматики и вычислительной техники":

Для уменьшения помех применяют следующие меры: уменьшение контура цепей, экранирование соединений, заземление, гальваническую развязку цепей, симметрирование цепи передачи, фильтрацию, ограничение скорости переключения тока в цепях, развязку по питанию, экранирование блоков и устройств.

Ещё добавлю, что без заземления некоторые фильтры впринципе не работают. В производственных помещениях, на фазах которых висят резко переменные, нелинейные, индуктивные нагрузки заземление ЧПУ необходимо.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, вы совершенно правы.

Но я имел ввиду немного другое.

Во первых - определимся с терминами.

Электрическая земля, защитное заземление, земля в фильтрах, земляной экран, земля электрической сети и т.д. - это совершенно разные вещи, хотя и реализуются похожими методами.

Во-вторых - я имел ввиду защитное заземление, то-есть выравнивание электрических потенциалов станка и почвы, путем закорачивания станка и почвы путем.... и т.д. Основное назначение данного вида заземления - защита персонала от поражения электрическим током и побочная защита от накопления электростатики.

В третьих - для правильно спроектированной электроники защитное заземление не влияет на помехоустойчивость, а в некоторых случаях, при неправильном защитном заземлении, помехоустойчивость может даже ухудшиться :blink: а иногда даже привести к выходу электроники из строя :blink:.

В четвертых - если же защитное заземление улучшает помехоустойчивость (такое тоже возможно), то это явный признак плохо спроектированной электроники.

В пятых - Mecanemeric - это нормальный аппарат, и я думаю что особых проблем с проектированием электронной части у него нет. И по этому вытягивать всякие "косяки" с помощью защитного заземления безсмысленно.

И в шестых - самое главное. Я не призываю не использовать данное заземление, оно обязательно для любого промышленного оборудования, и его следует делать по всем нормам и правилам. А я имел ввиду, что для станков Mecanemeric соединение станка с Землей никак не должно влиять на его работу.

Есть случаи, когда даже правильное защитное заземление приводит к проблемам:

* это когда по заземляющему проводу течет паразитный ток

* когда заземление производится рядом с заземленной мощной электроустановкой

* когда заземляющий провод проложен рядом с мощным источником ЭМ помех

* наличие по близости мощного источника электростатических помех

* и некоторые другие

И самое банальное - плохой контакт заземляющего провода - приводит к довольно трудно диагностируемым проблемам :surrender:.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Anat2015
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности Сравнивал, параметры разнятся, знать бы какой именно параметр. Методом тыка, это не вариант... 
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
    • 5axisCNC
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.   
    • Ветерок
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
×
×
  • Создать...